говорю как есть. в мвидео работают одни идиоты. 3 ремонта и сплит можно спокойно списать по многократному ремонту. они же асц были..
просто им срать на клиента. да и нормальных спецов там нет.
4-х ходовой клапан дефект видно сразу, через 2-5 минут перестает сжимать компрессор.
если давление уходит на вакуум, то подклинивает eev.
а причин две: влага в контуре и большой перепад давлений. т.е. дерьмо монтаж и жара на улице тому виной.
дело в том, что eev самца перед выключением компрессора инициализируется на 0 импульсов, типа слегка вакуумирует испаритель.
потом отключается компрессор и после этого уже eev не откроется((.
сплит можно оживить. заменить нормально 4-х ходовой на всякий случай и eev, поставить фильтр на жидкость типа 1/2" реверсивный и забыть как страшный сон.
2 запчасти в асц купить и фильтр alco в промхолоде.
так то сплит неплохой. там можно 09 прокачать до 12 изменив настройки. но это отдельная история.