Тема: Выход из строя витрины после ремонта

  1. #41

    По умолчанию

    тьфу тьфу пока так не встревал.
    Но вижу ситуацию для себя так.
    Клин компрессора это все звенья одной цепи, кроме масла - выдйть маслос компрессора вы не могли физически\, а то что выплеснулось с системы ну сколько там 10 грамм?
    - Каков был режим работы компрессора - конденсатор чистый или как обычно шуба в сантиметр? соответствует ли компрессор витрине? (среднетемпературник или низко?)
    - как долго была утечка? масло на испарителе было при ремонте?подтеки, капли, пятна?
    - газ ушел -на какой смеси работал компрессор? на воздухе? или утечка была мелкой газ ушел и компрессор пошел на вакуум, выплюнул масло, работал так не пойми сколько, пошоркал на сухую всю поршневую а потом пришел мастрел и стал починить. Выплюнул масло с испарителя , нового не добавил, качнул газа "по норме" и через пять дней компрессор все же заклинил. Т.е. он бы и без вас заклинил все дело во времени.

    А с какой целью было продувать систему? вакуумника нету чтоль?

  2. #42

    По умолчанию

    все проблемы от неумения вести конструктивный диалог до. если ситуация сомнительная (а утечка по низам в торговом холоде это группа риска увидеть вскорости умерший горшок), то либо отказаться сходу, либо объяснить эти риски заказчику. пусть сам примет решение, на бумаге и с подписью. все, задница прикрыта.
    вот ситуация. ресторан. есть нт шкаф с верхним расположением агрегата. вытяжки на кухне недостаточно для нормального охлаждения конденсатора + жировой лэп на ламелях как бонус. летом находиться рядом с конденсатором невозможно: не только пот градом, а даже слезы. с периодичностью раз в 3 месяца двигатель вентилятора обдува конденсатора клинит и этот момент благополучно прощелкивают, пока заморозка не поплывет. компрессор таки умер с жестоким кз обмотки. куплен новый клиентом. вы его устанавливали бы в описанных условиях эксплуатации? гарантии бы давали, да?:-d

  3. #43
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    он же требует купит ему новый
    Не знаю как вы там решите, но компрессор по любому не новый. а бушный можно поставить. Кстати , а фильтр меняли? Вакуумировали? Конденсатор промывали снаружи?
    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    производится ли доливка масла в герметичные компрессоры вообще
    Как продували? Если капиллярку у фильтра отрезали и во всасывание давили, то там грамм 20-30 максимум выйдет. В герметичные никто ничего не доливает, если система не новая.

  4. #44
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    ... В герметичные никто ничего не доливает, если система не новая.
    Да и как доливать, не зная сколько убыло? А если масло осталось лишнее еще со времен первого, родного компрессора? Разве что только полностью сливать, и полностью по норме заливать, но остатки все равно в системе останутся, и не один процент!

  5. #45
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от coolerman65 Посмотреть сообщение
    Кстати , а фильтр меняли? Вакуумировали? Конденсатор промывали снаружи?
    Фильтр меняли, вакумировали, конденсатор проливали кипятком снаружи.

  6. #46
    Пользователь Аватар для ColdSystem
    Регистрация
    27.11.2016
    Сообщений
    38

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    Каков был режим работы компрессора - конденсатор чистый или как обычно шуба в сантиметр? соответствует ли компрессор витрине? (среднетемпературник или низко?)
    Шуба метр... агрегат не обслуживадся. Компрессор соответсвоавал витрине.

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    как долго была утечка? масло на испарителе было при ремонте?подтеки, капли, пятна?
    Не известно... говорит что давно мозги *****... капли на конденсаторе.


    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    газ ушел -на какой смеси работал компрессор? на воздухе?
    видимо на чем осталось...

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    с какой целью было продувать систему? вакуумника нету чтоль?
    Продували конденсатор после демонтажа

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    конденсатор проливали кипятком снаружи.
    ...вот этот пируэт вообще непонятен. Зачем?, Зачем проливали кипятком?...

  8. #48
    Мастер Андрей
    Регистрация
    01.11.2008
    Сообщений
    4,287

    По умолчанию

    Бывают такие, что при замене компрессора лучше демонтировать всю станину. заглушить трубки и в мойке замочить с химией и горячей водой .

  9. #49
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    coolerman65 меня уже опередил)))
    Цитата Сообщение от ColdSystem Посмотреть сообщение
    Фильтр меняли, вакумировали, конденсатор проливали кипятком снаружи.
    Неверно - у меня только вчера забрали конденсатор на образец для приобретения - четырехрядный конденсатор даже после легкой мойки высоким давлением имеет внутри прямо залежи шерсти...При замене компрессора не поленился конденсатор на раме оттащить на мойку высоким давлением, и порадовался, насколько правильно я сделал. После этого я точно знаю, что 2-5 лет проблем у меня с ней не будет, разве что если с двигателем обдува конденсатора, и то тз-за мех. износа.

  10. #50

    По умолчанию

    ...бывают, но в данном случае слишком много противоречий и непоняток...

  11. #51

    По умолчанию

    Если договора на обслуживание нет, то ни каких гарантий, тем более на компрессор б/у, а "наличие масла в компрессоре", понятие относительное..., пусть тогда всю витрину везет на экспертизу в Москву.... Кстати пусть найдет еще фирму в Москве, имеющую лицензию на заключение независимой экспертизы для суда..., он "без штанов останется"...Думаю он просто блефует.

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Выход из строя Б/У компрессора после заправки кондиционера
    от aaz3899 в разделе Автомобильные кондиционеры
    Ответов: 30
    Последнее сообщение: 10.07.2015, 15:53
  2. Ответов: 27
    Последнее сообщение: 06.02.2013, 05:40
  3. печь для выпечки хлеба-выход из строя контакторов
    от muravei77 в разделе Конвекционные печи
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 20.05.2012, 16:21
  4. Выход из строя компрессоров Bitzer
    от Дмитрий86 в разделе Компрессоры
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.10.2010, 21:17
  5. Vestel 260 после ремонта шум
    от Darik в разделе Ремонт холодильников
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 09.12.2008, 21:33

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •