Тема: реф terrafrigo s10

  1. #1

    По умолчанию реф terrafrigo s10

    Добрый день. Есть реф terrafrigo s10. В конденсаторном блоке стоит датчик давления (на нем надписи, высокое 32, среднее 17, низкое 2) с 4 проводами, два провода потолще и они замкнуты. А 2 потоньше не замкнуты, на один них приходит 12в и а другой уходит к контроллеру eliwell id974.
    как проверить датчик.

  2. #2

    По умолчанию

    Ты уже все написал, осталось только подумать)))

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от gad Посмотреть сообщение
    Ты уже все написал, осталось только подумать)))
    вторая группа выходов , на которые приходят тонике провода - тоже должны быть замкнуты?(или там происходит падение напряжения в зависимости от давления)

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ivcasket Посмотреть сообщение
    вторая группа выходов , на которые приходят тонике провода - тоже должны быть замкнуты?(или там происходит падение напряжения в зависимости от давления)
    Давно "Лева 974" научился измерять давление?
    Да и датчики меняющие свое сопротивление от давления обычно используют три провода для общения с контроллером.

    По правилам форума надо указывать не только модель техники но и жалобу.
    На что фрига жалуется? и жалуется ли?
    Зачем датчик полезли мучать?

  5. #5

    По умолчанию

    Падения напряжения не происходит. В зависимости от давления контакты замыкаются и включают вентилятор. Там должен стоять датчик Емерсон с двумя контактами., управляет конденсацией. У тебя почти тоже самое, релейный датчик только из разряда "что было под рукой то и воткнули". И еще, для 404 17 бар среднее маловато.

  6. #6

    По умолчанию

    17 это не среднее, а давление замыкания контактов, размыкание 14 +-

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Давно "Лева 974" научился измерять давление?
    Да и датчики меняющие свое сопротивление от давления обычно используют три провода для общения с контроллером.

    По правилам форума надо указывать не только модель техники но и жалобу.
    На что фрига жалуется? и жалуется ли?
    Зачем датчик полезли мучать?

    Полезли к датчику т.к. холодильник не работает. На eliwell id974 выставлено -5, а компрессор не включается, вентиляторы на конденсоре и испарители так же не включаются. Нашли обрыв провода с датчика давления с среднего значения, также где-то обрыв или плохой контакт + провода от аккумулятора (без нагрузки +12, под нагрузкой 0). вот и было предположение что еще и датчик дохлый! но как понял из вышесказанного - он жив.

Похожие темы

  1. TerraFrigo
    от garic777 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 24.08.2020, 14:53
  2. Terrafrigo или Frost
    от Diman757 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 54
    Последнее сообщение: 05.05.2017, 21:11
  3. TerraFrigo S-20
    от Сергей реф в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 08.07.2016, 17:14
  4. Проблема с Terrafrigo A20
    от Anton_37 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 24.06.2016, 19:38
  5. terrafrigo s30p
    от Rockrus в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 15.09.2014, 08:54

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •