За падение давления в смеси отвечает R134a
За падение давления в смеси отвечает R134a
На мороженке такой же чильер стоял с механическим ТРВ, мертвое в щи.
Заменили на EXV +EVD, залили свежий R22 и главный инженер офигел, все в режиме ПГ 10 К и т.п., поршенек шепчет. Как часы чильер заработал.
ТРВ это адова дрочь, особенно если винт разгружается.
Только что оттуда - пол часа нормальная ровная работа обоих ТРВ - затем то что мне мозги парило осталось работать на 70% паука, то что работало хорошо - на 3-х есть иней остальное оттаяло ( Вывод ясен - стравливать и как минимум перезаправка на r22. Возможно r407 не предназначен для конкретно таких холодильных установок, может играет роль роль высота на которую нужно поднять пары (более 2-х метров) и часть из них скапливается во всасующем коллекторе а часть уносится компрессором и в итоге нет эфективной работы (хотя на поршневых Фраскольдах этого не наблюдается). Тему думаю можно закрывать, всем огромное спасибо.
Откуда на этой пукалке маслоотделитель 300 литров... Там что выносной конденсатор в 100 метрах?
Меняй обе головы трв под R407 и будет тебе счастье.
Которое перестает работать, у него частичная потеря хладогента в термобаллоне, оно раньше закрывается.
не будет-у него там смесь 22/407-новооткрытый панимаешь хладагент..
он ваще установлен неправильно-на встречных потоках.. но если работало до нищебродских экспериментов, то дело не в этом. кстати где нибудь было слово "перегрев" который аффтар померял? да "пузырей нет" -какое ПО?
Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )
Цитата: "R-407с – это трехкомпонентная смесь с температурным дрейфом около 6 оК.Большинство систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, в которых в настоящее время в качестве хладагента применяется R-22, может быть переведено на R-407C. Исключение составляют "затопленные" испарители" А может тут есть объяснение странному поведению?
3 грамма 22 супротив 70 кило 407 никак не помешают. Даже если 50/50.
Масло там синтетика. Так что будет работать как родная.
он ваще установлен неправильно-на встречных потоках..
А должны в общий коллектор, и с него уже на всас в КМ. Так должно быть. Я правильно понимаю.
Социальные закладки