Показано с 1 по 11 из 11

Тема: Узнать объем газа Electrolux EACS/I-09HAR/N03

  1. #1

    По умолчанию Узнать объем газа Electrolux EACS/I-09HAR/N03

    Здравствуйте,Уважаемые Мастера.собственно,вопрос в названии темы,на шильдике указан только R410A,вес не указан.звони в разные фирмы,все,как один,предлагают заправку по давлению на всасе,даже без контроля температуры.когда говорю про весы, в ответ слышу,что никчему такие сложности.один согласился перезаправить по весам,но неизвестно сколько лить в него.подскажите вес газа,пожалуйста.20170626_085036.jpg Спасибо

  2. #2

    По умолчанию

    Неужели никому из форумчан,не приходилось заправлять инверторы,на которых не указан вес хладагента?как его правильно заправить?

  3. #3

    По умолчанию

    Это Hisense старый. Там около 950 грамм по памяти. +15 грамм на каждый метр трассы если более 5-ти метров.

  4. #4

    По умолчанию

    Спасибо.но хотелось бы точную цифру.мож есть кто из Иркутска,кто может заправить по весу и может узнать вес?

  5. #5

    По умолчанию

    заправляй по перегреву не ошибешся...

  6. #6
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    заправляй по перегреву не ошибешся...
    инвертор?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ref Посмотреть сообщение
    инвертор?
    тут сложнее...

  8. #8
    Холодильщик - люблю тепло Аватар для ref
    Регистрация
    01.07.2009
    Сообщений
    8,245

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от towarish Посмотреть сообщение
    тут сложнее...
    Прежде чем советы давать, может поинтересоваться, про что речь?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2009
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Так а шо вы уперлись в эти весы? Есть много других контрольных параметров, контролируя которые можно довольно точно его заправить. Если это старенький аппарат то на нем должен быть тестовый режим, для таких случаев. На крайний случай его можно обмануть, шоб обороты не менял, если после этого остались сомнения - включить на тепло, померять нагнетание, температуру. Та и как по мне плюс минус 50 гр ему погоды не сыграют. Только это все надо делать на чистом кондере!! А то попривыкали шо все просто и быстро!!

  10. #10

    По умолчанию

    а никто и не спорит,что есть другие методы.Вы же не приедите заправлять,а у нас,в городе,я не могу найти спеца,кто знает и может правильно заправить.

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    21.11.2009
    Сообщений
    70

    По умолчанию

    Тяжелый случай... Удачи Вам!

Похожие темы

  1. Electrolux EACS-18HG-M/N3
    от An_de в разделе Electrolux
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 24.06.2020, 14:15
  2. Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.02.2020, 00:42
  3. Отключается компрессор кондиционера electrolux EACS/I-13HO/N3
    от Ikarchik в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2019, 22:41
  4. Проблема с electrolux eacs-09hg
    от genv в разделе Electrolux
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 08.06.2014, 14:08
  5. ELECTROLUX EACS-09 HG-B/N3 AIR GATE
    от Михаил2012 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 13.06.2012, 18:32

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •