поделюсь первым опытом по врезному моноблоку на крышу камеры.
Камера тоже полаир. Собирали в многоэтажке на первом этаже. все прошло нормально, агрегат работал четко, единственное смутил уровень шума и вибрация. Но так как кафе пустое , даже мебели нет, не придали значения. На следующий день жильцы с верху пришли в гости к заку и жаловались на гул и вибрацию.
Провели комплекс мер благо камера небольшая.
Зак самостоятельно обложил всю камеру теплоизоляцией. Помогло но мало. Засунули под камеру туристические коврики по всей площади. Эффект есть но опять мало. Приподняли агрегат и проложили остатки между привалочной плоскостью и камерой. Стало легче. Зак еще собирался шумоизолировать подвесной "Армстронг". 2 дня прошло -пока тишина.
Помешение под камеру с трех сторон почти в притык. потолок под 4 метра .Две стены гипсокартон без изоляции внутри, пол плитка. Вибрация практически ушла а с ней и гул. Камеру собирали все уплотнители проклеили. Почему такой эыыект непонятно, видимо размер помещения и пустые стены из гипсы сыграли
Вот как то так.