Доброго времени суток.Пишу в вс днем,тк предчувствую,что косяки настроек парней монтировавших агрегат,собранный на holod-project еще вылезут.
Арегат на общей раме работает на минусовые три камеры с 1 Copeland Scroll,и 2 компрессора \1 Copeland Scroll и 1 Copeland обычный\ работают на 10 камер среднетемтературных.
Оборудование на гарантии,и мне не хочется экспериментировать с настройками,тем более,что все работает.Но сразу после ухода монтажников и подписания документов-полезли аварийные ошибки.Типа LSE=2.0 и LAL=2.0.отсюда авария,и т.п. аварии.
Я с таким оборудованием не работал-не пинайте.
Повторюсь-оно на гарантии и пока работает,но скоро зима и есть подозрения,что парни,допустившие такие кривые настройки не вполне компетентны.И их-же наверное и пришлют для ремонта.
Собственно просьба:посмотреть файлы-фото настроек\слева для плюсовых камер ,справа-для минусовых\и порекомендовать изменения с комментариями по возможности.
Всем спасибо.
P70627-172843.jpgP70627-172855.jpgP70627-172906.jpgP70627-172934.jpgP70721-114250.jpg