Показано с 1 по 15 из 15

Тема: Плата kfr-75lw/e-30 V 2.4 не включает копрессор

  1. #1

    По умолчанию Плата kfr-75lw/e-30 V 2.4 не включает копрессор

    Собственно имею плату наружного блока от кондера Midea маркировка на плате kfr-75lw/e-30 V 2.4. Проблема заключается в следующем : при подаче сигнала старта компрессора срабатывает пускатель компрессора, все запускается и через 3-4 мин выключается, при этом каждый последующий старт компрессора становиться все короче. Вентилятор работает штатно. К наружному обвесу претензий нет - аналогичная плата на подмену работает без проблем. Сейчас плата на столе, но столкнулся с проблемой отсутствия трехфазного напряжения, не знаю как обмануть плату. Прошу помощи в ремонте.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    3-х фазное нужно лишь для проверки схемы контроля именно трехфазного напряжения. Для проверки достаточно однофазного.

  3. #3
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Флибустьер Посмотреть сообщение
    не знаю как обмануть плату.
    600грн универсальная плата. Это Мидея)

  4. #4
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Ошибку выдает на led-мониторе?

  5. #5
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    3-х фазное нужно лишь для проверки схемы контроля именно трехфазного напряжения.
    SSA, плата не запустится без трехфазного питания. На однофазном будет постоянно сигналить о ненормальном питании.

  6. #6

    По умолчанию

    В кондиционере плата ошибок не дает, просто отключает компрессор и все. То есть сначала компрессор работает 2-3 мин - потом стоп, дальше 1 мин - потом стоп , дальше 20-30 сек - потом стоп, дальше 5-10 сек - потом стоп.Похоже, что какой то параметр уплывает со временем. При этом, с внутреннего блока сигнал старта компрессора присутствует постоянно.
    На столе мигает лед1 "неправильное чередование фаз или отсутствие фазы" - что вполне понятно. Не знаю как обмануть плату на столе, чтобы она думала, что есть все три фазы - без этого не вычислить в чем проблема.
    Если есть универсальная плата которая контролирует трехфазный блок, дайте ссылку пожалуйста.

  7. #7

    По умолчанию

    курить гугл с вопросом сдвинуть фазу на 120' ,собрать схемку,подключить измерительные входа платы и ремонтировать далее

  8. #8
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Флибустьер Посмотреть сообщение
    В кондиционере плата ошибок не дает, просто отключает компрессор и все. То есть сначала компрессор работает 2-3 мин - потом стоп, дальше 1 мин - потом стоп , дальше 20-30 сек - потом стоп, дальше 5-10 сек - потом стоп.Похоже, что какой то параметр уплывает со временем.
    Какая индикация при работе и останове компрессора?

  9. #9

    По умолчанию

    Во время работы и пауз никакой индикации

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Флибустьер Посмотреть сообщение
    никакой индикации
    Индикаторы должны гореть определенным образом. Насколько помню при режиме охлаждения LED1 и LED3 горят постоянно при работе компрессора и вентиляторов.

  11. #11

    По умолчанию

    Увы на этих платах индикация только аварийная. При включении плата мигает всеми светодиодами (ожидание). Потом, при появлении сигнала от внешнего блока, все стартует и индикация тухнет. И так на обеих платах. Если бы была индикация, то было бы проще понять: процессор отключает компрессор или это проблема во внешних цепях.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Тоша-кап Посмотреть сообщение
    курить гугл с вопросом сдвинуть фазу на 120' ,собрать схемку,подключить измерительные входа платы и ремонтировать далее
    Это как себе представляешь, собрать платку из одной фазы на три, пробовал?
    маленькая платка.
    AleksScrew правильно сказал, процессор читает, синхронизирует все три фазы
    одной не будет видеть, процесс не пропустит.

  13. #13
    Мастер
    Регистрация
    11.11.2009
    Сообщений
    3,488

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    SSA, плата не запустится без трехфазного питания. На однофазном будет постоянно сигналить о ненормальном питании.
    Я ж написал, что для проверки. Имелось ввиду всего остального без схемы контроля фаз.

    Цитата Сообщение от ykamerton Посмотреть сообщение
    AleksScrew правильно сказал, процессор читает, синхронизирует все три фазы
    одной не будет видеть, процесс не пропустит.
    Обойти схему контроля фаз для проверки - на раз-два.

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SSA Посмотреть сообщение
    Обойти схему контроля фаз для проверки - на раз-два.
    Ну - давай посчитаем. - ЧТО на РАЗ?

    Подцепив на вход одну фазу, можешь проверить только блок питания, его напряжения
    Проверить периферию сможешь если она на 220в, и то методом втыка.

  15. #15

    По умолчанию

    В общем, мужики поборол я плату. Ардуино рулит. Поскольку контроль трехфазного напряжения осуществляется через оптопары, накидал быстро программулинку с бегущей единицей частотой 50 Гц, и подал сигналы с ног Ардуинки на оптопары. Процессор платы думает, что все ОК три фазы есть и в правильной посдедовательности - и разрешает работу платы. Дальше дело техники. Дефект оказался во входных цепях. Полный букет : высох электролит, непропай и утечка СМД конденсатора. Всем спасибо за участие.

    AleksScrew, Извини я был не прав, индикация действительно присутствует при работе ЛЕД 1 -компрессор, ЛЕД2 - 4-х ходовой, ЛЕД3 - вентилятор.

Похожие темы

  1. Ответов: 16
    Последнее сообщение: 29.03.2023, 09:00
  2. Шипит копрессор
    от ConzumiR в разделе Бирюса - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 25.03.2019, 12:03
  3. Hotpoint E4D AA X C не включает компрессор подгорела плата
    от Maxlogvin в разделе Ariston - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 05.03.2015, 20:34
  4. Что за копрессор ?
    от Sober в разделе Компрессоры
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 13.09.2010, 11:36
  5. копрессор
    от strit71 в разделе LG
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 18.08.2010, 12:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •