Тема: Carrier обмерзание компрессора

  1. #1

    По умолчанию Carrier обмерзание компрессора

    Фреона в ресивере половина нижнего окна,обдув охладителя хороший с оттайкой все норм есть правда пару ошибок на датчики 54,56,58.Чтоб не гадать и не напортачить все же решил посоветоваться,предохрани� �ельный клапан дело серьезное но я подозреваю что трв заливает хотя клиент утверждает что такое обмерзание было со дня приобретения контейнера.Буду очень благодарен за полезный и эффективный совет!
    Изображения Изображения

  2. #2
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Ни х.... себе ТРВ смотри

  3. #3
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    может и с охлаждения (впрыск во всас который) залить.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сом Посмотреть сообщение
    58
    И компрессор работает? Это ж по высокому.

  5. #5

    По умолчанию

    Кондёр не родной, может и ТРВ кто трогал?

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сом Посмотреть сообщение
    54,56
    А с этими ошибками, тоже не должен работать самостоятельно, только до первой оттайки а потом запустится после проведения предрейсовой...

  7. #7

    По умолчанию

    Сом, А регулятор производительности там рабочий?

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sahholod Посмотреть сообщение
    И компрессор работает? Это ж по высокому.
    при мне больше года работает а в этом месяце отдали на обслуживание вот решил навести порядок но ощущение что это никому не нужно.он был замерзший еще больше я его разморозил наладил обдув в контейнере и сток дренажа не очень то ему помогло но немного лучше стало.

  9. #9

    По умолчанию

    все работает.кондер меняли потому возможно что датчики просто отключили.меня больше беспокоит клапан и трв.при всем количестве неисправностей есть утечка и она в районе клапана судя по тому как там все маслом загадило.трв интересное я с такими не работал может есть рекомендации как все сделать аккуратно и не накосячить?

  10. #10

    По умолчанию

    регулятор производительности если не затруднит где он и как его проверить?

  11. #11
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Да обычное трв так же настраивается как и все.
    Утечку найдёшь, фреон в ресивер, компрессор перекроешь, устронишь, отвакумируешь, масло проверишь и все. Это если на скорую руку.

  12. #12
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Сом Посмотреть сообщение
    регулятор производительности если не затруднит где он и как его проверить?
    Справа от компрессора на верхней трубе обмерзшая хреновина. В меню PreTrip есть пункт, не помню номер.
    Выглядит вот так http://www.contlease.ru/catalog/zapc...lapan_v_sbore/

  13. #13
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Редко, но бывают у них утечки в районе штока. От старости.

    2016-09-09 10-54-39.jpg2016-09-09 10-54-54.jpg

  14. #14

    По умолчанию

    вот в районе него как раз и идет утечка по ходу по стыку пропаяли плохо

  15. #15

    По умолчанию

    вообщем в завтра начну терорить заказчика чтоб доставал большой кошелек на запчасти и расходный материал сделаю все что посоветовали и отпишусь по результату.Всем большое спасибо за помощь!

  16. #16
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Сколько ни пробовал просто открутить верхнюю часть-нифига не получилось! А менять SMV полностью тот еще гемор..Трижды через это проходил. ))

  17. #17
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    если конденсатор новый посчитали по уму, то модуляционный можно убрать..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  18. #18
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    если конденсатор новый посчитали по уму...
    Ещё узнать, что он там морозит, какой режим в камере.

  19. #19
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Ещё узнать, что он там морозит, какой режим в камере.
    Если кондер будет норм то пох ему на режим.

  20. #20

    По умолчанию

    Походу там и схема перекурочена, раз на таких ошибках работает.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 17:25
  2. Замена компрессора на рефконтейнере Carrier
    от elektron в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 01:44
  3. Подбор компрессора взамен умершему на рефе Carrier
    от indigo161 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 16:13
  4. продам компрессора Carrier,Sanden.
    от frost13 в разделе Продажа з/ч