Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 40 из 42

Тема: Чиллер J&E Hall нет нормальной работы ТРВ

  1. #21
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    За падение давления в смеси отвечает R134a

  2. #22
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    На мороженке такой же чильер стоял с механическим ТРВ, мертвое в щи.
    Заменили на EXV +EVD, залили свежий R22 и главный инженер офигел, все в режиме ПГ 10 К и т.п., поршенек шепчет. Как часы чильер заработал.
    ТРВ это адова дрочь, особенно если винт разгружается.

  3. #23
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Ещё может не правильно закреплен термобаллон трв.

  4. #24
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    На мороженке такой же чильер стоял с механическим ТРВ, мертвое в щи.
    Заменили на EXV +EVD, залили свежий R22 и главный инженер офигел, все в режиме ПГ 10 К и т.п., поршенек шепчет. Как часы чильер заработал.
    ТРВ это адова дрочь, особенно если винт разгружается.
    Перед этим восстанавливали с такой же емкостью но только не на винте а на Фраскольдах поршневых и тоже заливали 407 - идет нормально, а вот с этим... + за загрузки/разгрузки...

  5. #25
    Мастер -ломастер Аватар для Amir
    Регистрация
    03.10.2008
    Сообщений
    1,389

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от airwave Посмотреть сообщение
    Масло не для этого винта. 68 вязкость нужна.
    R407c нах, установить EXV + EVD и залить R22.
    Поддерживаю !!

  6. #26
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Только что оттуда - пол часа нормальная ровная работа обоих ТРВ - затем то что мне мозги парило осталось работать на 70% паука, то что работало хорошо - на 3-х есть иней остальное оттаяло ( Вывод ясен - стравливать и как минимум перезаправка на r22. Возможно r407 не предназначен для конкретно таких холодильных установок, может играет роль роль высота на которую нужно поднять пары (более 2-х метров) и часть из них скапливается во всасующем коллекторе а часть уносится компрессором и в итоге нет эфективной работы (хотя на поршневых Фраскольдах этого не наблюдается). Тему думаю можно закрывать, всем огромное спасибо.

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Master_She Посмотреть сообщение
    Только что оттуда - пол часа нормальная ровная работа обоих ТРВ - затем то что мне мозги парило осталось работать на 70% паука, то что работало хорошо - на 3-х есть иней остальное оттаяло
    Масло мерзнет то водной, то в другой ветке испарителя, нарушая нормальную циркуляцию.

  8. #28
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Масло мерзнет то водной, то в другой ветке испарителя, нарушая нормальную циркуляцию.
    Масло или фреон? Там такой маслоотделитель литров на 300 )) Разбирали ТРВ - даже признаков масла нет.... А при влаге... почему тогда слышна явная дросселяция в головке и всас льдом начинает покрываться? И на всасе стоит фильтр каменный - разности давлений нет до него и после

  9. #29
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Откуда на этой пукалке маслоотделитель 300 литров... Там что выносной конденсатор в 100 метрах?

  10. #30

    По умолчанию

    Меняй обе головы трв под R407 и будет тебе счастье.
    Которое перестает работать, у него частичная потеря хладогента в термобаллоне, оно раньше закрывается.

  11. #31
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mixallich Посмотреть сообщение
    Меняй обе головы трв под R407 и будет тебе счастье.
    не будет-у него там смесь 22/407-новооткрытый панимаешь хладагент..
    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Ещё может не правильно закреплен термобаллон трв.
    он ваще установлен неправильно-на встречных потоках.. но если работало до нищебродских экспериментов, то дело не в этом. кстати где нибудь было слово "перегрев" который аффтар померял? да "пузырей нет" -какое ПО?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  12. #32

    По умолчанию

    Цитата: "R-407с – это трехкомпонентная смесь с температурным дрейфом около 6 оК.Большинство систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, в которых в настоящее время в качестве хладагента применяется R-22, может быть переведено на R-407C. Исключение составляют "затопленные" испарители" А может тут есть объяснение странному поведению?

  13. #33
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    А при чем здесь затопленный испаритель?

  14. #34

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    А при чем здесь затопленный испаритель?
    дельта перегрева сколько на установке?

  15. #35

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Mixallich Посмотреть сообщение
    Меняй обе головы трв под R407 и будет тебе счастье.
    .
    Или разводите дальше флуд.
    Я 25 лет отпахал на пром установках и такие ремонты для меня меня были просто сказка.
    Самолетом туда-обратно железяка заработала, клиент счастлив и я доволен.

  16. #36

    По умолчанию

    Mixallich, у тебя есть готовый ответ для данной ситуации
    Цитата Сообщение от Master_She Посмотреть сообщение
    Заправляли 7 балонов, т.к. в ресивере оставались остатки 22-го.
    ? Так помоги Master_She, выкладывай не стесняйся, здесь все свои..

  17. #37

    По умолчанию

    3 грамма 22 супротив 70 кило 407 никак не помешают. Даже если 50/50.
    Масло там синтетика. Так что будет работать как родная.

  18. #38
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    кстати где нибудь было слово "перегрев" который аффтар померял? да "пузырей нет" -какое ПО?
    Получается при 1.4 бара (-16 примерно, так как происходят загрузки/разгрузки и давление конденсации меняется) на всасе +1,5, после прекращения работы ТРВ минус 4 и дальше падает.. При этом паук уже перестает обмерзать...

  19. #39
    Пользователь
    Регистрация
    20.06.2013
    Сообщений
    73

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от юкон Посмотреть сообщение
    Цитата: "R-407с – это трехкомпонентная смесь с температурным дрейфом около 6 оК.Большинство систем кондиционирования воздуха и тепловых насосов, в которых в настоящее время в качестве хладагента применяется R-22, может быть переведено на R-407C. Исключение составляют "затопленные" испарители" А может тут есть объяснение странному поведению?
    Подача то сверху, испаритель не затопленный...

  20. #40
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    он ваще установлен неправильно-на встречных потоках..

    А должны в общий коллектор, и с него уже на всас в КМ. Так должно быть. Я правильно понимаю.

Страница 2 из 3 ПерваяПервая 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ballu хороший сплин по нормальной цене правда или бред?
    от Evgeniy1 в разделе Какой кондиционер выбрать
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 18.03.2017, 10:53
  2. Нет нормальной температуры в ХК МХМ-1705-00
    от Mad-max в разделе Минск ( ATLANT) - вопросы НЕ мастеров
    Ответов: 10
    Последнее сообщение: 23.05.2016, 11:02
  3. А не могу я без работы.
    от Алеха в разделе NORD
    Ответов: 68
    Последнее сообщение: 23.11.2012, 09:58
  4. Холодильщик без работы.
    от димыч-00 в разделе Курилка
    Ответов: 176
    Последнее сообщение: 15.03.2012, 10:15
  5. Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2011, 19:44

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •