Показано с 1 по 18 из 18

Тема: Компрессор Bitzer D-7032

  1. #1
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию Компрессор Bitzer D-7032

    Емкость для хранения жидкой углекислоты, 1994 года выпуска, Германия. На ней установлен антикварный компрессор Bitzer D-7032 - 2 цилиндра, воздушное охлаждение, ременной привод. У компрессора потеря производительности, скорее всего из-за старости - следов ремонта на нем не обнаружено.
    Было неисправно ТРВ, заменил, поставил TEX2, дюза 1, перегрев 4-5, давление по всасу 1,8-1,9, по нагнетанию 14-15.
    Собственно вопрос - какая мощность необходима для захолаживания этой емкости (22 м. куб.)?

  2. #2
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    На ней установлен антикварный компрессор Bitzer D-7032
    если тут не ответят, то задай вопрос по этому компрессору на сайте битцер- в онлайн консультации. Есть фото шильда?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  3. #3
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    Есть фото шильда?
    002.jpg

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    elden, в принципе выяснить какие у тебя обороты-пересчитать в кубах и по ним подобрать полугерметик-глядючи на режим работы ещё..)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  5. #5
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Bitzer D-7032
    его название "bitzer type iv" глянь доску-может не всё так страшно..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    спасибо за советы.
    сегодня был на объекте, за почти 15 часов работы давление в пустой емкости(заполнена жидкой углекислотой ~5% от номинала) упало с 22 атм, до 17 - клиент счастлив.
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    его название "bitzer type iv" глянь доску-может не всё так страшно..
    посмотрел. мягко говоря я озадачен...
    двигатель, "на глаз", 1000 об/мин, шкив на компрессоре, визуально, диаметром миллиметров 300, по таблице,при двигателе 1500 об. мин, при шкиве 200 мм, при кипении -25 и конденсации 40 - мощность 3,62 квт, а у меня дюза №1 стоит - 2,5 квт для r22 и она отлично работает, на №2 ее точно менять не стоит - не вытянет компрессор, он и так на кипении -15 часов 5 работал, потом, видимо, по мере охлаждения газа кипение начало снижаться.
    посмотрим как дальше будет развиваться ситуация. в понедельник снова заеду и посмотрю, тем более что сегодня емкость заполнили процентов на 80. как раз и давления промеряю.
    мощность старого компрессора нужна была для подбора современного аналога, я, честно говоря, думал что его мощность ~1 квт при -30, а получается почти в 3 раза больше.
    P.s. судя по производительности компрессора между цилиндром и поршнем "палец пролазит", не думаю что там установлены гильзы. компрессор надо серьезно "капиталить", стоимость этого действия + стоимость запчастей, на мой взгляд, будет сопоставима со стоимостью герметичного компрессора.

  7. #7
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    P.s. судя по производительности компрессора между цилиндром и поршнем "палец пролазит", не думаю что там установлены гильзы. компрессор надо серьезно "капиталить", стоимость этого действия + стоимость запчастей, на мой взгляд, будет сопоставима со стоимостью герметичного компрессора.
    я бы всё таки вскрыл башку для начала (тока просечки и паронит рядом)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #8
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    я бы всё таки вскрыл башку для начала (тока просечки и паронит рядом)
    Жарко... Не дадут остановить агрегат.

  9. #9
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Жарко... Не дадут остановить агрегат.
    а если он завтра наебн@цца совсем чО тогда?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #10
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а если он завтра наебн@цца совсем чО тогда?
    "ААААААААААА!!!!", "Срочно....!!!", "Быстро...!!!"
    P.S. Вера в русское "авось пронесет" непоколебима...
    P.S. Вот думаю что ему в замен считать... Какая мощность испарителя в емкости... Поставлю "мало" - толку не будет, поставлю "много" - циклить будет...

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Вот думаю что ему в замен считать.
    считай шкивы и передаточное.. и приборчег китайский может помочь-считать обороты.
    зы: на трв какая дюза- тож помощь.. нет дюзы-производительность трв.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    считай шкивы и передаточное.. и приборчег китайский может помочь-считать обороты.
    зы: на трв какая дюза- тож помощь.. нет дюзы-производительность трв.
    Тахометра нет.
    Дюзу поставил Danfoss 1, пыхтя и с натугой емкость он охладил, перегрев 4-5, поэкспериментировал с 00 - слишком большой перегрев 12-15, 2-ку ставить не стал - "зальет" компрессор, хотя умельцы, которые делали до меня, поставили отделитель жидкости. Думаю в понедельник-вторник заеду туда, постараюсь фото сделать.
    P.S. Дали-бы волю поставил-бы я туда спиральничек маленький 3 кВт на -40, ТРВ -60...-25, фреон R507 и загнал бы это все в кипение -40... Углекислота вмиг бы конденсировалась ... Но жадины они...

  13. #13
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Сегодня доехал до объекта - агрегат работает на кипении -22 град. (R22), давление кое-как в емкости понижает.
    Клиент безмерно счастлив и больше денег вкладывать не хочет.

  14. #14
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    и больше денег вкладывать не хочет.
    ты ему сказал шо щастье будет недолгим и волоса он на очке своём будет рвать клоками в оконцовке?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  15. #15
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ты ему сказал шо щастье будет недолгим и волоса он на очке своём будет рвать клоками в оконцовке?
    Естественно. Ответ как всегда - "АААААА, денях нетууууу!!! "
    И так за замену ТРВ рассчитались "натурой" - теперь у меня в хозяйстве появился 25 литровый кислородный баллон с жутко удобной пластиковой ручкой (ну очень хочу теперь к нему колесики приделать...)

  16. #16
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Ответ как всегда - "АААААА, денях нетууууу!!! "
    а потеря всего его углекислотного товара зараз стоит интересно сколько?)
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  17. #17
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а потеря всего его углекислотного товара зараз стоит интересно сколько?)
    Не знаю, но количество "товара" в цистерне, за мое время нахождения там, колебалось в пределах 10-15 тонн. Со слов персонала обычно проблемы начинались от объема 10 тонн и ниже. Разлив по баллонам и отгрузка идет ежедневно, кроме выходных. Объемы нормальные...

  18. #18

    По умолчанию

    послушаю!!!

Похожие темы

  1. Компрессор Bitzer 4H-15.2Y
    от Михаил1010 в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 11.09.2018, 22:08
  2. Продам компрессор Bitzer 4dc-7.2-40s б/у
    от Гарик Вор в разделе Продажа оборудования
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.06.2015, 23:57
  3. Компрессор Bitzer 6F-40.2Y-40p
    от илья25 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 38
    Последнее сообщение: 21.12.2012, 01:29
  4. компрессор Bitzer CC 44
    от zezar в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 29.11.2011, 22:48

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •