Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 23 из 23

Тема: Проблема с BALLU BCFB/OUT-48H

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Чечен Посмотреть сообщение
    если можно фото платы после ремонта? вид спереди и сзади .
    фото скину после ремонта, перед снятием платы включал опять кондей,на внутреннем блоке проблемы почему-то исчезли, отключал в щитовой, после подачи питания зеленый моргал,включил пультом на холод,зеленый горел, через минут 5 включился комп,и через 40 секунд остановка, на плате наружки таже картина,после ремонта платы отпишусь.

  2. #22

    По умолчанию

    плата в порядке, заказчик дал добро, переделал на эливел 974, только на холод. тему можно закрывать

  3. #23
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от cezar.by Посмотреть сообщение
    переделал на эливел 974
    М-дя!

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Проблема с Ballu BSWI/IN-12HN1
    от МякСандр в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 14.06.2021, 17:08
  2. Проблема с Ballu BCAL-36HN1
    от МякСандр в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.09.2019, 14:21
  3. Помогите с кондиционеров Ballu BCFB/OUT48H
    от Lifeless в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 26.09.2014, 11:16
  4. Проблема с BALLU BCFB-36H
    от СантаКлаус в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 07.10.2013, 21:21
  5. Проблема с кондеем BALLU.
    от Андрей500 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 27.07.2012, 02:09