Показано с 1 по 13 из 13

Тема: переделка внутренего блока

  1. #1

    По умолчанию переделка внутренего блока

    attach-636293607248359875.jpgattach-636293607338048491.jpg
    Добрый вечер,есть камера 6 куб,для охлаждения кегов воды(они уже охлажденные, необходимо поддерживать температуру +5)возможно ли с внутреннего блока спит-системы и холодильного агрегата на 134 газе реализовать такой вариант? как обхитрить датчик на кондере ,и нужна ли оттайка?

    Не судите строго,это мой первый монтаж такой камеры

  2. #2
    Мастер Аватар для rus16
    Регистрация
    02.11.2008
    Сообщений
    1,107

    По умолчанию

    Твой агрегат расчитан на 1,5, от силы на 2,0 куба охлаждаемого объема, и это при условии поддержания температуры, но не охлаждения. А у тебя 6 кубов!
    И какой будет сам воздухоохладитель?

  3. #3
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от rus16 Посмотреть сообщение
    Твой агрегат расчитан на 1,5, от силы на 2,0 куба
    +++ твой агрегат витрину 2метра потянет. На 6 кубов-мало.

  4. #4

    По умолчанию

    Внутрений блок от кондиционера лж 12-тая

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Олег.. Посмотреть сообщение
    +++ твой агрегат витрину 2метра потянет. На 6 кубов-мало.
    По умолчанию



    Внутрений блок от кондиционера лж 12-тая

  6. #6
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yojik16 Посмотреть сообщение
    Внутрений блок от кондиционера лж 12-тая
    Разница по мощности твоих блоков-в три раза. Как ты по мощности их совмещал? Короче монтировать еще не стОит, я думаю. Подготовиться надо.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Обычно, в пивной камере ставил "заводской" воздухоохладитель, желательно с тенами и в качестве экономии можно и внешний блок сплита.

  8. #8

    По умолчанию

    Это агрегаты просто которые есть в наличии.А что лучше взять теплообменник отдельно??с 7-ки или с шагом ребр больше?

  9. #9
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Шаг побольше. Лучше с отайкой. хотя бы такой https://intallt.ru/catalog/potolochn...tel_fm_5_0e_1/
    управление контроллером. запуск вентилятора, я бы сделал после набора температуры испарителем.

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yojik16 Посмотреть сообщение
    attach-636293607248359875.jpgattach-636293607338048491.jpg
    Добрый вечер,есть камера 6 куб,для охлаждения кегов воды(они уже охлажденные, необходимо поддерживать температуру +5)возможно ли с внутреннего блока спит-системы и холодильного агрегата на 134 газе реализовать такой вариант? как обхитрить датчик на кондере ,и нужна ли оттайка?

    Не судите строго,это мой первый монтаж такой камеры
    Нормальный агрегат для камеры в 6м3 с изоляцией ППУ 60мм.

  11. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yojik16 Посмотреть сообщение
    Это агрегаты просто которые есть в наличии.А что лучше взять теплообменник отдельно??с 7-ки или с шагом ребр больше?
    В качестве ВО лучше наружка от 7-ки , 9- ки . Оттайка - обдувом , каждый час минут по 15 с окончанием по Pb-2 градусов 6. А если обдув на постоянку - оттайка может и не понадобится . Ну и блокировка вентилитора ВО - градусов 8 - 10.

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    с изоляцией ППУ 60мм.
    ошибка, 80мм.

  13. #13

    По умолчанию

    Установил,нашел альтернативу,за место дополнительного конденсатора змеевик опущенный в емкость с водой!

Похожие темы

  1. Ответов: 7
    Последнее сообщение: 02.04.2019, 20:49
  2. Переделка холод-ка под +18
    от dracoola99 в разделе Бытовой холод
    Ответов: 45
    Последнее сообщение: 30.09.2014, 06:13
  3. переделка инвертора
    от alexkorop в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 25.06.2013, 19:39
  4. переделка
    от серик1 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 37
    Последнее сообщение: 18.02.2012, 20:23
  5. переделка реф
    от nehandr77 в разделе Вопросы новичков
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 04.03.2011, 09:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •