Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 26 из 26

Тема: Carrier обмерзание компрессора

  1. #21
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    та может они неактивные.. Или сконфигурирован неправильно контроллер. Народу же по-барабану..Похож? Похож, меняем!

  2. #22

    По умолчанию

    было такое, на нормальной установке(с родным кондером)температура max.-7( мясо) в контейнере ,при +25 на улице.модуляционный не работал,замена ничего не дала. Pti 6-2 проходит, компрессор все равно заливает. потом дошло:закрыл вентиль на ресивере ,затем чуть открыл,пока давление всасывания не упало с 2 до 0.8.к утру в конт температура -15,шубы нет. трв б.у пришло почти через две недели, так и работал.p.s с б.у трв не связывайтесь или сразу ищите ремкомплект новых прокладок.на этой модели он разборный.обычно с таким обслуживанием там может и 10 старых ошибок висеть и pti весь проходить.

  3. #23
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    на рефконтейнерах несколько моделей ТРВ применяются..И разборные и не. Но есть лайфхак!

  4. #24

    По умолчанию

    -12С хранение перед транспортировкой по городу

  5. #25

    По умолчанию

    трогал трв кто то.труба нагнетания сплюснута ,почти пережата я так понимаю пытались уменьшить подачу но не помогло.вопрос есть к вам. можно ли поставить вместо трв кариер трв данфос и какая должна быть дюза?

  6. #26

    По умолчанию

    так вот до сих пор мне запчастей не купили денег у них нет и достать не знают где. пустил я прямую трубу без клапана регулирующего нагнетание . снятый клапан конечно же не исправен и через него шла утечка. осталось заменить трв когда его купят. было бы проще поставить трв данфос но не знаю подойдет ли оно и какая нужна дюза

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 17:25
  2. Замена компрессора на рефконтейнере Carrier
    от elektron в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.08.2016, 01:44
  3. Подбор компрессора взамен умершему на рефе Carrier
    от indigo161 в разделе Рефрижераторы
    Ответов: 39
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 16:13
  4. продам компрессора Carrier,Sanden.
    от frost13 в разделе Продажа з/ч
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 05.03.2011, 00:59
  5. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.05.2010, 20:57

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •