Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 84

Тема: Мощность компрессора выше чем у испарителя

  1. #1
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию Мощность компрессора выше чем у испарителя

    Не могу понять критично или нет, когда холодопроизводительность компрессора 11,57 кВт, а испаритель 0,232 кВт.
    Везде пишут что типа компрессор подбирается в зависимости от мощности системы. А как быть если компрессор уже был, а морозильники будем подключать постепенно?

    Компрессор BITZER Ecoline 4EES-4Y-40S

    Сначала подключим небольшой холодильник на 0,232 кВт, затем камеру на 2,7 кВт.

    Также как я понимаю 11,57 кВт это мощность указанная за какой-то стандарт при каких-то температурах. А если температуру кипения сделать -25С, а температуру конденсатора +40С то холодопроизводительность компрессора станет 6,52 кВт, но все равно будет больше чем у всех испарителей. Просветите плиз немного...

  2. #2

    По умолчанию

    Человек, ты кто по профессии. И в связи с чем возник этот вопрос?
    Что за установка, режим работы, модели испарителей?

  3. #3
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Частые пуски приведут к перегреву двигателя и недостатку масла.

  4. #4
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Частые пуски приведут к перегреву двигателя и недостатку масла.
    Это понятно, так как объем системы совсем небольшой, но ведь ее можно увеличить, поставить ресивер и отделитель жидкости. На линии нагнетания будет аккумулироваться объем в ресивере которого на долго хватит испарителю, а на линии всасывания будет аккумулироваться объем в отделители жидкости, соответственно когда объем на линиях уравновесится компрессор должен заработать, а вот отключаться при определенной разности давления.

    Или какие еще варианты есть?

  5. #5
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Бред сивой кобылы. А что с температурой в камере (ах) будет? Строй, хули. Только отделитель жидкости нужно установить очень большой. И соответсвенно в копейку влетать за электроэнергию. Бред, короче. Как будет работать Трв при низкой конденсации. А она будет низкой, поверь..... Продай компрессор или агрегат. И покупай, что положено. Начинать проект с компрессора в даном случае нецелесообразно.

  6. #6
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,295

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Просветите плиз немного...
    Не вдаваясь в тонкости и технические подробности....
    Вы пытаетесь установить на велосипед двигатель от "Камаза". Результат будет точно таким же.

  7. #7
    Демагог с Большой буквы ) Аватар для Вьюга4
    Регистрация
    29.08.2008
    Сообщений
    13,783

    По умолчанию

    ИМХО: ОТДЕЛИТЕЛЬ НЕ СПАСЕТ ВООБЩЕ - ПРИ РАЗНИЦЕ В МОЩНОСТЯХ = 11,0:0,23 КОМПРЕССОР УЙДЕТ ДАЖЕ НЕ В РАЗРЕЖЕНИЕ, А В ВАКУУМ! Как бы все масло не высосало в агрегат.
    Ну и КПД установки соответственно будет 5% - как ни крути, а потребляемая мощность даже вхолостую составит процентов 50 от полной "полезной". Примерно как жигулевский двигатель поставить на мотоцикл Ява)))

  8. #8

    По умолчанию

    нормально получитсо

  9. #9
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    А в централях компрессор при каких обстоятельствах включается и отключается? Что будет если в централи работают 10 камер по 1 кВт и 9 отключаются и остается работать одна, высосется все масло в систему а в работающей камере не будет холода?

  10. #10

    По умолчанию

    В централях или несколько компрессоров , а если один , то с регулируемой производительностью , или с цифровым управлением и разгрузочным соленоидом.

  11. #11
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    В централях или несколько компрессоров , а если один , то с регулируемой производительностью , или с цифровым управлением и разгрузочным соленоидом.
    А как быть с вакуумом, высасыванием всего масла и ТРВ при низкой конденсации?

  12. #12

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    А как быть с вакуумом, высасыванием всего масла и ТРВ при низкой конденсации?
    в централях стоит автоматика для недопущения такого.

  13. #13
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    А как быть с вакуумом, высасыванием всего масла и ТРВ при низкой конденсации?
    установите электронные трв. установите отделитель масла, ресивер, регулятор уровня масла, частотник на компрессор, впрыск жидкого, регуляторы давления кипения кипения, регуляторы давления хладагента в ресивере, фреону раза в два больше.... запасной компрессор...

  14. #14
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DeniskaF Посмотреть сообщение
    в централях стоит автоматика для недопущения такого.
    Т.е. можно собрать агрегат на компрессоре 11 кВт напихать его автоматикой и запустить камеру 0,25 кВт, через месяц как соберут подключить 2,7 кВт, попозже еще 2,7 кВт?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Т.е. можно собрать агрегат на компрессоре 11 кВт напихать его автоматикой и запустить камеру 0,25 кВт, через месяц как соберут подключить 2,7 кВт, попозже еще 2,7 кВт?
    отойди от компрессора и не тра..й мозг. ты спросил? тебе ответили.

  16. #16
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Стоимость этой автоматики иногда соизмерима(даже больше) со стоимостью самого компрессора. Можно, но совет- не нужно.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Т.е. можно собрать агрегат на компрессоре 11 кВт напихать его автоматикой и запустить камеру 0,25 кВт, через месяц как соберут подключить 2,7 кВт, попозже еще 2,7 кВт?
    А представь себе что этот компрессор сдох, и у тебя все камеры останутся без холода. Не лучше установить несколько мене мощных. Один сломался-остальные потянут пока сломанный отремонтируешь. А так будет циклить и холода не будет.

  18. #18
    Новичок
    Регистрация
    19.03.2017
    Сообщений
    19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от начтех Посмотреть сообщение
    Стоимость этой автоматики иногда соизмерима(даже больше) со стоимостью самого компрессора. Можно, но совет- не нужно.
    В 3-4 камерах у нас должно быть -25 и как я понял у меня сейчас такие варианты:
    1. Купить агрегаты за маленькую камеру предлагают агрегат 50 т.р., за каждую большую сборка агрегата обойдется 200 т.р. Итого получается 450 т.р.
    2. Сейчас есть компрессор, на основании него собрать агрегат и напихать его автоматикой
    3. Слить компрессор и купить 3 по 3 кВт например и собрать агрегат на трех компрессорах, один будет резервный

    Как лучше сделать?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Т.е. можно собрать агрегат на компрессоре 11 кВт напихать его автоматикой и запустить камеру 0,25 кВт, через месяц как соберут подключить 2,7 кВт, попозже еще 2,7 кВт?
    Лучше купить агрегат на 0,25 Квт на первую камеру , 2, 7 Квт на вторую , и т.д. т.к даже насобирав нагрузок на 11 Квт, а они не смогут одновременно включаться и выключаться , не сообразишь как обеспечить управление и нормальную работу этой "централи"

  20. #20
    trankvila majstro Аватар для начтех
    Регистрация
    27.10.2010
    Сообщений
    2,050

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Zixxx Посмотреть сообщение
    Как лучше сделать?
    Как лучше, решать тебе. Надежней, три(четыре) простых агрегата на каждую отдельно. Смотри пост выше.

Страница 1 из 5 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. У компрессора большие токи, выше нормы.
    от вадим1213 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 30.10.2018, 18:52
  2. Мощность компрессора
    от Dims030 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 11.10.2018, 23:41
  3. Мощность компрессора
    от RBT в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 25.03.2013, 15:58
  4. Мощность компрессора
    от evgkosulin в разделе Бытовой холод
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 24.05.2010, 21:13
  5. мощность испарителя на камеру 50м
    от Romancho's в разделе Монтаж & демонтаж
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 03.05.2009, 19:59

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •