Тема: Контроллер Eliwel 961 lx

  1. #1

    По умолчанию Контроллер Eliwel 961 lx

    Добрый вечер уважаемые братья !!! Ситуация следующая, на Контроллере eliwel, изменил нижнее предельное значение с 0 до минус 5 гр. LSE. Контролёр установлен на витрине белинда ариада, компрессор "средник". Через пару часов работы загорелась ошибка Е1. Компрессор работает с интервалом в 2 минуты. Проверил все параметры dif = 2
    Hal =50 lal = -50. В чем может быть проблема датчики рабочие 100 % тип датчиков менял не помогло. Кто чего посоветует ???

  2. #2

    По умолчанию

    Может кто то сталкивался ? Изучил все параметры контроллера в конечном итоге, так и ничего не получилось меня значения в исходные не помогает ???

  3. #3

    По умолчанию

    Датчик объёма проверял на других витринах работает идеально.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий74 Посмотреть сообщение
    датчики рабочие 100 %
    А ты все же проверь показания датчика- жми Set , затем кнопку "Вверх " , выскочит Pb1 и еще раз Set - показывает ту температуру , которая в объеме ? , если нет меняй датчик.Если температура совпадает - увеличь параметр РАО в папке аварий , до 2х часов ( там наверное 0) , не поможет - меняй контроллер , и учи инструкцию ( читай и осмысливай), а если через Пару часов авария , пробуй часа три , Но если это плюсовая витрина ( а она плюсовая , судя по 961-му . и думаю отсутствию ТЭНа ) , дня через 2-3 получишь глыбу льда вместо испарителя . Вертай все настройки обратно.

  5. #5

    По умолчанию

    Самое интересное у меня две аналогичные витрины, после того как снизил параметр до - 5 гр и та м другая работали чуть больше пару часов, спустя е1 стал гореть на одной витрине, чуть позже загорелся и на другой витрине, успел проверить "неработающие" датчики на 3 витрине они показывают температуру без сложностей. Set нажимаю и высвечивается E1

  6. #6

    По умолчанию

    Да не будет никакой глыбы, она работает в диапазоне до -3 гр., плюс оттайка каждые 4 часа с интервалом по 20 минут

  7. #7

    По умолчанию

    Тэн не встречал до минус 5, в основном на низкотемпературных -18-24 гр

  8. #8

    По умолчанию

    Понизь в папке аварий нижний предел LAL -до -6 , аварий не будет , но к обмерзанию испарителя будь готов.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий74 Посмотреть сообщение
    Кто чего посоветует ???
    читать паспорт витрины сначала.. её не стошнит от минус 5?) а по Е1- поставь другой датчик-будет видно
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Понизь в папке аварий нижний предел LAL -до -6
    нижний предел не может дать аварию датчика.
    Цитата Сообщение от Анатолий74 Посмотреть сообщение
    Тэн не встречал до минус 5, в основном на низкотемпературных -18-24 гр
    ВПСН-минус 6+6 ТЭН и обогрев поддона в наличии.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий74 Посмотреть сообщение
    Может кто то сталкивался ? Изучил все параметры контроллера в конечном итоге, так и ничего не получилось меня значения в исходные не помогает ???
    Там прямо на видном месте написано (раздел "Аварии"):
    •значение вне допустимогорабочего диапазона
    • датчик закорочен или оборван
    Так что ищи значение!

  11. #11

    По умолчанию

    Всем спасибо !!! Проблема решена, изменил тип датчиков на 1. Все заработало.

  12. #12
    Мастер Аватар для Ref58
    Регистрация
    30.10.2011
    Сообщений
    2,220

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий74 Посмотреть сообщение
    В чем может быть проблема датчики рабочие 100 % тип датчиков менял не помогло.
    Прочел это




    Цитата Сообщение от Анатолий74 Посмотреть сообщение
    Проблема решена, изменил тип датчиков на 1. Все заработало.
    Потом это...))) Вот так же и заказчик иной раз клянётся,что всё проверил. Никогда не верю на слово.

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref58 Посмотреть сообщение
    Прочел это
    Потом это...))) Вот так же и заказчик иной раз клянётся,что всё проверил. Никогда не верю на слово.
    Бывает торопился на скорую руку ))))

  14. #14

    По умолчанию

    Всем за поддержку и Советы спасибо !!! А то вчера грустил немного )))

  15. #15

    По умолчанию

    Ниче не понял !!!

    Цитата Сообщение от Анатолий74 Посмотреть сообщение
    изменил нижнее предельное значение с 0 до минус
    Цитата Сообщение от Анатолий74 Посмотреть сообщение
    Через пару часов работы загорелась ошибка Е1. Компрессор работает с интервалом в 2 минуты. Проверил все параметры dif = 2
    И вдруг изменился тип датчика!!!. Следующий раз обращаясь с вопросом ,все свои действия - как доктору - все начистоту.И че то ты темнишь - не тот тип датчика не будет казать температуру по честному , и отрабатывать перед аварией 2 часа ( я так думаю )

  16. #16
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Да все правильно - значение изменил, но выкл-вкл. забыл.
    Поэтому тип датчика не изменился.

  17. #17

    По умолчанию

    Походу я тоже так думаю.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Анатолий74 Посмотреть сообщение
    Походу я тоже так думаю.
    На будущее - Эливелл - это не пианино , и играть на нем полонез Огинского не стоит , хочешь получить адекватный ответ - задавай адекватно вопрос . Не хочешь шевелить мозгами - пошевели хотя бы руками - перечень параметров ,с их значениями- в студию. А то твои последователи , приходя сюда за советом , и прочитав твою ахинею подумают , что изменив тип датчика , они могут устранить любую поломку - даже сгоревший компрессор .

  19. #19

    По умолчанию

    ))))) Конфигурация (папка CnF)
    H00 (1) (!)Probe type selection. Выбор типа датчика, 0=PTC, 1=NTC

Похожие темы

  1. Куплю Eliwel 974 -10штук.
    от mope72 в разделе Поиск расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 03.07.2020, 16:55
  2. помогите настроить eliwel id plus 974
    от den8181 в разделе Вопрос
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 11.09.2019, 23:17
  3. Не работает контроллер контроллер syberia v3.1
    от optimus в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 57
    Последнее сообщение: 09.04.2018, 13:45
  4. eliwel ech 400
    от плюшка в разделе Eliwell
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.07.2012, 23:36

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •