Тема: Сплит-сиcтема канального типа LG B37LH

  1. #1

    Счастье Сплит-сиcтема канального типа LG B37LH

    Сплит-сиcтема канального типа LG B37LH

    Столкнулся с трудностью, вообщем запускаю кондиционер в режиме холода, в помещении температура 24, на пульте задал 18, кондиционер запускается нормально и после чего спустя 2 минуты работы выключается наружный блок спустя 3-4 минуты включится и т.д. внутренний блок работает без остановок, проверял давление, пробовал перезаправлять, замерял ток компрессора, все в норме, а все равно выключается, приэтом пока работает те 2 минуты холодит нормально, лочил магнитный пускатель и ганял его около 3х часов работает идеально.
    В режиме тепло тоже работает идеально и не выключается
    В чем трабла понять не могу и как это устранить.
    если кто знает или сталкивался с таким подскажите.

  2. #2

    По умолчанию

    датчик температуры воздуха на всосе внутреннего блока , слегка подогрейте рукой и посмотрите реакцию . система с подмесом уличного воздуха ?
    думаю,такое поведение кондера , связано с особенностями воздухозабора

  3. #3
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    блок висит за подвесным потолком ? если -да , то замерьте температуру на входе в блок и на выходе , а также напишите давление всаса и ток -сюда. у нас была похожая проблема -внутр. блок канальник висел под подвесным потолком и брал воздух оттуда-же и работал также как у вас , после замеров температур выяснилось что в результате щелей на выходе из блока температура под потолком +13-+15 гр. при работающем ,поэтому наружный блок и выключался через 2 минуты , после температура поднималась до уставки +18 гр. и наружник включался.

  4. #4
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    давление испарения пиши. и есть ли зимний комплект.

  5. #5

    По умолчанию

    разобрался, после первого сообщения проверял температурные датчики на внутреннем блоке, датчик температуры воздуха на всосе внутреннего блока был в норме, а вот от датчика температуры трубок оторвался проводок он тама был в натяжку, заменив его все стало работать нормально

    однако мне интересно почему на пульте не показал не каких ошибок и почему в режиме тепло не отключался тогда?

    спасибо всем

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от skvoll Посмотреть сообщение
    разобрался, после первого сообщения проверял температурные датчики на внутреннем блоке, датчик температуры воздуха на всосе внутреннего блока был в норме, а вот от датчика температуры трубок оторвался проводок он тама был в натяжку, заменив его все стало работать нормально

    однако мне интересно почему на пульте не показал не каких ошибок и почему в режиме тепло не отключался тогда?

    спасибо всем
    Мне вот тоже интересно, что же за модель такую вам подсунули :confused:
    При работе на тепло:
    Пока температура pipe sensor-а не проднимется до ~30гр.,вентилятор внутреннего блока не включится (таков алгоритм на большинстве лыжин). В то же время этот датчик оборван(с ваших слов). Как же внутренний блок определит температуру "трубок"?
    В моделях со стационарным пультом высвечивается ошибка по датчику
    -СН02,специально смотрел по мануалу кассетника, тк вашего В37 нет.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Виталий44 Посмотреть сообщение
    Мне вот тоже интересно, что же за модель такую вам подсунули :confused:
    При работе на тепло:
    Пока температура pipe sensor-а не проднимется до ~30гр.,вентилятор внутреннего блока не включится (таков алгоритм на большинстве лыжин). В то же время этот датчик оборван(с ваших слов). Как же внутренний блок определит температуру "трубок"?
    В моделях со стационарным пультом высвечивается ошибка по датчику
    -СН02,специально смотрел по мануалу кассетника, тк вашего В37 нет.
    Подскажите пожалуйста по-подробней, что означает ошибка СН02 на стационарном пульте??

  8. #8

    По умолчанию

    дословно: indoor piping termistor error(то о чем я и писал выше)

  9. #9

    По умолчанию

    Ну и как все это кончилось? Хотябы Виталий скажите откуда тот мануал...

  10. #10

    По умолчанию

    Приветствую, ребят!
    Тоже канальник LG B37LH
    Не холодит, внутренний блок работает в одном режиме не реагирует на пульт (только кнопка on/off работает).Компрессор запускается нормально, давление в норме.Кто может сталкивался с этой проблемой,подскажите пожалуйста. За ранее спасибо!
    И еще была такая проблемка у него, всю ночь работает на холод,утром выключаешь и вода ручьем течет из внутреннего блока, почему такое может быть?

  11. #11

    По умолчанию

    ну
    1 кнопка блокировки нажата (может быть)
    2 неправильно сделан дренаж (штудировать мануал по инсталляции)

  12. #12
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ТиМа$teR Посмотреть сообщение
    почему такое может быть?
    Потому что стоит давно уже позвать мастера, пока аминь компрессору не пришел из-за отсутствия обслуживания.

  13. #13
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    пока аминь компрессору не пришел
    а компрессор там поршневик пиндосского производства, если мне память не изменяет.

  14. #14
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    компрессор там поршневик пиндосского производства
    Они тоже часто гибнут в неравном бою с деревянными по пояс рукосуями!

  15. #15

    По умолчанию

    кнопки блокировки нету, переключая режимы на экране реагирует на команды,а блок нет. Дренаж как положено проложен.Спасибо.

  16. #16

    По умолчанию

    2 мес. как обслуживание сделали.Но все равно испаритель был забит,прочистили.спасибо.

Похожие темы

  1. Монтаж канального кондиционера.
    от Kisermiser в разделе Монтаж
    Ответов: 22
    Последнее сообщение: 03.03.2020, 12:17
  2. Термостат канального фанкойла
    от Игорь7640 в разделе Барахолка
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 09.04.2016, 15:58
  3. Сплит инверторного типа
    от RBT в разделе Mitsubishi
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.03.2015, 17:25
  4. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.01.2013, 16:38

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •