    достался с замененным компрессором hmk95aa, отдали как не рабочий. проверил компрессор рабочий, про вакуумировал залил фреон по весам. проблема, компрессор запускается один два раза и все. замеряю пусковой ток подымается до 700-800 вт и начинает падать до 400, рабочая обмотка гудит срабатывает реле. подключаю компрессор через контроллер id 961.пусковой ток подымается, компрессор запускается и работает 120-95 вт в зависимости от температуры. включается и выключается без проблем. подключаю питание к блоку управления. электромагнитный клапан работает переключает на холодилку. может кто подскажет почему не запускается компрессор от блока управления. есть мысль поменять симисторный ключ на реле но не знаю возможно это сделать и как. за ранние благодарен.

  2. #2

    По умолчанию

    Всю жизнь ток в амперах был, ну как Вас понимать если у Вас ток в Ваттах???

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Naralik Посмотреть сообщение
    замеряю пусковой ток подымается до 700-800 вт и начинает падать до 400
    грустно от такого изложения...

    по теме-смотри как питание платы реализовано.Фото залей

  4. #4

  5. #5

    По умолчанию

    спасибо за критику, учту. Хотелось все таки понять что делать. Схему платы управления не нашел. прилагаю фото20170412_212835.jpg

  6. #6
    Повелитель хроносферы Аватар для Fixfreezer
    Регистрация
    20.06.2016
    Сообщений
    1,346

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Naralik Посмотреть сообщение
    Хотелось все таки понять что делать.
    вот что
    Цитата Сообщение от КорБОБО Посмотреть сообщение
    смотри как питание платы реализовано.
    а лучше
    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    Лектрическая вата слежалась и требует замены.

  7. #7
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Северянин9 Посмотреть сообщение
    Всю жизнь ток в амперах был, ну как Вас понимать если у Вас ток в Ваттах???
    Веришь нет, знаю человека который всю жизнь ремонтирует технику, а ток меряет в вольтах.


    Цитата Сообщение от Naralik Посмотреть сообщение
    есть мысль поменять симисторный ключ на реле но не знаю возможно это сделать и как. за ранние благодарен.
    А вы батенька кто по профессии будете?

  8. #8

    По умолчанию

    А может товарищ замеряет потребляемую мощность сразу через ВАТТметр ? Тогда мы , умничая здесь - что в чем замерять , будем иметь бледный вид ?

  9. #9
    Мастер Аватар для vir1
    Регистрация
    09.02.2010
    Сообщений
    1,831

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    А может товарищ замеряет потребляемую мощность сразу через ВАТТметр ? Тогда мы , умничая здесь - что в чем замерять , будем иметь бледный вид ?

    Цитата Сообщение от Naralik Посмотреть сообщение
    замеряю пусковой ток подымается до 700-800 вт и начинает падать до 400, рабочая обмотка гудит срабатывает
    И чего тут бледнеть?

  10. #10
    Prof master holoda Аватар для Master-holoda
    Регистрация
    23.06.2010
    Сообщений
    2,113

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Naralik Посмотреть сообщение
    спасибо за критику, учту. Хотелось все таки понять что делать. Схему платы управления не нашел. прилагаю фото20170412_212835.jpg
    Я же тебе дал координаты,звать Виталий вы в одном городе живете позвони.

  11. #11
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Master-holoda Посмотреть сообщение
    позвони.
    он сам хочет доломать.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #12

    По умолчанию

    чет никто не обратил,а зачем нужно было вскрывать?


    Цитата Сообщение от Naralik Посмотреть сообщение
    остался с замененным компрессором hmk95aa, отдали как не рабочий. проверил компрессор рабочий, про вакуумировал залил фреон по весам
    руки не для скуки)))

Похожие темы

  1. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 20.11.2014, 22:14
  2. Ответов: 14
    Последнее сообщение: 27.04.2014, 23:33
  3. блок управления
    от vyacheslav в разделе Indesit
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 13.04.2014, 03:08
  4. Блок управления
    от duvas в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 31.01.2013, 18:15

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •