Показано с 1 по 3 из 3

Тема: Проблема с Daikin ATYN50LV1

  1. #1

    По умолчанию Проблема с Daikin ATYN50LV1

    Друзья, столкнулся с проблемой.
    Вчера установили кондиционер Daikin ATYN50LV1, УЗП, наружний блок доработан -40.
    + электрический дренажный нагреватель (для узп).

    Включаю на холод => потребление 70Вт.
    https://img.poiuty.com/img/5a/ec8f65...47d6163b5a.png

    Несколько минут > 1кВт, идет холодный воздвух.
    Потребление резко увеличивается, внешний сильно шумит и вибрирует.
    После 3.5кВт - внешний блок останавливается, идет теплый воздвух, потребление 70Вт.
    Видео демонстрация: https://youtu.be/xP0A3lhXCZE

    Выставляю на 30 градусов.
    https://img.poiuty.com/img/7b/5dc0e3...5087847e7b.png
    Потребление растет до 1600 => идет горячий воздух.
    Со временем падает до 1200 => температура - падает.
    Видео демонстрация: https://youtu.be/hEOCUJUTEH8

  2. #2
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Дайкин купили, но сами ставили? Это по нашему.

  3. #3

    По умолчанию

    > Дайкин купили, но сами ставили? Это по нашему.
    Устанавливала фирма (через нее покупали кондиционер).

Похожие темы

  1. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 23.10.2019, 11:59
  2. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.02.2019, 01:16
  3. Проблема с VRV 3 Daikin
    от miha590 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 23.04.2017, 20:52
  4. Коммутация 2-х кондиционеров DAIKIN FTXB25C2V1B+ DAIKIN FTXN35KEV1B
    от Goorya в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 12.11.2016, 12:30
  5. Daikin RXYQ14P9W1B VRV DAIKIN III
    от YurM в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 24.08.2015, 01:58

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •