Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: туплю, а надо, помогайте

  1. #21

    По умолчанию

    таки все высказывания в тему, временно выкрутились установкой доп тэнов 2х2.5квт. оттайка сократилась до 12 мин.
    попробую еще разок обратится за помощью, имеем: камера 45 м3, стенка 100мм, пол и потолок 120мм (стоит на улице под навесом),
    есть битцер 6J-22,2Y, помогите собрать машину близкую к шокеру для тех же задач.
    программы подбора дают противоречивую информацию, а на форуме народ бывалый, грамотный и в глубине души добрый..........

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim451 Посмотреть сообщение
    таки все высказывания в тему, временно выкрутились установкой доп тэнов 2х2.5квт. оттайка сократилась до 12 мин.
    попробую еще разок обратится за помощью, имеем: камера 45 м3, стенка 100мм, пол и потолок 120мм (стоит на улице под навесом),
    есть битцер 6J-22,2Y, помогите собрать машину близкую к шокеру для тех же задач.
    программы подбора дают противоречивую информацию, а на форуме народ бывалый, грамотный и в глубине души добрый..........
    не шокер. а просто камера быстрого охлаждения. Теплообменка ЕСО, испаритель ICE42A12, конденсатор КСЕ52А3. Температура в камере -30*С, кипение -38*С. Температура окружающей среды +35*С. R404

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim451 Посмотреть сообщение
    приветствую уважаемые.
    туплю, но воплотить нужно*help*. как заставить работать два вопа по очереди с интервалом 30-40мин?
    может с запозданием но все ж...
    СРК-М-блок ротации . возможен как вариант

  4. #24

    По умолчанию

    спасибо mihail97, чет предложений по ECO маловато, да и цены.....

  5. #25

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от freezer41 Посмотреть сообщение
    может с запозданием но все ж...
    СРК-М-блок ротации . возможен как вариант
    спасибо, много минусов, пойдем другим путем.

  6. #26
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от vadim451 Посмотреть сообщение
    спасибо, много минусов, пойдем другим путем.
    Оттайка газом решит все проблемы - так как происходит она очень быстро "шубу" стаивать можно хоть каждые 15 минут.
    А если "заморочиться" программируемым реле то первые оттайки можно проводить на самом деле через каждые 15 минут, а потом, по мере вымораживания влаги, увеличивать интервал.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Помогайте!!! Наезжают не по делу!
    от Karmen в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 46
    Последнее сообщение: 20.04.2017, 19:29
  2. В помещении 8 а надо 4
    от rikashett1 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 14.07.2016, 08:37
  3. Надо помочь Сане.
    от AGDolg в разделе Курилка
    Ответов: 91
    Последнее сообщение: 04.07.2016, 07:35
  4. Надо мне (с) Паук
    от LEO351 в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.02.2014, 16:29

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •