Показано с 1 по 10 из 10

Тема: Подбор капилляра для ba7443z

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию Подбор капилляра для ba7443z

    Попалась двхудверная витрина (под воду) с компрессором ba7443z. Заказчик говорит, что компрессор поменяли недавно, и температура ниже +10 не падает...
    Начал смотреть. температура компрессора - 120... Разобрал. Капилляр был примерно 2,5 метра, диаметром около 1. По таблице посмотрел капилляр для аналога (NT6217GK) - выходит 1,5м диаметром 1,27, а программка дает при мощности 1100, конденсация 50 и кипение -5 дает 1,5 метра при диаметре 1,4, или 0,9 метра при 1,25.
    Подскажите, плиз, кому верить?
    Последний раз редактировалось Tim23; 04.07.2017 в 10:14. Причина: 1

  2. #2

    По умолчанию

    Во-первых, модель витрины, желательно шильдик, и во-вторых чем не устраивает заводская капиллярка?.

  3. #3

    По умолчанию

    как по мне,то при кипении -5 ,в объёме витрины +10 и получишь. ставь принудиловку получишь 0.расчитывай кипение ближе к -15. тогда и мощь другая и длина/диаметр капы

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Так там и так принудиловка. Нужно ,+5. Вопрос кому верить? Сегодня спаял по аспере. Греется... завтра укорочу...

  5. #5

    По умолчанию

    не понятно рассказываешь.какая витрина, хотя бы размер, испаритель, Конденсатор, давления,температура, побольше цифры
    а может все просто - вымыть конденсатор?

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Не... мытый. Витрина- вертикальная, двухдверная, плюсовая. (http://oborudovanie-dial.ru/catalog/product). Испаритель-на вю длину витрины, с двумя вентиляторами.

  7. #7

    По умолчанию

    уверен в правильной заправке (вес х/а) ?

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Заправлял до появления конденсата на всасе

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Так все таки 1.5 или0.9?

  10. #10

    По умолчанию

    чтоб давать советы нужно располагать информацией, а ты так и ничего не дал. Ни модель витрины?, ни режимы работы?, капа стояла заводская или уже меняли?, сколько заправил в граммах?

Похожие темы

  1. BEKO RRN 2650 вход капилляра
    от Santrope в разделе Beko
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.01.2020, 23:24
  2. Атлант МХМ-1709-02 засор капилляра
    от Буцик в разделе Атлант
    Ответов: 64
    Последнее сообщение: 22.12.2014, 21:25
  3. Ответов: 13
    Последнее сообщение: 20.07.2010, 16:56

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •