Показано с 1 по 9 из 9

Тема: Вентилятор наружного блока

  1. #1

    По умолчанию Вентилятор наружного блока

    Здравствуйте. Для ремонта обыкновенного кондиционера Gree подогнали мне эл.двигатель вентилятора наружного блока от Mitsubishi (так быстрее и по цене дешевле оказалось). Маркировка двигателя - RA6V33-KB. Почитав service manual Mitsubishi где встречается такой двигатель, я понял что в оригинале он подключается на плату. Вопрос - через какой пусковой конденсатор его подключать (на самом двигателе ничего нет). И возможны ли какие-нибудь сложности...


    123.JPG

  2. #2

    По умолчанию

    С65 для чего? В кружке жёлтом.

  3. #3

    По умолчанию

    C65 - Outdoor Fan Capacitor. Конденсатор вентилятора наружного блока. Полистав мануал ёмкости его не нашел.

  4. #4

    По умолчанию

    О блин! Так а на самом конденсаторе, что нарисовано ёмкость - вольтаж. Бывает чудо - на самом фан моторе нарисована схема и указан конденсатор энной ёмкости. Если нет данных - начните с 4мкф и токовых клещей. Да пребудет с вами сила терпения.

  5. #5

    По умолчанию

    Я конечно извиняюсь (некоторым моментам только учусь) - а что должны показать токовые клещи?

    P70507-193834.jpg

    P.S. Нашел значение силы тока в мануале.

  6. #6

    По умолчанию

    На GREE конденсатор для компрессора и фанмотора сделаны в одном корпусе.у тебя на конденсаторе три выхода. Перепутать там надписи FAN и COMP ну нереально.. Если схемы плохо читаешь, попроси товарища. Проверь ёмкость. Всё проверяй.

  7. #7
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Если нет данных - начните с 4мкф и токовых клещей.
    Токовыми клещами там ты ничего не увидишь. Не отличишь перегруз обмотки высокой емкостью. Конденсатор фазосдвигающий на плате припаян у митсубы и емкость у него меньше. Сегодня гляну, у меня есть платы от них.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Сегодня гляну, у меня есть платы от них.
    Не смотрели?

    В принципе мне ребята в других мануалах посмотрели - сказали 2 мкФ. Вчера съездил, поставил. Вроде все работает как надо.

  9. #9
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Shadow2k Посмотреть сообщение
    Не смотрели?
    Не успел. Работы валом, некогда было.

Похожие темы

  1. Lg-s09af не включается вентилятор наружного блока
    от baries в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 29.05.2018, 20:51
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 07.08.2012, 22:57
  3. Вентилятор наружного блока
    от игорь1206 в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 28.07.2012, 23:41
  4. Ищу вентилятор наружного блока для Ferroli
    от Дымарик в разделе Поиск з/ч
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 05.04.2012, 14:09

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •