Добрый день.
На торговой точке есть сплит HPT-24h1 от фирмы HPC. Этикетки на обеих блоках есть, но какой там фреон и сколько его - почему-то не упоминается. В паспорте на устройство об этом тоже ничего нет.
Фреон сбежал (лопнули гайки, перезатянутые монтажниками - уже заменены), и нужно его как-то заправить "на ощупь", но не могу понять как это сделать.
Дополнительная сложность в том, что магазин переполнен витринами, и по расчётам, на этой торг.точке должен применяться кондиционер на 12 кВт холода, а используется вот такой - на 7 кВт. Т.е. даже когда в нём была ещё заводская заправка, справлялся он всё равно очень плохо, особенно в жару.
Хозяин (женщина) не верит, что кондиционер этот слаб, настаивает, что его как-то можно "правильно" заправить, что-то там "подкрутить" - и он будет справляться.
Мне хотя бы заправить его, как он был с завода, и пусть хозяева "подкручивают" в нём что угодно, только уже без меня...
По сайтам продавцов кондиционеров удалось найти, что фреон R22, но сколько его - хз.
Заправлял я его весной, при +25 на улице, до +5 кипения по манометру, и появления конденсата из дренажа. Воздух на выходе внутр.блока был -2..+5 градусов (мерил ИК-термометром). Вроде бы нормально.
Но когда началась жара, конденсат капать перестал, кондиционер стал захлёбываться теплом (внеш.блок на солнечной стороне, в торг.зале +30 из-за витрин, десятки покупателей), но всё же, на выходе внутр.блока воздух держится +8.
Я пытаюсь доказывать, что дело только в кондиционере, а заправка достаточная, но честно говоря сам не уверен, сделал ли я всё что можно при заправке "на ощупь", или может быть что-то упустил из виду.
Социальные закладки