Здравствуйте, специалисты.
Прошу помочь советом в решении проблемы.
Есть кондиционер Chigo KFR-120LW(02) (напольный внутренний блок + внешний, трёхфазная система питания).
Плата контроллера: ZKFR-120LW/BD 02A1M
Хронология событий:
Проработал около года, и в одну весну, когда после зимы начали эксплуатацию, кондиционер начал выключаться с ошибкой E7 (Over current / phase sequence / low voltage ). С другого города вызвали мастера, он что-то сделал, заправил фреоном, включил в работу - всё заработало. Мастера отпустили. Через несколько часов кондиционер выключился с ошибкой E4. Повторные попытки его запустить приводили к одному и тому же результату - в течении 9 минут кондиционер отключался с выводом той же ошибки. Повторно вызвали но уже местного мастера, тот на вышке добрался до внешнего блока, померил давление фреона, сказал высокое, немного снизил. Запустили кондиционер и история повторилась - снова через несколько часов начал выключаться. Мастер сказал, что по "своей" части всё нормально, должен работать... мол обращайтесь к специалистам по электронике. После всего начальство обратилось ко мне с просьбой определить причину такого поведения агрегата. Доступа к внешнему блоку у меня нет, также как второго такого же кондиционера, чтобы для проверки поменять электронику.
Пошарился в Интернете, скачал с десяток схем и сервайс-мануалов различных моделей Chigo. Ни одна в точности не подошла к указанному. Повторил несколько раз цикл работы. В некоторых случаях отключение происходит в течении 9 +-2 минут, а в некоторых до 15...40 минут проходит до отключения. Ошибку E4 интерпретируют по-разному, встретил на одном из форумов - это "low voltage protection" - т.е. защита от пониженного напряжения в сети.
Далее снял плату контроллера и плату реле, разрисовал немного схему, смоделировал датчики и начал проводить испытания. Гонял схему около трёх суток - ни разу не выключилась. Потом начал изучать цепи датчиков и немного перевёл надписи с китайского, которые были на плате. Всего в плату контроллера входят 4 линии (4 входных сигнала):
- Последовательно: цепь контактов реле неправильного подключения фаз, реле защиты от перегрева и от повышенного тока.
- Цепь датчика разморозки.
- Термодатчик, располагающийся на трубе испарителя.
- Термодатчик текущей температуры в помещении.
Тесты:
- Разрываю цепь контактов защитных реле - выдаёт "E7" как и положено. Аналогичная ошибка появляется на самом кондиционере, когда фазы меняешь местами.
- Моделирую обрыв цепи датчика разморозки - ноль реакции.
- Моделирую обрыв термодатчика на испарителе - выдаёт ошибку "E3", как и описано в некоторых мануалах.
- Обрываю внутренний термодатчик - выдаёт "Е2", тоже есть в мануалах. Когда работает, температуру на дисплее показывает корректно.
Каждая ошибка сопровождается остановкой агрегата и переходом в ждущий режим.
Все реле (а их там 8 штук) срабатывают нормально - подогрев, градации скорости вентилятора внутреннего блока, включение компрессора и тд. Реле компрессора включается с задержкой примерно в секунд 30...60 после запуска кондиционера. А вентилятор внутреннего блока начинает работать сразу.
Конкретно для ошибки Е4 линии нет, она по-видимому формирутся косвенно.
Не добившись появления E4 и видя исправную работу контроллера собрался уже идти и ставить плату обратно в кондиционер... Так совпало, что погода у нас стала холоднее и температура в кабинете упала на 2..4 градуса, и тут ошибка вылезла. При каком-то соотношении температур датчиков испарителя и помещения, ошибка начинает проявляться.
В общем, смущает только отсутствие реакции на воздействие на цепь датчика разморозки, и исправность термодатчика трубки испарителя (проверить заменой - нечем, по сопротивлению совпадает с характеристиками представленными на сайтах магазинов запчастями), а в остальном претензий к электронике нет. Чтобы добраться до истины, в электронике зарылась проблема или в самой холодильной системе, подскажите:
1. Берёт ли контроллер во внимание "кривую" понижения температуры на испарителе? Так если обрабатывает ли он динамику понижения? В общем, какова логика обработки контроллером температуры с датчика испарителя?
2. Какова должна быть температура испарителя в режиме "холод", после входа в кондиционера в нормальный рабочий режим? За те 9 минут, которые он работает, холод от испарителя идёт. На трубках активной части появляется роса. Примерная температура потока воздуха: 15...22 градуса (точно не замерял).
3. Вот здесь было описание подобной ошибки E4. Применимы ли возможные описанные симптомы Chigo KFR-70QW и для моего случая - Chigo KFR-120LW(02) ? Хочу посоветовать мастеру по кондиционерам посмотреть в сторону описанной неисправности.
Спасибо.