Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 24

Тема: Дренаж внутрь наружного блока???

  1. #1

    По умолчанию Дренаж внутрь наружного блока???

    Вчера установили кондиционер 9-ку, дренажную трубку вывели внутрь наружного блока, через заднюю решетку на дно блока. Конденсат стекает на дно наружного блока и через собственное дренажное отверстие блока (в которое в крутили входящий в комплект штуцер) вытекает наружу.
    Монтажник сказал, что всегда так делал, жалоб и последствий не было.
    Вопрос, насколько правильным является такое решение, дно блока не оцинкованное, не приведет ли это к быстрой коррозии, а также лишняя влага в наружном блоке, все это смущает.

  2. #2
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lexa333 Посмотреть сообщение
    Монтажник сказал, что всегда так делал
    Дятел он.

  3. #3
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Дятел он.
    +++ Болото там не к чему.

  4. #4
    Местный Аватар для zhp
    Регистрация
    14.05.2012
    Сообщений
    609

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Монтажник сказал, что всегда так делал
    Как жив до сих пор, непонятно... В сторону отвести никак было?

  5. #5

    По умолчанию

    Нанотехнологии

  6. #6
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    Да какие там нано,я в десятом году покупал себе лыжу,там эта херня была в комплекте,я извращаться не стал,сделал обычный дренаж,гофру так сказать обыкновенную.

  7. #7
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sne Посмотреть сообщение
    там эта херня была в комплекте
    Она везде практически в комплекте идет. Только служит для отвода воды при оттайке сплита, работающего на обогрев.

  8. #8
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Ребя, а Вы смотрели внимательно на конфигурацию(штамповку) нижнего поддона нар. блока под конденсатором? ... уровнем слива воды... Это я о тропиках и +40 в тени, например... это о нормальных кондеях, не голимых.

  9. #9
    Мастер
    Регистрация
    08.03.2011
    Сообщений
    4,895

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Она везде практически в комплекте идет. Только служит для отвода воды при оттайке сплита, работающего на обогрев.
    Да это понятно, но конденсат то всё равно будет литься,и если поддон не имеет так сказать "водоподготовку", то один хер скончаеца.

  10. #10
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Это я о тропиках и +40 в тени, например... это о нормальных кондеях, не голимых.
    Что, хочешь сказать, как в БКшке, будет доп охлаждение? Не думаю, ибо вентилятор высоко стоит.

  11. #11

    По умолчанию

    В наружке при таком раскладе конденсатор зарастёт гуано через некоторое время, также как и в оконниках.

  12. #12
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Что, хочешь сказать, как в БКшке, будет доп охлаждение?
    Да, нижний ряд в прохладной водичке, а вот

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    конденсатор зарастёт гуано через некоторое время,
    это возможно, если не будет успевать испаряться и сливаться. Керхер в зубы и вперед. У мну щас собрал старенькую сплиту 9-ку мицубишку, воткнул компрессор от бк, работает по временной схеме "на табуретках", с водой в поддоне лекше дышет, в тени +32 пока...

  13. #13
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Да, нижний ряд в прохладной водичке, а вот
    Толку от этого ноль! А вот в БК было реализовано неплохо..

  14. #14

    По умолчанию

    Вот фотки для наглядности 2017-06-26 08-14-01.jpg2017-06-26 08-17-38.jpg

  15. #15
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lexa333 Посмотреть сообщение
    Вот фотки для наглядности
    Кусок шестнадцатого металлопластика вставь в дренаж, подмотай изолентой, если потребуется и подвяжи под "ногу".
    И трубы отогни аккуратно, чтобы не тёрлись, а то похоже газовая там об кронштейн трётся.

  16. #16
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    вот в БК было реализовано неплохо..
    Ну почему, ноль, та-же хрень шо и в бк... хотя в бк всегда трубку межванную выкидывайюю, бо забивается . Вообще бк - это ТЕМА, как щас говорят, охлаждение масла, кондера... по скольку лет служат!

  17. #17
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    Ну почему, ноль, та-же хрень шо и в бк... хотя в бк всегда трубку межванную выкидывайюю, бо забивается . Вообще бк - это ТЕМА, как щас говорят, охлаждение масла, кондера... по скольку лет служат!
    1) Хоть залейся воды в современный сплит-такого эффекта не будет. Зырь положение и конструктив веРтилятора.
    2) Выкидывал зря, бо по ней вода напрямую на секцию кондера шла.
    3) Нет там и НИКОГДА НЕ БЫЛО никакого охлаждения масла.

  18. #18
    ЗавсегДатай Аватар для Гошша
    Регистрация
    07.06.2009
    Сообщений
    977

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Нет там и НИКОГДА НЕ БЫЛО никакого охлаждения масла.
    Как нет?! А шо я тады глушил? Две нижних трубки на компрессоре после первого калача конденсатора, как на бытовом хкв-8. Или это он-же подогрев масла при забитости испарителя?

  19. #19
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Гошша Посмотреть сообщение
    А шо я тады глушил?
    Предконденсатор. Форконденсатор. Выбирай что нравится. )) Смотри схему устройства компрессора от БК. Лень искать, когда-то выкладывал.

  20. #20

    По умолчанию

    Страшного ничего не вижу в таком выводе дренажа, кандей вижу Мидея Бланк. Но я по старинке под ногу креплю, может чего мы не знаем что знает этот мастер.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Шум наружного блока
    от Alex-p в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 28.07.2019, 23:07
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  3. Вентилятор наружного блока
    от Shadow2k в разделе Mitsubishi
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 12.05.2017, 16:37
  4. Ищу крыльчатку наружного блока MDV 36
    от jakuchma в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.07.2015, 11:39
  5. ОБМЕРЗАНИЕ НАРУЖНОГО БЛОКА!
    от Немец в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 20.06.2013, 10:18

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •