Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 26

Тема: туплю, а надо, помогайте

  1. #1

    По умолчанию туплю, а надо, помогайте

    приветствую уважаемые.
    туплю, но воплотить нужно*help*. как заставить работать два вопа по очереди с интервалом 30-40мин?
    агрегат стандарт (компрессор, кондер, воп), управление 974, после загрузки обьема ну очень влажным
    продуктом испаритель зарастает за 30-40 мин, настройка оттайки через 1час выравнивает ситуацию но
    теряется производительность, для эксперимента есть мысль воткнуть второй воп (лежит рядом, такой же),
    цель: первый зарос (40мин) - встал на оттайку, установка продолжает работать со вторым. второй зарос
    (40мин) первый оттаял и его очередь хапнуть снегу и так до бесконечности.
    каким контролером сиё воплотить и как сваять правельнее?

  2. #2

    По умолчанию

    даже бубен не надо вытаскивать,так отгадаю, у тебя ФАК1.5. ставь 0.75 и будет все оккей.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    даже бубен не надо вытаскивать,так отгадаю, у тебя ФАК1.5. ставь 0.75 и будет все оккей.

  4. #4
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    А ВОп для камер хранения охложденных продуктов или хранения мороженных продуктов? И тип оттайки? Горячим газом? Или тен?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim451 Посмотреть сообщение
    для эксперимента
    ВОПы последовательно, включение вентилятора второго ВОПа 974-м по достижении температуры близкой "зашубливанию" первого ВОПа. Особое внимание обратить нагрузкам на компрессор. Ситуацию может и не поправит, но компрессор от "залива" поможет защитить.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    включение вентилятора второго ВОПа 974-м
    можно отдельным терморегулятором по температуре (на входе...выходе...точку контроля подобрать в ходе эксперимента)

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim451 Посмотреть сообщение
    приветствую уважаемые.
    туплю, но воплотить нужно*help*. как заставить работать два вопа по очереди с интервалом 30-40мин?
    агрегат стандарт (компрессор, кондер, воп), управление 974, после загрузки обьема ну очень влажным
    продуктом испаритель зарастает за 30-40 мин, настройка оттайки через 1час выравнивает ситуацию но
    теряется производительность, для эксперимента есть мысль воткнуть второй воп (лежит рядом, такой же),
    цель: первый зарос (40мин) - встал на оттайку, установка продолжает работать со вторым. второй зарос
    (40мин) первый оттаял и его очередь хапнуть снегу и так до бесконечности.
    каким контролером сиё воплотить и как сваять правельнее?
    Тех.задание поражает обилием фотографий и технической информации
    Какое давление кипения хладагента? Какие температурные режимы?
    Есть несколько вариантов решения, но они зависят от назначения камеры.

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Чтоб решить задачу, нужно выяснить причину "шубы" одного испарителя. Может быть, что все в корне не правильно и с двумя будет тоже.

  9. #9
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    А способов менять местами хоть отбавляй. И реле времени, и два контролера, один контролер....

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim451 Посмотреть сообщение
    после загрузки обьема ну очень влажным
    продуктом испаритель зарастает за 30-40 мин,
    а что там за расстояное между ламелями и какая температура кипения?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Тех.задание поражает обилием фотографий и технической информации
    Точно, совсем никакой информации.
    Цитата Сообщение от vadim451 Посмотреть сообщение
    агрегат стандарт (компрессор, кондер, воп),
    У меня авто-четыре колеса, двигатель, руль, но не едет, помогите

    vadim451, что за камера-объём, температурный режим, изоляция (состав, толщина), где стоит, хранение или заморозка, вид загружаемого продукта, количество одновременой загрузки,начальная температура, модели агрегата, вопа, кондесатора, режимы работы.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    vadim451, что за камера-объём, температурный режим, изоляция (состав, толщина), где стоит, хранение или заморозка, вид загружаемого продукта, количество одновременой загрузки,начальная температура, модели агрегата, вопа, кондесатора, режимы работы.
    Совсем запугали, да он теперь вообще ни шагу..., а то и вообще работу бросит

  13. #13
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Точно, совсем никакой информации.
    Делал местным "колбасникам" камеру созревания 0..+2, пожелания заказчика что-бы не "вымораживалась влага".
    Сделал, кипение -2...-5 (пробовал и 0, но долго выходит на режим), в камере +1...+2, "шубы" нет, клиент счастлив. Из минусов - испаритель в 2 раза больше чем можно было поставить.

  14. #14

    По умолчанию

    камера 50м3 стенка 120мм, стоит на улице под навесом
    агрегат copeland ZF-U2-33TWO
    компрессор ZF33k4e
    воп FRIGA-BOHN luc 1025.c
    оттайка тэны
    кипение -28
    загружается свежая рыба +20-25С от 800 до 1000кг, промерзает до -22 за сутки, но гемморой с шубой, приходится оттайку ставить каждый час,
    за 30мин стекает с пол ведра влаги.
    предположение: воткнуть второй воп (такой же) , агрегат отработал 40мин, остановился, воп встал на оттайку, соленоид перекинул, агрегат
    на следующие 40мин работает со вторым вопом и так по кругу.
    цель: ускорить время промерзания не теряя его на оттайку с одним вопом.

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim451 Посмотреть сообщение
    воп встал на оттайку, соленоид перекинул, агрегат
    на следующие 40мин работает со вторым вопом и так по кругу.
    второй ВОП влагу с первого потянет и так по кругу, или "изолировать" на время оттайки.

    Цитата Сообщение от vadim451 Посмотреть сообщение
    гемморой с шубой, приходится оттайку ставить каждый час,
    Пару "дырявых"камер в таком режиме лет 8 уж работает, удивляюсь как компрессора такое терпят. Владелец вообще вкладываться не хочет, даже в обслуживание и ремонт, и так оборудование самостоятельно убивается.

  16. #16

    По умолчанию

    ВОП совсем не для заморозки, да ещё и второй такой же.
    Можно поставить второй испаритель со своим соленоидом и трв. Первый испаритель регулируется екс 204 или ev3b23/ev3b33 или другим контроллером. у которого оттайка может запускаться от температуры испарителя. Второй испаритель управляется 974. Когда первый зарос шубой, его контроллер запускает оттайку и включает второй испаритель. Компрессор можно сделать, чтоб работал по давлению или включался вместе с соленоидами.

  17. #17
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim451 Посмотреть сообщение
    камера 50м3 стенка 120мм, стоит на улице под навесом
    агрегат copeland ZF-U2-33TWO
    компрессор ZF33k4e
    воп FRIGA-BOHN luc 1025.c
    оттайка тэны
    кипение -28
    загружается свежая рыба +20-25С от 800 до 1000кг, промерзает до -22 за сутки, но гемморой с шубой, приходится оттайку ставить каждый час,
    за 30мин стекает с пол ведра влаги.
    предположение: воткнуть второй воп (такой же) , агрегат отработал 40мин, остановился, воп встал на оттайку, соленоид перекинул, агрегат
    на следующие 40мин работает со вторым вопом и так по кругу.
    цель: ускорить время промерзания не теряя его на оттайку с одним вопом.
    Я бы подумал про оттайку газом. Время оттайки сократится минут до 10, а может и меньше.
    Шаг ламели 6 мм не лучший вариант для, фактически, недошокера.

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    У меня авто-четыре колеса, двигатель, руль, но не едет, помогите
    поржал, спасибо

  19. #19
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    кто делал расчёт и подбор тот мудак-хотя тот кто хотел семь шапок из овцы тож такой же.)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  20. #20

    По умолчанию

    где паркуемся,на берегу, у коллег стоят рефконтейнеры,шоковой заморозки. грузят в мешки по 25-30кг.получается плита.обьемы теже.но компрессора там не 7кВт,а по более.облединение по наруже моментом и влага остается в рыбе. компрессор тыр 250, однако стоит.
    у вас потеря в весе и енергии. скупердяи платят всегда,хоть пять ВОПов,быстрее компрессор убьешь.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Помогайте!!! Наезжают не по делу!
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 19:29
  2. В помещении 8 а надо 4
    от rikashett1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 08:37
  3. Надо помочь Сане.
    от AGDolg в разделе Курилка
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 07:35
  4. Надо мне (с) Паук
    от LEO351 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •