Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 27 из 27

Тема: Переход с 407с на 404 на чиллере

  1. #21

    По умолчанию

    ...даже и не знаю, что сказать. такая простейшая схема всегда в голове...должна быть...
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    при "раскачке" в 5 градусов,
    ...это что за "раскачка", и что вообще за чилер?...

  2. #22
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    .это что за "раскачка"
    yrtchik, эт он говорит о пульсациях перегрева паров. Главное чтобы компрессор не залило.
    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...насрать, восстановить первоначальную конфигурацию...
    +100500!

  3. #23
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...это что за "раскачка", и что вообще за чилер?...
    Да, имею ввиду пульсации температуры/давления на выходе испарителя.

  4. #24
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    это что за "раскачка"
    А это когда ТРВ в два раза больше чем надо...

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    эт он говорит о пульсациях перегрева паров
    о кипении.

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...насрать, восстановить первоначальную конфигурацию...
    хотя бы трв поменять / эрв настроить.

  5. #25

    По умолчанию

    А банальную нехватку фреона нерассматриваем?...Встречал что переходили с 407 на 22,но на 404 -невстречал!Да и данных с фото ,и др -кот наплакал!

  6. #26
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    А это когда ТРВ в два раза больше чем надо...
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    хотя бы трв поменять / эрв настроить.
    Если ТРВ не менян и стоит заводской, то может сначала хладагент поменять на тот который был изначально?
    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    о кипении.
    Все мы понимаем о чем идет разговор, кроме автора вопросов.
    Цитата Сообщение от Valek1 Посмотреть сообщение
    Встречал что переходили с 407 на 22
    На крупных холодильных машинах такие переходы при недостатке опыта и знаний могут закончиться плачевно.
    Валь, а как с температурой нагнетания и с некоторой потерей холодопроизводительности?

  7. #27

    По умолчанию

    Счас фигачю в камандировку,брошу просто цитату..
    ТРВ не менять, но возможно придется слегка подрегулировать. Если при работе на R407c перед его заменой на R-22 машина работала нормально (масло не впитывало влагу из воздуха, перепад температур до и после фильтра отсутствовал), то масло и ФО тоже не менять.
    При замене фреона после сброса 407с не запускать воздух в контур, побыстрее приступить к вакуумированию при включенном обогревателе картера и успех к Вам придёт.)))
    Я лично менял фреон ..но чиллер неработал ,то бишь масло оставалось только в компрессорах!Счас мысли другие,но думаю этот вопрос уже лопатили по форумам,сами добьёте,без меня ..пока

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. SOS!!! Рванул теплообменник на чиллере
    от uzden025 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 62
    Последнее сообщение: 08.05.2017, 15:28
  2. R 407с
    от мастер в разделе Поиск расходки
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 14.05.2016, 19:33
  3. Продам фреон 407с
    от gwcn в разделе Продажа расходки
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 06.03.2015, 11:57
  4. продам фреон 407с
    от enot876 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2013, 10:07
  5. продам фреон 407с
    от enot876 в разделе Продажа расходки
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 14.09.2013, 09:57

Метки этой темы

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •