Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 24 из 24

Тема: Стинол на 12-м фреоне (перегрев компрессора)

  1. #21

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    И давайте договоримся - МНЕ будете объяснять , когда Я ВАС спрошу.
    Да не вопрос, мы тут все ребятки ну уж очень боязливые, и нас пока не спросишь, ну мы прям слова не ответим )))

  2. #22

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сергей_Гел Посмотреть сообщение
    . Газ выходит равномерно из двух труб, не плюется. Отлично! Капилярка не забита.
    Но она капа может быть подзабита. Если слух музыкальный, то исходя из опыта можно по звуку продувки определить проходимость капы или методом буцефала - по секундомеру, опять же исходя из опыта.
    Знакомый холодильщик говорит давление всаса должно быть 0,7-1,2 атм. Но тогда, на компрессоре можно будет точно яичницу жарить.
    Высокая температура компрессора указывает на высокую температуру нагнетания, что говорит о высоком давлении нагнетания. При увеличении давления всаса обычно температура нагнетания падает(при исправном КМ). Вобщем, все симптомы указывают на капу.

  3. #23
    Пользователь
    Регистрация
    14.12.2016
    Сообщений
    66

    По умолчанию

    Всем доброго времени суток! Сегодня заехал проведать своего подопечного )) жив курилка! Работает, в холодильной камере +7 (задняя стенка в инее), морозильная камера -22, но вот компрессор +85-90. Заведующая говорит пусть работает пока не навернеться совсем ) сломается спишем... ему еже лет так (почти мой ровесник).

  4. #24

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Евгений 91 Посмотреть сообщение
    Знакомый холодильщик наверное про давление на поросёнке говорил .
    Нет таких давлений на поросенке если холодос в режиме и компрессор не ушатанный а методу проверки производительности капиляра по падения давления по секундам то Андрей холодильщик первопроходец и там реально отклонения в 1-2 секунды у меня на норде и добавка 600 -го не попомогла ипался менял капу

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. перегрев компрессора на льодогенераторе
    от medvedeviv в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 21.09.2017, 14:41
  2. Перегрев компрессора и поломка обр. связи ТРВ
    от Мертил в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 07.09.2016, 20:29
  3. перегрев компрессора
    от реф21 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.07.2015, 08:15
  4. THERMAL-3000 перегрев компрессора
    от костя65 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 16.04.2015, 11:32
  5. LG 12 LH Перегрев компрессора
    от Иван Е в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 27
    Последнее сообщение: 30.07.2014, 12:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •