Показано с 1 по 2 из 2

Тема: не включается вентилятор наружнего блока

  1. #1

    По умолчанию не включается вентилятор наружнего блока

    Привет
    Кондер Торнадо 7ка (я не думаю что модель принципиальна в данном случае, главное принцип)

    проблема такая. При включении кондиционера на холод, компрессор запускается и работает, на подключенном манометре начинает расти давление (вентилятор молчит). Давление уже 200psi (простите в барах не помню), а вентилятор молчит. Уже радиатор нагревается хорошо, а он молчит.
    Заменил самое простое - конденсатор, не помогло.

    Посему пару вопросов.
    1) как проверить исправность вентилятора ? мультиметром ? или просто кинуть на прямую ?
    если он не исправен, то все понятно - замена
    а если он исправен, то значит это веновата плата которая стоит во внутреннем блоке и дает команду на включение.
    2) можно ли кинуть перемычку вента с компрессором ? чтоб они вместе врубались ?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Aklim-plus Посмотреть сообщение
    как проверить исправность вентилятора ?
    можно мультиметром а можно и 220 подать если не инвертерный мотор и схема включения посмотрите как он должен включатся.

Похожие темы

  1. Lg-s09af не включается вентилятор наружного блока
    от baries в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 20:51
  2. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.06.2017, 23:04
  3. Вентилятор наружнего блока.
    от Karifan в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 19.07.2015, 09:22
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.05.2011, 19:33
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 27.10.2009, 14:17

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •