Показано с 1 по 5 из 5

Тема: После замены одного компрессора в чилере Piovan, через неделю сгорел второй!Причины

  1. #1

    По умолчанию После замены одного компрессора в чилере Piovan, через неделю сгорел второй!Причины

    Буду очень благодарен если кто поможет! Ситуация случилась такая: На объекте имеется чиллер Piovan CA 0921 MT 2011 г.в. 47,3 кВт, R407, KG18, PS H/L 29/22,6 BARG , С момента установки заказчик не производил обслуживание ни разу, на нём установлено два компрессора Copeland Scroll ZR19M3E TWD 551 один из них сгорел года два, три назад, точно не помнят, сейчас он обратился с прозьбой по замене масла фреона, фильтров, ну и собственно неработающего компрессора! Ему было предложено сделать полную диагностику автоматики, провести тесты на кислотность масла до и после замены, установить сначала антикилотный, потом пменять фильтр на осушение, он не захотел, сказал просто поменяем и всё, денег лишних нет! После замены компрессора, фильтра, масла, фреона, опресовки азотом, через неделю сгорел первый компрессор который простоял долгое в ремя в одиночестве! Почему это могло произойти? Вызывали автоматчика, посмотрел электронику, сказал всё работает, то что причина из-за скорее всего разъедания обмотки в кислой среде, и из-за смены режима работы! Если кто может напишите коментарии к данной теме! Спасибо!

  2. #2
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Alex 2017 Посмотреть сообщение
    было предложено сделать полную диагностику автоматики, провести тесты на кислотность масла до и после замены, установить сначала антикислотный, потом поменять фильтр на осушение, он не захотел
    Скорее всего кислота. Делайте пробу масла.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Скорее всего кислота. Делайте пробу масла.
    а первый почему сгорел?
    думается мне что то по электрике. вообще сгорание компрессора предотвращает мотор-автомат установленный между пускателем и компрессором. Но производителям не всем дано

  4. #4
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Идиотизм. Сгорел один - меняйте парой. С полной промывкой.
    Хотя, можете каждую неделю по одному менять.

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Скорее всего кислота.
    99,5%

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    вообще сгорание компрессора предотвращает мотор-автомат
    каким это таким образом "мотор-автомат" остановит разъедание лака обмоток кислотой?

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    а первый почему сгорел?
    думается мне что то по электрике.
    Проверить нужно все возможные причины выхода из строя компрессоров.

Похожие темы

  1. Проблема после замены компрессора.
    от vitun в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 30.11.2018, 22:25
  2. NORD 214-6 не холодит после замены компрессора.
    от ВикторКТ в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 01.10.2017, 15:51
  3. кондиционер LG12 после замены компрессора
    от zrjd1366 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 17.09.2017, 09:10
  4. Пуск системы после замены компрессора
    от Doffy в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.05.2017, 22:16
  5. INDESIT после замены компрессора
    от WINKY в разделе Indesit - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 10.08.2010, 20:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •