Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Как заправить комбинацию кондиционера и воздушного охладителя?

  1. #1
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию Как заправить комбинацию кондиционера и воздушного охладителя?

    добрый день. я не совсем холодильщик, к кондиционерами больше работаю. но попался заказчик, которому надо решить проблему.
    магазин разливного пива, в нем холодильная камера. внутри д.б. +5. стоит 2-х вентиляторный испаритель, а снаружи нб кондиционера 2,5квт, r410, с регулятором оборотов вентилятора. 2 года назад поставили (другие), всё работало. в этом году перестал нагонять температуру. конденсатор не грязный, но почистил. испаритель в порядке. работает постоянно (пытается нагнать температуру). уставка на контроллере +5, термометр висит показывает +12. кроме догзаправки ничего в голову не пришло. влил грамм 400, немного полегчало, но не достаточно.
    подскажите, как правильно его заправить? если по давлению, то на какую температуру, на 0? или по перегреву? (сколько лучше выставить, 4?) или по другим признакам? до обмерзания всаса на компрессоре?
    что ещё может привести к снижению производительности за 2 года?
    извиняюсь, если вопросы тупые, но, как я говорил, не моя специализация, а сделать надо(

  2. #2

    По умолчанию

    Gefest, сначала убедись, что компрессор хорошо отсасывает. Дальше, опрессуй систему, должна быть герметичная, ато хладагент на ветер. Отвакууммируй и запрвляй перевёрнутым баллоном. Если в камере д.б. +5, то кипение д.б. -5, соответственно давление 5.85 бар http://www.xiron.ru/content/view/10/27/ , ориентируйся на эту цифру, а там уже по ходу пьесы. Но всас должен быть хорошо холодным (мокрым или даже обмёрзшим)-это важно и для возврата масла и для охлаждения компрессора. Пробуй.Удачи.

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    я бы отправил нищеброда зака к тем кто сваял данный гибрид.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Для компрессора кондиционера такое кипение, это нештатный режим. Поэтому произойти могло что угодно. Масло в компрессоре чистое?

  5. #5
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Спасибо, а как проверить, "Хорошо ли он отсасывает"? Закрыть жидкостную линию, и сравнить скорость падения давления со своей памятью?
    Регулятор оборотов на время заправки исключить, или можно оставить?
    Визуально масло чистое. Тест-полосками не проверял.

  6. #6

    По умолчанию

    жалко удалил фотографии сделаные лично на тайландских фризерах для тайского мороженого с температурой на поверхности -27 с компрессором панасоник и 410 газом. В прошлом году менял такие же компрессора(на обычные поршневики) на фризерах для мягкого мороженого - работает, даже что то качает , но не работает сезона 4-5 отработали фризера, а дальше работа не в режиме сделала свое дело. Интересно сколько эти проживут при -27 на поверхности, кипение не замерял.

    Менять компрессор однозначно, подобрать по мощности воздухоохладителя, может даже трв поставить

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    Спасибо, а как проверить, "Хорошо ли он отсасывает"? Закрыть жидкостную линию, и сравнить скорость падения давления со своей памятью?
    Регулятор оборотов на время заправки исключить, или можно оставить?
    Визуально масло чистое. Тест-полосками не проверял.
    закрыть вентиль на нагнетании и посмотреть сможет ли компрессор уйти на вакуум "откачать сам себя"

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Gefest Посмотреть сообщение
    стоит 2-х вентиляторный испаритель, а снаружи нб кондиционера 2,5квт,
    там трв или капиляр? так ради развития. а тож могли ккб присобачить.

  9. #9
    Местный
    Регистрация
    06.05.2011
    Сообщений
    153

    По умолчанию

    Капиляр, в НБ.
    Заправил вчера, потом стравливал лишнее, контролируя давление, температуру трубы всаса (перегрев, в общем), и температуру воздуха на испарителе. Через некоторое время обмерз всас, затем оттаял, обмерзло нагнетание, а перегрев стал расти. Добавил чуток фреона, до обмерзания всаса, перегрев 2 градуса, Т воздуха из испарителя +3, в камере +7, температура кипения примерно -2С. Сделал выводы, что лучше не будет, и посоветовал Заказчику осенью поменять оборудование на нормальное (когда времени станет больше))
    Нигде не ошибся?

Похожие темы

  1. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 22:09
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 27.08.2018, 16:21
  3. Раздельная регулировка воздушного потока
    от lebedev в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 26.04.2017, 13:46
  4. Ремонт воздушного компрессора
    от bonamassa в разделе Курилка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.08.2010, 14:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •