Тема: Витрина Lida конд 1.5

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию Витрина Lida конд 1.5

    ребята подскажите приехал к клиенту не холодит Ветрина Lida конд 1.5 средне температурная , компрессор NE2125E низко температурный, Фреон R-22. по опросу клиента узнал. до меня был мастер он заправил R-600 . Я его стравил и отвакуумировал систему заправил по весам 360 грм. и запустил Ветрину но во время работы фреон начал проливать в компрессор . я стравил до -18 кипения перелив прекратился. но Ветрина с трудом нагоняет +2 градуса . Возможно компрессор потерял производительность?

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    я стравил до -18 кипения
    Страви до (- 23) .
    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    Lida конд 1.5 средне температурная
    А какую температуру ты хотел сделать ?

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    я стравил до (-23) теперь контролер встал +3 и не отключается .
    я хотел бы чтоб в объеме была темп +2 - +6 а у меня +7 - +12

  4. #4
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    по весам 360 гр
    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    фреон начал проливать в компрессор
    На потерю производительности не похоже.
    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    был мастер он заправил R-600
    капилярка не кастрированная?

    PS В Кулебаках, в каком районе обитаешь?

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    я стравил до -18
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Страви до (- 23) .
    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    я стравил до (-23) теперь контролер встал +3 и не отключается .
    я хотел бы чтоб в объеме была темп +2 - +6 а у меня +7 - +12
    Задай Гуглу вопрос NE2125E - он выдаст тебе таблицу производительности в зависимости от температуры кипения и Т конденсации, внимательно посмотри на нее и пойми - загоняя Ткипения в минус 23 - ты гробишь его производительность . Нам нужно +2 - +4 ? дельта =15 , получаем кипение минус 11 минус 13 , ну пусть минус 15 , но не -23 , т к при -15 и конденсации +35 мы имеем 579 ватт производительности а при -23 -ватт 350, вот потому и не достигаем нужной температуры - духу не хватает .Только поднимать Т кипения надо не дозой заправки , а укорачивая капилляр , И при этом учитывать производительность конденсатора , если с завода агрегат был загнан кипением - 23 град в производительность 350 ватт , то и конденсатор могли втулить 300-ваттный . Потому поднимая температуру кипения ( а соответственно и производительность ) необходимо увеличить произв конденсатора увеличением обдува , а если кондюк совсем слабенький - заменить. Вот та самая таблица:

    Температура конденсации 35 °C
    Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
    °C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
    -30 222 258 881 221 1,6 4,8
    -25 297 346 1.179 255 1,71 6,44
    -20 389 452 1.544 286 1,8 8,45
    -15 498 579 1.975 316 1,91 10,86
    -10 623 725 2.473 343 2,03 13,65
    Температура кипения 45 °C
    Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
    °C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
    -30 195 226 772 220 1,6 4,2
    -25 262 305 1.041 259 1,72 5,68
    -20 346 402 1.372 297 1,84 7,51
    -15 445 518 1.768 336 1,98 9,71
    -10 561 653 2.227 376 2,14 12,29
    Температура кипения 55 °C
    Температура кипения Мощность охлаждения Потребляемая мощность Ток Скорость потока газа
    °C (kcal/h) (W) (Btu/h) (W) (A) (kg/h)
    -30 168 196 668 220 1,6 3,63
    -25 229 266 907 263 1,73 4,95
    -20 304 354 1.207 308 1,88 6,61
    -15 395 460 1.568 356 2,05 8,61
    -10 501 583 1.990 407 2,25 10,98

  6. #6
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Низкотемпературный компрессор должен работать в низкотемпературном режиме, для этого и капиллярку подбирают. Если он при заводской дозе заправки устойчиво вылезает на залив. то это может означать: капиллярная трубка укорочена или раньше была прикреплена к всасывающей трубе, на испарителе глыба льда,грязный конденсатор.
    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    Ветрина с трудом нагоняет +2 градуса .
    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    +3 и не отключается .
    я хотел бы чтоб в объеме была темп +2 - +6 а у меня +7 - +12
    Вот +2 и +3 в каком месте температура? И +7 и + 12? Кондитерские витрины это в основном этажерки и на верхней полке, которая выше испарителя холода не будет. В любом случае надо смотреть обмерзание испарителя, если сложно, то манометр на компрессор и градусник на выход испарителя и считать перегрев http://www.general-russia.ru/plugins...hp?0.cat.18.40 по нему и заправлять - выпускать. Что тут ещё сделаешь? Некоторые кондитерские по паспорту от +4 в объёме и выше ...

  7. #7

    По умолчанию

    Если производитель в характеристиках указывает параметры компрессора при кипении -10 , то -15 - тем более - в режиме .

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    внимательно посмотри на нее и пойми - загоняя Ткипения в минус 23 - ты гробишь его производительность
    а увеличивая температуру кипения гробишь производительность испарителя и напрягаешь конденсатор. Сергеич отстань от "усовершенствований" таких- это выйдет боком в данном случае.
    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Низкотемпературный компрессор должен работать в низкотемпературном режиме,
    причём не в верхнем крае диапазона.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Вот +2 и +3 в каком месте температура? И +7 и + 12?

    +2 и +3 это температура корпуса Верины у испарителя а +7 и +12 в объёме.

  10. #10
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Вот +2 и +3 в каком месте температура?
    Вот и мне интересно где датчик микропроцессора расположен!

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    капилярка не кастрированная?

    PS В Кулебаках, в каком районе обитаешь?[/QUOTE]

    про капилляру не знаю клиент её быушную взял . она у него не работала. поэтому и концов не найдешь что с ней делали . а обитаю я на буграх

  12. #12
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    +2 и +3 это температура корпуса Верины у испарителя
    Должен в испарителе торчать и подключен Pb2 контроллера.
    Хотя там наверное однодатчиковый стоит.
    Норма 350гр, на шильдике написана или просто по весам заправил

    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    на буграх
    А я леспромхозовский.
    Привет Кулебакам и КМТ персонально
    Последний раз редактировалось genn; 03.06.2017 в 20:09.

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Должен в испарителе торчать и подключен Pb2 контроллера.

    Да он там и торчит. А Pb1 просто так болтался я его под штатную скобку загнал /

    Норма 350гр, на шильдике написана или просто по весам заправил

    норма 350 гр верна , я по весам заправил . меня только смутило что компрессор начал фреон хлебать и я стравил я думаю что там осталось грам 200

  14. #14

    По умолчанию

    ПА-ЦА-НЫ !!! Доведите производительность компрессора до нормы в его параметрах и ему будет по барабану , где находится Pb-2.Он просто наберет заданную температуру и остановится!!! Проверьте на практике !!! И сразу отпадут теоретические рассуждения .

  15. #15
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Сергеич мне просто нужно дозаправить да -15 и всё ?

  16. #16
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Доведите производительность компрессора до нормы
    Витрина статика и увеличивая температуру кипения хладагента ты снижаешь дельту испарителя, т.е. его мощность. Это тупиковый путь. Испаритель нужен тогда другой.

  17. #17

    По умолчанию

    [quote="Устимыч;534772"]Сергеич мне просто нужно дозаправить да -15 и всё
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Только поднимать Т кипения надо не дозой заправки , а укорачивая капилляр , И при этом учитывать производительность конденсатора , если с завода агрегат был загнан кипением - 23 град в производительность 350 ватт , то и конденсатор могли втулить 300-ваттный . Потому поднимая температуру кипения ( а соответственно и производительность ) необходимо увеличить произв конденсатора увеличением обдува , а если кондюк совсем слабенький - заменить. Вот та самая таблица:
    Все прописал , читай внимательнее

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Витрина статика и увеличивая температуру кипения хладагента ты снижаешь дельту испарителя, т.е. его мощность. Это тупиковый путь. Испаритель нужен тогда другой.
    Открою секрет производителя - у них не хватило то ли знаний , то ли наглости впендюривать в полутораметровую витрину 50-ти сантиметровый испаритель
    Если где то это встречается - там дотумкали - на этом тоже можно навариться.

  19. #19
    Мастер
    Регистрация
    25.04.2011
    Сообщений
    492

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Устимыч Посмотреть сообщение
    дозаправить да -15 и всё ?
    Да нет, придется посидеть над ней. Конденсатор щупать. Переохлаждение, перегрев измерять
    Может тройник на ВД и манометр на него.

    Норма 350 штатная
    Компрессор штатный
    Вытягивает до компрессора.
    ИМХО короткая капилярка.

    PS Фото бы той витринки

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    Сергеич а как определить мощность конденсатора

Страница 1 из 6 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. КОНД FDEN-100VD
    от АНДРЕЙ С в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 25.02.2015, 00:38
  2. Установил конд. на шниву
    от Татаринцев в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 74
    Последнее сообщение: 28.03.2012, 20:18
  3. Конд. Denko DAC - 12HR
    от lamaica в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 04.08.2011, 11:37
  4. Конд-р Tadiran-TNL-S30.
    от blackgusar в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.10.2010, 22:11
  5. LIDA 1,5G Как заправить хол. витрину?
    от Deploy в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 07.08.2010, 07:05

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •