Тема: Chigo KFR-120LW, ошибка E4 после 9 минут работы

  1. #1

    По умолчанию Chigo KFR-120LW, ошибка E4 после 9 минут работы

    Здравствуйте, специалисты.

    Прошу помочь советом в решении проблемы.

    Есть кондиционер Chigo KFR-120LW(02) (напольный внутренний блок + внешний, трёхфазная система питания).
    Плата контроллера: ZKFR-120LW/BD 02A1M

    Хронология событий:
    Проработал около года, и в одну весну, когда после зимы начали эксплуатацию, кондиционер начал выключаться с ошибкой E7 (Over current / phase sequence / low voltage ). С другого города вызвали мастера, он что-то сделал, заправил фреоном, включил в работу - всё заработало. Мастера отпустили. Через несколько часов кондиционер выключился с ошибкой E4. Повторные попытки его запустить приводили к одному и тому же результату - в течении 9 минут кондиционер отключался с выводом той же ошибки. Повторно вызвали но уже местного мастера, тот на вышке добрался до внешнего блока, померил давление фреона, сказал высокое, немного снизил. Запустили кондиционер и история повторилась - снова через несколько часов начал выключаться. Мастер сказал, что по "своей" части всё нормально, должен работать... мол обращайтесь к специалистам по электронике. После всего начальство обратилось ко мне с просьбой определить причину такого поведения агрегата. Доступа к внешнему блоку у меня нет, также как второго такого же кондиционера, чтобы для проверки поменять электронику.

    Пошарился в Интернете, скачал с десяток схем и сервайс-мануалов различных моделей Chigo. Ни одна в точности не подошла к указанному. Повторил несколько раз цикл работы. В некоторых случаях отключение происходит в течении 9 +-2 минут, а в некоторых до 15...40 минут проходит до отключения. Ошибку E4 интерпретируют по-разному, встретил на одном из форумов - это "low voltage protection" - т.е. защита от пониженного напряжения в сети.

    Далее снял плату контроллера и плату реле, разрисовал немного схему, смоделировал датчики и начал проводить испытания. Гонял схему около трёх суток - ни разу не выключилась. Потом начал изучать цепи датчиков и немного перевёл надписи с китайского, которые были на плате. Всего в плату контроллера входят 4 линии (4 входных сигнала):
    1. Последовательно: цепь контактов реле неправильного подключения фаз, реле защиты от перегрева и от повышенного тока.
    2. Цепь датчика разморозки.
    3. Термодатчик, располагающийся на трубе испарителя.
    4. Термодатчик текущей температуры в помещении.

    Тесты:
    1. Разрываю цепь контактов защитных реле - выдаёт "E7" как и положено. Аналогичная ошибка появляется на самом кондиционере, когда фазы меняешь местами.
    2. Моделирую обрыв цепи датчика разморозки - ноль реакции.
    3. Моделирую обрыв термодатчика на испарителе - выдаёт ошибку "E3", как и описано в некоторых мануалах.
    4. Обрываю внутренний термодатчик - выдаёт "Е2", тоже есть в мануалах. Когда работает, температуру на дисплее показывает корректно.


    Каждая ошибка сопровождается остановкой агрегата и переходом в ждущий режим.

    Все реле (а их там 8 штук) срабатывают нормально - подогрев, градации скорости вентилятора внутреннего блока, включение компрессора и тд. Реле компрессора включается с задержкой примерно в секунд 30...60 после запуска кондиционера. А вентилятор внутреннего блока начинает работать сразу.

    Конкретно для ошибки Е4 линии нет, она по-видимому формирутся косвенно.

    Не добившись появления E4 и видя исправную работу контроллера собрался уже идти и ставить плату обратно в кондиционер... Так совпало, что погода у нас стала холоднее и температура в кабинете упала на 2..4 градуса, и тут ошибка вылезла. При каком-то соотношении температур датчиков испарителя и помещения, ошибка начинает проявляться.

    В общем, смущает только отсутствие реакции на воздействие на цепь датчика разморозки, и исправность термодатчика трубки испарителя (проверить заменой - нечем, по сопротивлению совпадает с характеристиками представленными на сайтах магазинов запчастями), а в остальном претензий к электронике нет. Чтобы добраться до истины, в электронике зарылась проблема или в самой холодильной системе, подскажите:

    1. Берёт ли контроллер во внимание "кривую" понижения температуры на испарителе? Так если обрабатывает ли он динамику понижения? В общем, какова логика обработки контроллером температуры с датчика испарителя?

    2. Какова должна быть температура испарителя в режиме "холод", после входа в кондиционера в нормальный рабочий режим? За те 9 минут, которые он работает, холод от испарителя идёт. На трубках активной части появляется роса. Примерная температура потока воздуха: 15...22 градуса (точно не замерял).

    3. Вот здесь было описание подобной ошибки E4. Применимы ли возможные описанные симптомы Chigo KFR-70QW и для моего случая - Chigo KFR-120LW(02) ? Хочу посоветовать мастеру по кондиционерам посмотреть в сторону описанной неисправности.

    Спасибо.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    05.02.2017
    Сообщений
    30

    По умолчанию

    А помпу проверял ?

  3. #3

    По умолчанию

    Если речь идёт о помпе для откачки конденсата, то в этой модели её нет, да и она здесь ни при чём. Блок электроники проверялся автономно, даже без компрессора.

    В общем, по весне начальство сказало восстановить кондиционер и блок электроники был установлен обратно. Поработав нормально несколько дней, кондиционер снова стал отключаться. Созвонились с одной фирмой, которая обслуживает кондиционеры, описал им проблему, на что они посоветовали его демонтировать и отвезти в областной центр на диагностику. Понадеявшись на то, что кондишн работает, решили видимо не напрягаться, а по лету он и снова начал барахлить. На этом всё и закончилось - работники тупо перезапускают кондишн - так и спасаются от жары.

    Тут подумал немного и прихожу к выводу, что или неисправен (врёт) термодатчик на испарителе, или на испарителе не достигается (или наоборот выходит за рамки) нужная температура по прошествии какого-то интервала времени - автоматика "думает", что с системой что-то не так и отключает её, мало ли: или давления в системе недостаточно, или наоборот переизбыток... а может и вовсе компрессор ломается. Какие там температурные диапазоны анализируются? ... только разработчик известно.

    Такого же кондишина под рукой нету, чтобы проверить блок электроники заменой, посему работы в этом направлении прекратил. Была конечно мысль заказалть с того же алиэкспресса уже готовые модули управления кондишином, но поставишь... система в режим не войдёт и совсем всё сломается. Так хоть ещё есть надежда на починку.

Похожие темы

  1. После ТО сплита Chigo
    от Kuzmitch в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 18.08.2017, 16:08
  2. После ТО сплита Chigo
    от Kuzmitch в разделе Ремонт кондиционеров
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 16.08.2017, 14:21
  3. Компрессор выключается после 10 - 30 минут работы.
    от счсм в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 19
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 18:23
  4. DeLongi через 20-30 минут работы отключается и мигают 3 диода
    от Semenoff в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 28.05.2014, 19:53
  5. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 12.07.2013, 01:22

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •