Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Канальник Ballu BDA/OUT-48HN1

  1. #1

    По умолчанию Канальник Ballu BDA/OUT-48HN1

    Доброго времени суток! Подскажите. Столкнулся с такой проблемой: пульт проводной стоит в одном помещении, а сам блок стоит в другом помещении. Там где работает кондюк соответственно дубак. Есть какая-нибудь возможность или датчик, который можно переключить, чтобы считывал температуру с забора воздуха внутрянки, а не с пульта? Воздух циркулируется из того же помещения, где он и стоит. Заранее благодарю.

  2. #2

    По умолчанию

    а датчик точно в пульте есть а не помер или был "модернизирован" в самом канальнике?

  3. #3

    По умолчанию

    Поднимай температуру на пульте до выключения наружки , а потом добавляй по градусу ( вниз ) до комфортной , датчик ( в основном ) -во внутреннем блоке , но если он действительно - в пульте - протяни его в охлаждаемое помещение.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    а датчик точно в пульте есть а не помер или был "модернизирован" в самом канальнике?
    Не не не,- он точно в пульте, потому что он мне показывает 28°, а в помещении колотун ( 18° ).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Поднимай температуру на пульте до выключения наружки , а потом добавляй по градусу ( вниз ) до комфортной , датчик ( в основном ) -во внутреннем блоке , но если он действительно - в пульте - протяни его в охлаждаемое помещение.
    Их там 7 канальников и все пульты находятся в одном помещении. Все показывают одну температуру.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    Не не не,- он точно в пульте, потому что он мне показывает 28°, а в помещении колотун ( 18° ).
    я такую штуку на лыже видел, вот только вроде как не должно влиять так как мерить в канале должен.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    я такую штуку на лыже видел, вот только вроде как не должно влиять так как мерить в канале должен.
    Вот и я внедоумении почему так происходит. Может там как-то переключить можно его?

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    В пульте нет никакого датчика. Устроен он также как обыкновенная дисташка на батарейках, только питание получает от внутрянки и сигнал передает по проводам на ик-диод в панельке индикации, расположенной на канальнике. Проблема в неправильной работе системы вентиляции, поможет спец по кондеям и вентиляшкам.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    В пульте нет никакого датчика. Устроен он также как обыкновенная дисташка на батарейках, только питание получает от внутрянки и сигнал передает по проводам на ик-диод в панельке индикации, расположенной на канальнике. Проблема в неправильной работе системы вентиляции, поможет спец по кондеям и вентиляшкам.
    Что-то я не пойму. Наверное мы разговариваем с Вами о разном. Дело в том, что их стоит семь штук. И они показывают одну и ту же температуру 28° с погрешностью 1-1,5°. А в помещении независимый датчик показывает 17-18°.

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Немец2361, вскрой пульт и выложи фотки, чтобы разговор стал предметным. Ты пишешь про измерение в канале. Только в том случае если датчик блока расположили в нем. Фото электронной платы внутреннего блока тоже не помешает.

  11. #11

    По умолчанию

    Это Hisense оборудование.

    1. Датчик температуры есть на входе вохдуховода в канальный кондиционер. Именно он и только является управляющим и считывает температуру в помещении.

    2. Датчик температуры есть и в настенном проводном пульте. Но он не управляющий, а только информационный. Показывает температуру в помещении на табло самого настенного проводного пульта.

    3. Есть возможность посмотреть выставленную (заданную) температуру на табло настенного проводного пульта.

    Внутри настенного проводного пульта есть свичи управления корректировками. Можно делать корректировку(калибровку) показаний температуры вплоть до +/-7 градусов. Можно выбрать режим работы (например только охлаждение) и задать ограничения по температурам в помещении. Это если пульт не совсем старый, а из последних. Потому надо бы фото. И может это центральный контроллер?

Похожие темы

  1. BALLU BLC_O/OUT-48HN1
    от virus86 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 02.10.2019, 16:28
  2. Ballu BCRF-48HN1 мигает зелена лампочка
    от Рустем 13 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 10.06.2018, 15:52
  3. кондиционер Ballu BCAL/in-48HN1
    от poll в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 07:35
  4. потолочник Ballu BCFA*-48HN1.Сколько фреона ???
    от Pashen в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 19.06.2014, 22:01
  5. Ballu BFL-48HN1 Сколько вешать в граммах? ))
    от bbzttt в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 26.02.2014, 09:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •