Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 60 из 84

Тема: Мощность компрессора выше чем у испарителя

  1. #41
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    соленоид на башку и РД.
    Поясни пожалуйста. Боюсь, что неправильно понял.

  2. #42
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от zixxx Посмотреть сообщение
    а в централях компрессор при каких обстоятельствах включается и отключается? что будет если в централи работают 10 камер по 1 квт и 9 отключаются и остается работать одна, высосется все масло в систему а в работающей камере не будет холода?
    ну во-первых там для остановок имеется некоторый запас хладагента в ресивере. во-вторых работать на один испаритель централь будет непродолжительно. в твоем же случае агрегат обречен на постоянную работу - и летом, и при авральной загрузке. масло не за пять минут высосет, а за дни и недели. но вакуум маслу шансов не оставит!
    что касается 0,232 квт на многокубовую камеру, то сам пересчитай килокалории, необходимые для первичного охлаждения и дальнейшего поддержания температуры в самой камере и воздуха в ней, и отдельно для суточной загрузки продуктами с учетом оборота товара. потом сложи. потом прикинь, что будут потери холода по теплопритокам через теплоизоляцию и проемы открываемых дверей.
    производительность в 233 ватта имеет компрессор на бытовом холодильнике дэу-530nw, чтоб не соврать - литров на 500.

  3. #43
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Поясни пожалуйста. Боюсь, что неправильно понял.
    разгрузку и работа по РД её..
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  4. #44
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    ну во-первых там для остановок имеется некоторый запас хладагента в ресивере. во-вторых работать на один испаритель централь будет непродолжительно. в твоем же случае агрегат обречен на постоянную работу - и летом, и при авральной загрузке. масло не за пять минут высосет, а за дни и недели. но вакуум маслу шансов не оставит!
    что касается 0,232 квт на многокубовую камеру, то сам пересчитай килокалории, необходимые для первичного охлаждения и дальнейшего поддержания температуры в самой камере и воздуха в ней, и отдельно для суточной загрузки продуктами с учетом оборота товара. потом сложи. потом прикинь, что будут потери холода по теплопритокам через теплоизоляцию и проемы открываемых дверей.
    производительность в 233 ватта имеет компрессор на бытовом холодильнике дэу-530nw, чтоб не соврать - литров на 500.
    Пусть пока будет так 0,233 кВт на 0,5 м3, у меня камера 8 м3, соответственно компрессор нужен будет 3,7 кВт. Камера на улице, агрегат в помещении. Летом все работает, а что будет ближе к зиме когда испаритель будет отводить 0,233 кВт, компрессор начнет работать постоянно и создавать вакуум?

  5. #45
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    разгрузку и работа по РД её..
    спасибо! буду делать.

  6. #46
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Летом все работает, а что будет ближе к зиме когда испаритель будет отводить 0,233 кВт, компрессор начнет работать постоянно и создавать вакуум?
    Откуда цифра? Из головы чтоли?
    Не будет такого. Когда на улице станет холодно, воздухоохладитель станет просто реже включаться. Но ровно на свои 3.7 кВт или сколько там у вас. Давайте модель воздухоохладителя.

  7. #47
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    ТС походу не совсем в теме.
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  8. #48
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    спасибо! буду делать.
    Нет, не буду
    CR.png


    Ещё варианты?


    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ТС походу не совсем в теме.
    Не, не так. "ТС походу совсем не в теме." Во, так лучше

  9. #49
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,816

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Нет, не буду
    а чо, с обдувом на башку и в путь не?
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  10. #50
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    а чо, с обдувом на башку и в путь не?
    Рассматриваю такой вариант, уже и вентилятор с центральки из запасников открутил.

    Но, даже с обдувом летом в натяг, или даже за пределом допустимого.
    А если батареи эти ещё обмёрзнут, да перегрев побольше выкрутить малость.

    Не нравится мне так.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    может промыть, заправить 507 и побить свой личный рекорд извращений?
    Если клиент в состоянии платить, так и сделать + замена трв. А сетка под всасывающим вентилем в каком положении?
    У меня фрасколды в таком режиме проработали 9 лет (летом конденсация не более 45), потом увезли на другой объект.

  12. #52
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    ТС походу не совсем в теме.
    Где-то я не в теме, поэтому и создал эту тему и написал где не понятно. Что значит холодопроизводительность испарителя для холодопроизводительности компрессора. Возьмем два примера с одинаковым объемом хладагента. В одном примере стоит слабых испаритель 0,233 кВт а в другом примере стоит сильный испаритель 5 кВт, слабый работает летом, а сильный работает зимой по 30 сек в час и потребляют одинаковое количество хладагента.

    Сейчас мне кажется что если испарители потребляют одинаковое количество хладагента, то и компрессору это не важно, или объясните почему это не так?

  13. #53
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Сейчас мне кажется
    Вот именно, что тебе кажется! Учи матчасть!

  14. #54

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Учи матчасть!
    Это точно.
    Zixxx, этот рисунок специально для тебя нарисован.
    Изображения Изображения
    • Тип файла: jpg 22.JPG (25.3 Кб, Просмотров: 12)

  15. #55
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    испаритель 0,233 кВт
    Да что это за испаритель такой? Можно маркировку или фото?

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Если клиент в состоянии платить, так и сделать + замена трв. А сетка под всасывающим вентилем в каком положении?
    У меня фрасколды в таком режиме проработали 9 лет (летом конденсация не более 45), потом увезли на другой объект.
    Сетка хз, не глядел. Антикислотник на всасе, перепад минимальный.

  16. #56
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от neosfen Посмотреть сообщение
    Да что это за испаритель такой? Можно маркировку или фото?



    Сетка хз, не глядел. Антикислотник на всасе, перепад минимальный.
    http://holod-magazin.ru/air-coolers/...ed-luvata.html

  17. #57
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это точно.
    Zixxx, этот рисунок специально для тебя нарисован.
    На рисунке показана зона всасывания с низким давлением из-за того что насос размером больше чем холодильник и ему нужно пол оборота что бы создать там вакуум.

    А есть такая же картинка где большой испаритель но не работающий так как находится в камере которая зимой стоит на улице?

  18. #58
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    А есть такая же картинка где большой испаритель но не работающий так как находится в камере которая зимой стоит на улице?
    Почему он не работающий? Он может включиться раз в полчаса на минутку, охладить до нужной температуры и выключиться. Не обязательно городить второй мелкий испаритель.

  19. #59
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Пусть пока будет так 0,233 кВт на 0,5 м3, у меня камера 8 м3, соответственно компрессор нужен будет 3,7 кВт. Камера на улице, агрегат в помещении. Летом все работает, а что будет ближе к зиме когда испаритель будет отводить 0,233 кВт, компрессор начнет работать постоянно и создавать вакуум?
    Zixxx, ну это же так просто!: 233 Вт в бытовом холодильнике приходится на сам шкаф 500 литров, суточная норма загрузки в который всего лишь несколько килограммов в сутки! Наврядле больше 10 кг/сутки! Ну пусть будет 15!
    В твоем же случае подразумевается коммерческая эксплуатация с серьезной загрузкой и частыми открываниями двери для загрузки-отгрузки.
    Что касается пропорций работы, то тут как раз наоборот - летом работает дольше, а зимой почти не работает, в зависимости от окружающей среды и текмпературы внутри.
    Ах да, никто не упомянул для такого случая: поскольку нагрузка на компрессор минимальная зимой, то придется ставить зимний комплект на компрессор, иначе густое замерзшее масло может тебя изрядно повеселить!

  20. #60
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Вьюга4 Посмотреть сообщение
    Zixxx, ну это же так просто!: 233 Вт в бытовом холодильнике приходится на сам шкаф 500 литров, суточная норма загрузки в который всего лишь несколько килограммов в сутки! Наврядле больше 10 кг/сутки! Ну пусть будет 15!
    В твоем же случае подразумевается коммерческая эксплуатация с серьезной загрузкой и частыми открываниями двери для загрузки-отгрузки.
    Что касается пропорций работы, то тут как раз наоборот - летом работает дольше, а зимой почти не работает, в зависимости от окружающей среды и текмпературы внутри.
    Ах да, никто не упомянул для такого случая: поскольку нагрузка на компрессор минимальная зимой, то придется ставить зимний комплект на компрессор, иначе густое замерзшее масло может тебя изрядно повеселить!
    Ну так а чем будет отличаться для компрессора испаритель маленький летом от испарителя большого зимой если объем хладагента и его потребление с системе одинаковые?

Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. У компрессора большие токи, выше нормы.
    от вадим1213 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:52
  2. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  3. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  4. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13
  5. мощность испарителя на камеру 50м
    от Romancho's в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:59

Социальные закладки

Социальные закладки