Здравствуйте,
Ошибка 23 напряжение постоянного тока ниже 140 В; (не напряжение питания, а после модуля преобразования)
Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался в какую сторону копать.
Здравствуйте,
Ошибка 23 напряжение постоянного тока ниже 140 В; (не напряжение питания, а после модуля преобразования)
Подскажите пожалуйста может кто то сталкивался в какую сторону копать.
Выше 140. На компрессор вообще нечего не подает. Обмотки компрессора в порядке.
Хорошо бы марку кондиционера писать полностью,потому что семерочка у бабушки в панельном доме и кассета на 12 кВт в магазине трех-фазная,это всё сплит-системы.
У тебя как я понял бытовая система,инвертор.???
Если ты не понимаешь нифига в электронике,зачем ты туда лезешь?
Вот скажу я тебе,что надо выпаять и проверить диоды силовые, будешь это делать? Ищи электронщика(который понимает в таких системах) и делай с ним вместе или проходи мимо этого заказа.
144Дима, такое бывает редко, никто не хочет упустить возможность заработать, вот и лезут везде со всеми вытекающими потом.
Lg fm40ah мультик, ремонтирует электронщик, но с такой платой не сталкивался
Плата отремонтирована. Заменен резистор tplA0C9HSCM.jpg
Отличная работа! КЛиент доволен ?)) А "подсказчики" пусть ждут своей очереди и паяют свои диоды .
Клиент доволен. До меня были двое мастеров, брали деньги за диагностику и "проходили мимо".
Социальные закладки