Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 35 из 35

Тема: Витрина Карбома не набирает температуру

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    Как по мне, то провакумировать и перенаправить.какой фреон залили хз. Бывают очумельцы 22ой в авто заливают
    Тоже "За " , но параллельно - замена фильтра ( если он забит ) и капилляра ( если он частично засорен ) - 3 лишних стыка , но будешь знать , что причина точно не здесь.

  2. #22

    По умолчанию

    а что с давлением на нагнетании? или нет шредера?
    может с него начать

  3. #23

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    горка карбома всхд-1.9 на 404 фреоне, какое должно быть давление? Нужно +2 градуса. шильдика нет по весам не заправить. Горка не набирает температуру, всё почистил и стравил лишнее, обмерзало до компрессора, но всё
    Открытая горка и + 2 , наверное при температуре в зале град 30 ? Оттайка ТЭНами через 4- 6 часов ? Ставь +4 , оттайка каждый час продувкой 15 минут ( ТЭНы отключи ) с окончанием по Pb2 градусов 6-8 , а + 2 держи в закрытых шкафах и витринах с электрооттайкой.

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    И всё таки по давлению может кто подскажет на среднетемпературной витрине 404 ?
    С холодного запуска(старта) обычно 2.4-2.7. Под нагрузкой может доходить до 3.5 и чуть выше. Рабочее нормальное давление на большинстве горок 2.8-3.2. Кипение у разных горок разное и давление рабочее тоже. Бывает -15/-10, поэтому однозначного ответа нет, +/- трамвайная остановка. Встречаются даже с кипением -5.
    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Всё переискал шильдика не нашёл.
    Так тебе же шильдик Михаил прислал, пост №17. r404a-2100гр.
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    с окончанием по Pb2 градусов 6-8
    Там контроллер 961й должен стоять, судя по описанию.

  5. #25
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    по уму надо оперировать не давлениями , а температурами-тогда будет пох какой хладагент.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    +/- трамвайная остановка.
    Иногда и не одна остановка. Тут не давно чуть не лоханулся с ларь-банетой думал затык, на 404 и работает на кипении 0.1...-0.1 бара.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Тут не давно чуть не лоханулся с ларь-банетой думал затык, на 404 и работает на кипении 0.1...-0.1 бара.
    У меня попадались 0.2-0.3 с холодного старта, потом по мере охлаждения объема набирают давление до 0.6-0.8.
    А тебе какой модели попался?

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Спасибо за помощь, AleksScrew был прав, кондей действительно уносит из горки градусов пять, но без него горка всё равно не набирает, по всем признакам частичный засор, пока засунул датчик за решётку и поставил оттайку через час, как заказчик переставит витрину, буду вскрывать.

  9. #29

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от egoiste Посмотреть сообщение
    У меня попадались 0.2-0.3 с холодного старта, потом по мере охлаждения объема набирают давление до 0.6-0.8.
    А тебе какой модели попался?
    Брендфорд POLO 250, рабочее давление 0.1 бар при окружающей 21*С, и в объме -18*С, проработав при этом 1ч 45 мин, чтоб набрать температуру. А с холодного старта был вакуум и очень долго, поэтому и подумал затык. Помогла надпись на фото и впервые за всю историю на шильдыке бренфорда увидел дозу заправки.
    В другом магазине на новой polo 200, замерял было -0.1 бара при окружающей 14*С, в объёме -18*С.
    Изображения Изображения

  10. #30

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Брендфорд POLO 250, рабочее давление 0.1 бар при окружающей 21*С, и в объме -18*С, проработав при этом 1ч 45 мин,
    Я удивляюсь !!! Пост № 1 - написано же по русски - горка!!! А они в основном- открытые . При чем здесь -18 ??? В открытой горке ??? И давление 0, 1 бар - это на 600-м , или 410-м ?

  11. #31
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    ... Стравил лишнее почистил конденцатор, но горка всё равно не набирает заданные +2, доходит до5 и ползёт в плюс примерно до 10.
    Так до +12 обычно оттайка нагоняет! При оттайке вентилятор останавливается?

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Я удивляюсь !!! Пост № 1 - написано же по русски - горка!!! А они в основном- открытые . При чем здесь -18 ??? В открытой горке ??? И давление 0, 1 бар - это на 600-м , или 410-м ?
    Это не совсем по теме, для egoiste. В банете R 404.
    Но ТС спрашивал какое давление в горке, и точно сказать нельзя, всё зависит от производителя. В банете R 404.
    Последний раз редактировалось mihail97; 18.07.2017 в 07:52.

  13. #33
    Пользователь
    Регистрация
    02.08.2016
    Сообщений
    75

    По умолчанию

    Контроллер эливел 961 с одним датчиком, тэнов нет, оттайка винтами.

  14. #34
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Контроллер эливел 961 с одним датчиком, тэнов нет, оттайка винтами.
    оттайка вентиляторами, что ли?
    Твоя проблема в однодатчиковом контроллере, который ведет оттайку по времени, без учета температуры испарителя - теперь Вы обречены на регулярную перенастройку оттайки ввиду изменений окружающей среды - когда жарко, оттайку приходится укорачивать, иначе температура в объеме выходит за разумные пределы.

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivan petro Посмотреть сообщение
    Всё переискал шильдика не нашёл.
    Где находиться шильдик сейчас не помню, возможно сзади. Что запомнилось было три горки новые,стояли в линию. Жалоба на среднюю горку- высокая температура. Горки были придвинуты вплотную к стене, и поэтому у средней у агрегата на входе воздуха в конденсатор была очень высокая температура.
    Всегда прошу, чтоб горки ставили минимум 20 см от стены, но встройка в маленьких магазинчиках и не всегда это получается.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Холодильник-Витрина не держит (набирает) заданную температуру
    от TriDen в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 25.01.2020, 22:13
  2. Не набирает температуру
    от bans1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 15.01.2018, 22:38
  3. Не набирает температуру х/к
    от krot646 в разделе Liebherr
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 08.10.2016, 07:51
  4. Рефрежиратор. Не набирает температуру.
    от Overload в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 10.07.2016, 21:10

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •