    По умолчанию Затопило чиллер LW-LWP 2150BZ ( 520 кВт )

    Нужна помощь!
    чиллер lw-lwp 2150bz ( 520 квт ) нахлебался воды через испаритель (водяной теплообменник).
    заглушили пробитую трубку в теплообменнике, поменяли прокладки на крышках, продули несколько раз азотом дабы проверить герметичность и просушить.
    при сливе масла, для замены, с одного из компрессоров вытекло 3л воды, во втором чистое масло.
    компрессора в рабочем состоянии, сам их выключал когда обнаружили протечку( осень 2016 ).
    Нужно запускать к сезону. Как его просушить?

  2. #2
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Азот, вакуум, азот, вакуум..... Фильтр всас.... фильтр жидкость. И другие
    действия дшя осушки системы. Разные спирты - не метод.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Фильтр всас.... фильтр жидкость.
    поясни, какие фильтры имеешь в виду?
    Закуплен осушающий, но он между конденсатором и испарителем. После просушки поставим.

  4. #4

    По умолчанию

    ...это комплекс работ, которые по "советам из инета" не решить. 520квт, это серьёзная машина, вода даст о себе знать, долго ждать не придётся. Самое правильное, это найти специалиста на месте. Расходы окажутся гораздо меньше стоимости нового компрессора...

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    поясни, какие фильтры имеешь в виду?
    Закуплен осушающий, но он между конденсатором и испарителем. После просушки поставим.
    фильт на жидкостную трубу и доп фильтр с антикислотными свойствами на всас.

  6. #6
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    поясни, какие фильтры имеешь в виду?
    Закуплен осушающий, но он между конденсатором и испарителем. После просушки поставим.
    Закупить нужно много фильтров. И много раз менять.Кропотливая это работа.

  7. #7

    По умолчанию

    ...а надёжнее один раз промыть и поменять масло...

  8. #8
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Промывка обязательно. Например промывочным фреоном. Лучше поэлементно, если возможно.

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    фильт на жидкостную трубу и доп фильтр с антикислотными свойствами на всас
    ладно, надо подумать где их поставить. Разрезать трубки и впаивать? Места специального ведь нет!
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    .а надёжнее один раз промыть и поменять масло...
    промывочной станции нет, и покупать ее не захотят (кризис и экономия везде).
    Затопленный контур сейчас без масла...
    Планирую начать продувки азотом, потом вакуум. Все это под тепловой пушкой и цикла четыре. Ну и фильтра закупим.

  10. #10
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    (кризис и экономия везде)
    с таким подходом, да ещё незнанием, что делать, в оконцовке купите новый чиллер.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  11. #11
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Если чильер с воздушным кондером, то продувать азотом бесполезно, как и промывать R141b.
    Ремонт такого чиллера навскидку 2,5 млн. руб
    Но денег нет, а вы там держитесь

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Если чильер с воздушным кондером,
    жидкостный (гликолевый)
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    с таким подходом, да ещё незнанием, что делать, в оконцовке купите новый чиллер.
    Есть ли варианты промывки, без промывочной станции ( за 100т.р. )?

  13. #13
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Если чильер с воздушным кондером
    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    жидкостный (гликолевый)
    Ты даже не понял что написали..))

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Если чильер с воздушным кондером
    поясни пожалуйста
    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    Ты даже не понял что написали..))
    а то стебщики прибежали

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    поясни пожалуйста
    че обьяснять то,гликоль где?, и пиццот кВт с промежуточным ХА(гликолем). это что, ледовая арена на Валдае?
    конденсатор не есть испаритель.

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    Есть ли варианты промывки, без промывочной станции ( за 100т.р. )?
    Есть http://onsyi.ru/)
    Последний раз редактировалось muravei77; 09.05.2017 в 13:40. Причина: поправил ссыль

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Есть
    но цена вопроса всё равно будет далекооо не 100 тыр) зы: поменяют несколько компрессоров
    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    кризис и экономия везде
    потом покрасят в зелёный цвет, выкинут в траву и...
    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    в оконцовке купите новый чиллер.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    че обьяснять то,гликоль где?, и пиццот кВт с промежуточным ХА(гликолем). это что, ледовая арена на Валдае?
    конденсатор не есть испаритель.
    конденсатор омывается гликолевым раствором, а испаритель водой
    Это гостиница.
    Цитата Сообщение от barkas Посмотреть сообщение
    и пиццот кВт с промежуточным ХА(гликолем)
    опять гадаю
    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Спасибо, будем работать.

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    но цена вопроса всё равно будет далекооо не 100 тыр)
    Не ну люди хотели альтернативу? Вот она.
    Цитата Сообщение от matusovsky Посмотреть сообщение
    Спасибо, будем работать.
    С Данилой ?

  20. #20
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    С Данилой ?
    нищеброды фалломорфируютЪ))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. чиллер
    от DeniskaF в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 18.11.2015, 19:42
  2. Чиллер MTA
    от ANDRIANON в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 09.11.2014, 21:18
  3. Чиллер ECO
    от Diversus в разделе Электрика
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.07.2012, 23:44
  4. Чиллер
    от Vintik в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 30.06.2010, 16:41

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •