Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 25

Тема: Медный купорос

  1. #1
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию Медный купорос

    Не знаю где лучше разместить тему. Решил создать тут.

    Давеча на одном из кондиционеров приговорил компрессор, после чего обнаружил, что трубки прям-таки забиты чем-то очень похожим на медный купорос.

    В общем-то вопроса у меня полтора.

    1. Откуда он там взялся. Подозреваю попадание внутрь контура большого количества воды. Так, к слову ещё и хреона не было (утечка по конденсатору).

    2. Второй вопрос куда интересней. Как ентот медный купорос оттудова (из контура) достать?

    111.jpg222.jpg

  2. #2
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Проще другой кондишен поставить, имхо..

  3. #3
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Проще другой кондишен поставить
    Так бы и поступил, если не одно но... (а точней два )
    Компрессор на него за 32к я уже припёр.
    Завтра всё должно работать

    Вот такие приключения.

  4. #4

    По умолчанию

    может это герметик от утечек, он такого же цвета

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Компрессор на него за 32к я уже припёр.
    Не жалко будет его уг@андошить?

  6. #6
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Компрессор на него за 32к я уже припёр.
    Модель кондишена можно?

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Второй вопрос куда интересней. Как ентот медный купорос оттудова (из контура) достать?
    Бензином банальным промой его..))

  8. #8
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Как ентот медный купорос оттудова (из контура) достать?
    Это сернокислая медь - последствия влаги в системе. Лучший способ это растворить её в воде, а затем вымыть раствор большим количеством ацетона. Завершить процедуру нужно R141-м, чтобы удалить ацетон. А затем сушка азотом... дерзай... ежели время есть. Да... замена масла подразумевается однозначно...

  9. #9
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Модель кондишена можно?
    General Climate Gu-36HRN1
    Компрессор SIAM NN37YCAMT.

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    может это герметик от утечек
    Нет, он прям в кристалах в трубе. Красивый такой

    Цитата Сообщение от HAMELEON Посмотреть сообщение
    Не жалко будет его уг@андошить?
    Надеюсь выживет после всех экзекуций. А нафига он мне? Переходная модель, не так часто требуется.

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Бензином банальным промой его..))
    Моется. Вроде даже достаётся.. Немного погоняю, распилю трубку для опытов.

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Это сернокислая медь - последствия влаги в системе. Лучший способ это растворить её в воде, а затем вымыть раствор большим количеством ацетона. Завершить процедуру нужно R141-м, чтобы удалить ацетон. А затем сушка азотом... дерзай... ежели время есть.
    Нафиг. Шото муторно, да и 141b нынче как чугунный мост, жалко его.

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Да... замена масла подразумевается однозначно...
    Какого масла? В новом компрессоре all inclusive.

  10. #10
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Какого масла? В новом компрессоре all inclusive.
    Ах, да... пропустил, что вмер родимый...

  11. #11
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Поглядел. Хреново вымывается. Быстро выскочило достаточно большое количество зелёнки, далее промывочная жидкость течёт чистая.

    Хз что дальше.

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Лучший способ это растворить её в воде
    Водой тоже хреново вымывается.
    Какие ещё варианты?

    Чем вообще плох сам медный купорос? Если останется небольшое количество в трубах, которое не смывается потоком жидкости, чем это грозит?
    С учётом того, что масло ликвидировано (и, надеюсь, большая часть кислоты, которая жидкая) и антикислотник на всасе.

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Поглядел. Хреново вымывается. Хз что дальше.
    Вода должна быть горячая, тогда будет растворять лучше (не за пять минут, конечно)

  13. #13
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Вода должна быть горячая
    ох, ещё и греть её...

    Я пока не готов лить воду в контур, даже психологически..

    Как доставать-то? Нету у меня столько 141-го, литра три осталось.

  14. #14
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    ох, ещё и греть её...

    Я пока не готов лить воду в контур, даже психологически..

    Как доставать-то? Нету у меня столько 141-го, литра три осталось.
    Последовательность я тебе сказал уже. Ацетон связывает воду хорошо, можно этиловый спирт, но накладно. Метанол нельзя. А остатки ацетона вымоешь R141-м (литра хватит)...

  15. #15
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    Последовательность я тебе сказал уже.
    За что огромное спасибо. Я принял к сведению.

    Цитата Сообщение от Charli Посмотреть сообщение
    R141-м (литра хватит)...
    Там объём конденсатора литра три где-то. Не понимаю, как может хватить литра.

    Нельзя ли ацетон вытеснить том же нефрасом? Под рукой нет, ни разу не изучал, как они смешиваются.

  16. #16
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    За что огромное спасибо. Я принял к сведению.


    Там объём конденсатора литра три где-то. Не понимаю, как может хватить литра.

    Нельзя ли ацетон вытеснить том же нефрасом? Под рукой нет, ни разу не изучал, как они смешиваются.
    Смешиваются они нормально, с выпадением из ацетона воды (смесь станет мутной). А 141-й при закачивании в систему вскипит и вытеснит ацетон вместе с водой, так что литра хватит...

  17. #17
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Ясно.
    Если бы вода нормально вымывала купорос - проблему бы предложенный способ решил. Однако она вымывает купорос хреново. (Гонял сейчас 20 минут трубку под горячей водой с колонки - значительная часть осталась, правда около половины или больше выскочило).
    Может надо подключить кёрхер, хз.

  18. #18
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Однако она вымывает купорос хреново.
    Потому что это не купорос, а гидроокись меди. Растворять ее прийдется соляной кислотой. Вымывается потом метанолом. А это конкретный гемор.

  19. #19
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Растворять ее прийдется соляной кислотой.
    В защитной среде азота иначе кислота в присутствии кислорода воздуха окисляет медь.

  20. #20
    Мастер
    Регистрация
    01.08.2012
    Сообщений
    6,681

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Потому что это не купорос, а гидроокись меди. Растворять ее прийдется соляной кислотой. Вымывается потом метанолом. А это конкретный гемор.
    Если плохо растворяется, то скорее всего ты прав. Сернокислая медь растворяется в воде хорошо (если кристаллы не пропитаны маслом), в горячей очень хорошо... А вот гидроокись меди растворяется плохо...

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Угол медный для трубы 8
    от Пищевик в разделе ARDO - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.02.2023, 16:57
  2. отвод медный 1 1\8 ,тройник 28мм
    от reanimator в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.09.2018, 14:37
  3. Ответов: 79
    Последнее сообщение: 08.11.2014, 17:37

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •