Тема: Разные конденсаторы на одной линии.

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию Разные конденсаторы на одной линии.

    На одной установке параллельно смонтированы 4 разномастных конденсатора. Маркировки нет. Как потеплело - начала становиться по высокому давлению. При осмотре обратил внимание на то, что "работают" только 2 конденсатора, ближайшие к входу и выходу (2 и 3). Так как конденсаторы разные, то и гидравлическое сопротивление разное. Как "отбалансировать" систему, не задушив средние конденсаторы?img083.jpg
    Маркировка бала только на одном V6A от Tianyi Cool.

  2. #2

    По умолчанию

    Можно впаять шаровые вентиля, и ими регулировать гидравлическое сопротивление.
    По четыре не приходилось ставить, а два конденсатора ставил, вентиля ставил на нагнетание и жидкость (можно отключить один конденсатор на зиму). А так можно обойтись и одним вентилем на конденсатор.

  3. #3

    По умолчанию

    При разном сопротивлении , со временем , разное замасливание . Попытайся на жидкостных линиях ( выход с конденсатора ) впаять в каждый конденсатор вентиля . Прикрыв работающие конденсаторы - продуешь от масла неработающие , и открываешь все , Поможет эта процедура - на какое то время вылечишь эту болячку. Ну и со временем надо будет этот прием повторять ,А лучше конечно замена на один подходящий по мощности , на крайняк - 2 одинаковых в параллели . У меня штук пяток систем с двумя запараллеленными работают без проблем.

  4. #4

    По умолчанию

    Ну вот не успел - опередили .

  5. #5
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    А если такой перемонтажик? img083.jpg

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    А если такой перемонтажик? img083.jpg
    По правильному, так и должно быть. Вот только, если конденсаторы разных моделей без вентилей не обойтись. Гидравлическое сопротивление конденсаторов зависит от конструкции его. Где-то выкладывалось, конденсаторы одинаковой мощности (но разные модели), и гидравличекое сопротивление отличалось вроде в 10 раз.

  7. #7
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Помогите разобраться с мощностью конденсатора... Имеем компрессор, мощностью 70квт (эл 32 квт) температура окружающей среды - до 45 градусов. система работает на 507 газе. Сумарная мощность конденсаторов - 120квт... вроде как должно хватать, на нет...

  8. #8
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    температура кипения то какая?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tim23 Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться с мощностью конденсатора... Имеем компрессор, мощностью 70квт (эл 32 квт) температура окружающей среды - до 45 градусов. система работает на 507 газе. Сумарная мощность конденсаторов - 120квт... вроде как должно хватать, на нет...
    Ты лучше дай полную информацию по моделям оборудования и режимам работы.
    Каталожная мощность конденсаторов обычно даётся для воэдуха на входе в конденсатор 25*С, и дельта Т=15*К, т.е конденсация 40*С.

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Bitzer 6f-50.2y-40p кипит при -10

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    11.08.2011
    Сообщений
    33

    По умолчанию

    Рядом 3 таких же, только более новых работают паре с конденсаторами от "Остров" OH102-363D вроде как 178,6 квт. Их вполне хватает.

  12. #12
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tim23 Посмотреть сообщение
    Помогите разобраться с мощностью конденсатора... Имеем компрессор, мощностью 70квт (эл 32 квт) температура окружающей среды - до 45 градусов. система работает на 507 газе. Сумарная мощность конденсаторов - 120квт... вроде как должно хватать, на нет...
    bitzer.ru- онлайн подбор комрессоров

  13. #13

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tim23 Посмотреть сообщение
    Bitzer 6f-50.2y-40p кипит при -10
    Цитата Сообщение от Tim23 Посмотреть сообщение
    температура окружающей среды - до 45 градусов.
    Если исходит только из этой информации, то получаем следующее
    Компрессор работает на пределе, кипение -10*С, конденсация 55*С, переохлаждение 4*К, перегрев 10*К, холодопроизводительность составит всего 58.5 кВт.
    Минимальный конденсатор ( выбираю ЕСО) – КСЕ 55А2 каталожная производительность при dT=15*К будет 141 кВт.

    Более комфортный режим при конденсации 50*С, холодопроизводительность составит 66.4 кВт
    Конденсатор будет КСЕ93В4 каталожная производительность при dT=15*К будет 281 кВт.

  14. #14
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Tim23 Посмотреть сообщение
    Как "отбалансировать" систему, не задушив средние конденсаторы?img083.jpg
    Маркировка бала только на одном V6A от Tianyi Cool.
    Можно попробовать подключить конденсаторы по схеме "петля Тихельмана".
    Такая схема на системах отопления работает просто прекрасно, думаю и на фреоне будет работать не хуже.
    Схема для примера
    dvuxtrubnaya-sistema-otopleniya-1_32951.jpg

  15. #15
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,817

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    каталожная производительность при dT=15*К
    ему походу на 10 надо считать..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  16. #16

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ему походу на 10 надо считать..
    Так первый вариант рассчитан на dT=10*К, второй на dT=5*К. Только данных мало, чтоб говорить о конкретном конденсаторе, да и запас ещё взять.

  17. #17

    По умолчанию

    На установке уже имеются 4 конденсатора , и если действительно 2 из них затоплены маслом и потому не работают , а 2 оставшихся в работе - не справляются , я бы все же начал с установки вентилей на выходе жидкости с каждого конденсатора , а затем - хоть продувка неработающих , хоть регулировка гидравлического сопротивления теми же вентилями . Самый бескровный вариант ( если правильно понял у ТС задача - довести до ума имеющиеся конденсаторы , а не просчитать необходимую мощность и ввалить миллион в новый ?). И только после того , как из этих четырех выдавим все , что они могут , ( А это будет при одинаковой температуре жидкости на выходе из каждого конденсатора ) и удостоверившись , что они не справляются , ( а вдруг , справятся ? ) , он будет считать и думать. Но и в этом случае , думаю будет добавлен 5-й , а не заменена вся батарея на один нормальный

  18. #18
    Местный
    Регистрация
    12.04.2014
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    соединение кон&#10.jpg высотой столба жидкости компенсировать

Похожие темы

  1. закрытие линии асс
    от kvm в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 30.01.2015, 07:51
  2. Объем фреона в линии.
    от Voskresny в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 18.05.2012, 11:16
  3. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 24.03.2012, 18:19
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 02.04.2011, 22:27
  5. Нарост с одной стороны
    от faeton в разделе Indesit
    Ответов: 40
    Последнее сообщение: 17.06.2010, 22:52

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •