    Нагнетание горячее. На клапане входящая трубка и правая горячие. Средняя и левая очень холодные, вроде как нормальная работа, но на выходе из блока трубки уличной температуры.

  2. #22
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от pilot7866 Посмотреть сообщение
    а этот вообще какой то загадочный.
    Фото платы подробное выложи.
    Цитата Сообщение от pilot7866 Посмотреть сообщение
    Компрессор включается на 2 минуты и затем отключается.
    Напряжение управления внешней платой продолжает поступать?

  3. #23

    По умолчанию

    [QUOTE=AleksScrew;539219]Фото платы подробное выложи.

    В понедельник постараюсь сделать если еще какого гемороя не подкинут.

  4. #24

    По умолчанию

    На клапане пара труб гор, пара хол,ну а дальше по трубе?

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. lessar luc-ssar380cx
    от ra6loo в разделе Lessar
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.09.2018, 06:43
  2. ККБ Lessar
    от Немец2361 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 25.05.2018, 17:05
  3. Lessar LU-H48UEA4 ошибка LED1
    от Shadow2k в разделе Lessar
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.05.2017, 20:06
  4. Lessar 68
    от jalex в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.11.2012, 19:46
  5. LESSAR
    от вован в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.06.2010, 21:34

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •