Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 37

Тема: Выбор сплита для отвода большого кол-ва тепла.

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию Выбор сплита для отвода большого кол-ва тепла.

    Добрый день форумчане. Не пинайте сильно новичка. У меня есть балкон 1,5м*3,5м. Там стоит оборудование, которое выдает около 3 квт тепла. Насколько я понял, для отвода необходимо равнозначное кол-во холода , что соответствует 12 м сплитам ( 12000 бту и 3,5 квт на холод). Оборудование греется летом свыше 75 градусов , необходимо чтоб температура на нем была не больше 65. Оборудование стоит в углу балкона.

    - лучше взять сплит или мобильный при одинаковой мощности ?
    - справится ли 12ка с таким объемом, или придется присматриваться к 18ке с 18000 бту
    - способен ли сплит - обычный самсунг или лг, работать 24/7 с такими нагрузками.

    Заранее спасибо за ответы и прохлады вам )

  2. #2
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    А банальная приточно-вытяжная вентиляция не рассматривается?
    За окном то всяко поменьше чем +65 град. будет...

  3. #3
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    думал канальники поставить кубов на 600 на вдув и выдув. обращался в 3 фирмы известные. все 3 сказали что ничего такая система не даст и по любому надо ставить норм охлаждение.У меня там как мини сервреная. Еще думаю об оконнике. Говорят работящие ребята )и кстати летом у нас и 60 на солнце было пару раз

  4. #4
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Надо поменять фирмы из "известных" на неизвестные.
    Какой смысл ставить кондиционер на балконе для отвода тепла? С практически таким же успехом Вы можете поставить кондиционер в открытой уличной беседке.
    Если у Вас есть лишние деньги поставьте на "минисерверную" жидкостное охлаждение и выставьте радиатор на улицу.

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Скоро майнить станет невыгодно и необходимость в сплите отпадет.

  6. #6
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Балкон закрытый. Поэтому в фирме и сказали взять кондюк 1-1 по мощности

  7. #7
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    Балкон закрытый. Поэтому в фирме и сказали взять кондюк 1-1 по мощности
    Как работает кондиционер: наружный воздух охлаждает фреон - фреон забирает тепло из помещения - компрессор сжимает фреон - фреон переносит тепло наружу, ну это если вкратце.
    Как работает вентиляция: приточный вентилятор подает воздух в помещение - воздух смешивается - вытяжной вентилятор выкачивает воздух наружу. ВСЕ!!!
    Минимум затрат на оборудование, минимум затрат на электроэнергию.

  8. #8
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Как работает кондиционер: наружный воздух охлаждает фреон - фреон забирает тепло из помещения - компрессор сжимает фреон - фреон переносит тепло наружу, ну это если вкратце.
    Как работает вентиляция: приточный вентилятор подает воздух в помещение - воздух смешивается - вытяжной вентилятор выкачивает воздух наружу. ВСЕ!!!
    Минимум затрат на оборудование, минимум затрат на электроэнергию.
    хорошо. Какую модель посоветуешь для моего случая? На сколько кубов? прсто врезать в балкон или гофрами локально подвести к оборудованию?

  9. #9
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    хорошо. Какую модель посоветуешь для моего случая? На сколько кубов? прсто врезать в балкон или гофрами локально подвести к оборудованию?
    По моделям не скажу, посчитал по тепловыделениям, для ЛЕТНЕГО режима необходим воздухообмен в 1790 м. куб/час.
    Проще всего это организовать установив над оборудование вытяжной вентилятор осевого типа, а приток организовать просто через решетку.
    Если все это делать как надо то необходимо устанавливать приточный вентилятор и фильтр.
    https://www.rowen.ru/catalog/osevye-...ennoy-panelyu/
    Вот этот думаю подойдет - YWF-6Е-350, но можно и больше.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    справится ли 12ка с таким объемом, или придется присматриваться к 18ке с 18000 бту
    Ставь 18-й не задумываясь , не экономь эти 5-6 тыр . После приточки -вытяжки не будешь успевать выгребать пылюгу из своего сервера . Можно , конечно и 12-ю , но потом , даже если и согласишься , что нужно бы 18-ю ,эти 5-6 тыр тебе уже не помогут.

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    По моделям не скажу, посчитал по тепловыделениям, для ЛЕТНЕГО режима необходим воздухообмен в 1790 м. куб/час.
    Проще всего это организовать установив над оборудование вытяжной вентилятор осевого типа, а приток организовать просто через решетку.
    Если все это делать как надо то необходимо устанавливать приточный вентилятор и фильтр.
    https://www.rowen.ru/catalog/osevye-...ennoy-panelyu/
    Вот этот думаю подойдет - YWF-6Е-350, но можно и больше.
    Проблема в том, что у меня оборудование стоит на таком стелаже в каждой ячейке https://leroymerlin.ru/product/stell...tall-12866039/

    и над оборудованием сложно будет поставить ) Если только гофрой и разветвителями не подвести к каждой ячейки. Но я говорил что за окном у меня летом +40 +50 градусов...

  12. #12
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    мне не жалко переплатить 6 рублей за 18й. но он кушает больше 2х квт. я конечно провел отдельную линию, но оборудование кушает 3,5 + кондиционер дома 1 квт - боюсь фазу в доме положить ) Ра считывал взять сплит максимум до 1,5 квт. интересно, что в се калькуляторы с таким теплообменом говорят брать сплит по мощности холода на 2,5 с запасом ...

  13. #13
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    но оборудование кушает 3,5 + кондиционер
    Если это потребление а не тепловыделение то Калькуляторы считают правильно.

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    интересно, что в се калькуляторы с таким теплообменом говорят брать сплит по мощности холода на 2,5 с запасом

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    точно добытчег эфириума))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    Проблема в том, что у меня оборудование стоит на таком стелаже в каждой ячейке https://leroymerlin.ru/product/stell...tall-12866039/

    и над оборудованием сложно будет поставить ) Если только гофрой и разветвителями не подвести к каждой ячейки. Но я говорил что за окном у меня летом +40 +50 градусов...
    1. В компьютерном оборудовании уже установлены свои вентиляторы - кулеры.
    2. Законы физики никто не отменял - горячий воздух поднимается вверх.
    3. Ты живешь не в пустыне, температура воздуха вряд-ли превышает 35 градусов, да и влажность процентов 60 и выше.
    4. Если поставить бОльший вентилятор то это только пойдет на пользу оборудованию.
    5. Плюсов сплит-системы всего два:
    5.1. На балконе будет меньше пыли;
    5.2. При грамотном расчете удастся снизить общую температуру оборудования.

  16. #16
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Нихреновая ферма

    18 Мидея потребляет где-то 1.2 кВт.(при 25 на улице.)

    А на сколько она при этом холодит большой-прибольшой вопрос

    Так что 18 минимум.
    Приточно-вытяжная будет более громоздкой и стоить дороже, но дешевле в эксплуатации.

    А просто окна напротив открыть не вариант? Или боишься за радеончики?

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Плюсов сплит-системы всего два:
    ещё цена и отсутствие здоровых дырок на улицу.

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    Балкон закрытый
    без остекления? тогда это не балкон а комната.. а если оно остеклённое да солнечная сторона то..
    Цитата Сообщение от СМИ Посмотреть сообщение
    взять кондюк 1-1 по мощности
    будет глупо.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    1. В компьютерном оборудовании уже установлены свои вентиляторы - кулеры.
    2. Законы физики никто не отменял - горячий воздух поднимается вверх.
    3. Ты живешь не в пустыне, температура воздуха вряд-ли превышает 35 градусов, да и влажность процентов 60 и выше.
    4. Если поставить бОльший вентилятор то это только пойдет на пользу оборудованию.
    5. Плюсов сплит-системы всего два:
    5.1. На балконе будет меньше пыли;
    5.2. При грамотном расчете удастся снизить общую температуру оборудования.
    1 Да они есть , но справляются не так хорошо при 30+ за бортом
    2 согласен
    3 поверь тут превышает
    4 вентилятор ставил - особо не помог

  19. #19
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    без остекления? тогда это не балкон а комната.. а если оно остеклённое да солнечная сторона то..

    будет глупо.
    балкон остеклен с открывающимися окнами. сейчас их снял для лучшего проветривания. Почему будет глупо не совсем понял

  20. #20
    Новичок
    Регистрация
    04.07.2017
    Сообщений
    17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Нихреновая ферма

    18 Мидея потребляет где-то 1.2 кВт.(при 25 на улице.)

    А на сколько она при этом холодит большой-прибольшой вопрос

    Так что 18 минимум.
    Приточно-вытяжная будет более громоздкой и стоить дороже, но дешевле в эксплуатации.

    А просто окна напротив открыть не вариант? Или боишься за радеончики?


    ещё цена и отсутствие здоровых дырок на улицу.
    окна открыл - не помогло. первый раз слышу чтоб 18 кушали меньше 2 квт . Так что лучше будет приточка или кондюк?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Продам насос для отвода конденсата
    от Любитель2 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 19.09.2018, 00:29
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 29.06.2018, 21:47
  3. Выбор сплита до 50 тыс. руб
    от Dr. Lektor в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 14:53
  4. Ответов: 40
    Последнее сообщение: 20.04.2012, 21:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •