Тема: Винтовой компрессор Bitzer CSH 6553 50Y

  1. #1
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    Вопрос Винтовой компрессор Bitzer CSH 6553 50Y

    Добрый день
    толкнулся с такой проблемой, на чиллере 242квт холода 407с, +12 на входе +7 на выходе при окружающей т +25 (два компрессора работают в паре)
    По факту работает +16 на входе, +10 на выходе при окружающей т +35-40
    Вылетела ошибка по перегреву компрессора. За полтора года ничего не менялось, ни фильтра ни масло.
    Возникает вопрос, будет достаточно замены масла, фильтров или все нужно делать охлаждение масла или жидкостной впрыск?
    Какие преимужества у того или иного способа?IMG_20170522_100700.jpg

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    Возникает вопрос, будет достаточно замены масла, фильтров или все нужно делать охлаждение масла или жидкостной впрыск?
    возникает другой вопрос, что вы делаете с такими познаниями у сложной техники?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Чинят профессионалы(я менеджер), просто интересуюсь кто с подобным сталкивался, какие подводные камни бывают... Лично для себя

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    (я менеджер)
    продавайте лучше успешно..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    что вы делаете с такими познаниями у сложной техники?
    у любой техники вообще с такими познаниями делать нечего

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    ...работает +16 на входе, +10 на выходе при окружающей т +35-40
    Вылетела ошибка по перегреву компрессора. За полтора года ничего не менялось, ни фильтра ни масло.
    Возникает вопрос, будет достаточно замены масла, фильтров или все нужно делать охлаждение масла или жидкостной впрыск?
    Какие преимущества у того или иного способа?
    Замена масла и фильтров не поможет, внешнее охлаждение масла затратно и много переделок, лучше жидкостной впрыск.
    Можно, как альтернативный вариант, заменить датчик температуры нагнетания на +110°С.

  7. #7
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от БОБР Посмотреть сообщение
    Замена масла и фильтров не поможет, внешнее охлаждение масла затратно и много переделок, лучше жидкостной впрыск.
    Можно, как альтернативный вариант, заменить датчик температуры нагнетания на +110°С.
    Заклинило ЭРВ sehi100, а точнее шаговый двигатель, заказали поставили, все заработало

Похожие темы

  1. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.04.2019, 12:39
  2. Винтовой компрессор
    от Drabash в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.08.2015, 08:38
  3. Продам б/у компрессор винтовой Bitzer HSN 8571
    от Manhattan в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 07.08.2014, 13:34
  4. Винтовой компрессор. Помогите разобраться???
    от bonamassa в разделе Компрессоры
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.11.2013, 11:56
  5. Приблизительная цена на винтовой Bitzer (Чиллер)
    от Dgeksson в разделе Компрессоры
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.01.2011, 20:46

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •