может этот лед хозяину приложить, чтобы он отмахался от исправного кондиционера
может этот лед хозяину приложить, чтобы он отмахался от исправного кондиционера
Он исправен, но для того чтобы это проверить нужно замерить токи, давления, температуры, найти в сервис мануале алгоритм работы и сверить.
Первоначальное описание неисправности было некорректно, отсюда и недопонимание.
... что, комната с +28 до следующего включения остывает до +23 ?
Доброе утро Хайфа ! Вот через эти два часа какая температура под потолком у внутр блока ?
И как происходит следующее включение с пульта, после обесточки и тд. ,
Доброе утро Хайфа ! Вот через эти два часа какая температура под потолком у внутр блока ?
И как происходит следущее включение с пульта или после обесточивания или как ?
...до перезаправки компрессор мог перегреваться до срабатывания тепловой защиты в км, сколько раз ??, теперь и тепловая может зависать
...Aklim-plus, а ты можешь говорить по-существу? У тебя куча сообщений, одна вода. Я даже время не трачу на прочтение. "Друг купил", "рыбалка", на.хвоста это надо? Помочь не трудно, но и ты должен понимать и знать меру бестолковой информации. Если скучно, и хочется писАть, пиши книги...
... мне утренние вопросы повторить
... не, ну как вам нравится, он там купил квартиру а мы здесь должны все переживать
Простите, не видел.
До дозаправки история умалчивает. Хрен знает что с ним могло быть. Его пару раз летом включали на тепло и все.
А перезапуск происходит так. Для начала под потолком через пол часа уже примерно температура опускается до 23 примерно. Перезапуск. Красная кнопка на пульте (вкл/выкл) происходит звук такой пшш..... у меня дома такой звук слышен если при работе на тепло вытянуть кондиционер из розетки (звук четырёх ходового клапана). Я не уверен что правильно его назвал на русском. И все, кондишн вырубается, шторки закрываются. Заново на красную жму, после этого запускается внешнего блока Карлсон и компрессор, после этого через пол минутки - минутку включается внутренний Карлсон и работает все ок, но не долго, минут 15 как и описывал в первом посте
Знаешь дружище. Я человек сам по себе не сильно злой, а скорее добрый, общительный.
Если меня спросили почему без вакуумника приехал, так я объяснил что ехал с рыбалки. Ну и что тут такого ? Я не считаю что это флуд. Кто то лаконично пишут, мол модель такая, температура такая и не работает, что делать ? Я описываю проблему с предисловием. Если тебе не интересно читать, ну что тут поделать, не читай.
Хотел бы помоч, помог бы. Сарказм про книги оценил, я кстати подумаю, спасибо
недоразумения бывают разные, можно прижать лицевой панелью кнопку авто и долго искать в чём дело, зачем в комнате +28, если нажать авто работать будет? или с пульта +25
...спасибо на добром слове, за это анекдот из практики
Заказчик весной: Кондиционер плохо холодит
Сервисник: Отключите сначала отоление
Социальные закладки