Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 63

Тема: SOS!!! Рванул теплообменник на чиллере

  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию SOS!!! Рванул теплообменник на чиллере

    Добрый день форумчане, помогите советом, как осушить систему от воды. Очень похоже что нахлебался. Мощность чиллера 30 кВт.

  2. #2
    Мастер
    Регистрация
    01.02.2012
    Сообщений
    1,235

    По умолчанию

    Азотом продуй, фильтры поставь и суши.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Хочу поставить разборный фильтр, сколько касет на сушку взять? 10 шт хватит?

  4. #4
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    airwave, напомни за последний случай что ты писал..Сколько там картриджей в итоге ушло? Моща другая правда..

    uzden025, тебе на месте виднее сколько там воды...

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    И с какой периодичностью их меня, каждый час или больше?

  6. #6
    Местный
    Регистрация
    12.04.2014
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uzden025 Посмотреть сообщение
    Добрый день форумчане, помогите советом, как осушить систему от воды. Очень похоже что нахлебался. Мощность чиллера 30 кВт.
    r 141b сначала помыть в балоне под давлением потом азотиком посушить

  7. #7

    По умолчанию

    uzden025, ты бы вместо "СОС", модельку чиллера указал, более предметный совет получил бы...

  8. #8
    Местный
    Регистрация
    12.04.2014
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    uzden025, ты бы вместо "СОС", модельку чиллера указал, более предметный совет получил бы...
    меня настораживает слово рванул ..скорее замерз на чем работал ?

  9. #9

    По умолчанию

    ...даже и к экстрасенсу не ходи. И фотку бы прислал, как он "рванул", и заодно пояснил бы логику, ибо на...хвоста в "Новостях" форума об этом SOSать?. SOSал бы сразу на телевидение...

  10. #10
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Согласен инфы мало дал, чиллер местного производства где то в Москве собирают. Паспорт заказчик не нашел. Теплообменник разморозило, начал продавать азотом и с патрубка где вода должна идти пошел азот, установка отключена от воды. Работает вроде на 407с фреоне

  11. #11
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Нашел утечку, из за чего фреон ушел и походу из за этого и разморозило теплообменник. Вот вписался делать, осушение ни разу не делал. Хочу сделать. Компрессор не проверял еще живой или нет не знаю.

  12. #12

    По умолчанию

    ...ну, уже кое что. Вода могла и не попасть, прежде чем начинать кипишить, оттяпай ТО, и дунь азотом во всас (не перепутай, есть чиллеры с четырёх ходовым по умолчанию на "тепло", есть на"холод) Со стороны нагнетания намотай бумажную салфетку. Результат будет на салфетке. Если будет вода, отпишешься, расскажу, как поступить дальше, ибо не хочется зря по клаве стучать...
    ...с компрессора надо было начинать. если он сдох, это прощще...

  13. #13
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    А компрессор на вхолостую запустить, или обмотки прозванивать?

  14. #14
    Местный
    Регистрация
    12.04.2014
    Сообщений
    120

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от uzden025 Посмотреть сообщение
    А компрессор на вхолостую запустить, или обмотки прозванивать?
    прозвони ..не пускай в масле может быть вода

  15. #15

    По умолчанию

    ...сначала омиком, между обмотками 2,2-3,5 Ома, на корпус бесконец. Мегером "на корпус" ни в коем случае. Потом дуешь в салфетку, и если водяных разводов нет, благодаришь Бога (обязательно), Потом прозваниваешь "на корпус" 500вольтовым мегером, потом по ситуации можешь толкнуть, но это уже излишне...

  16. #16
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    А что должно происходить они должны прозваниваться, или сопротивления замерять?

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    между обмотками 2,2-3,5 Ома
    перенеси тему в соответствующий раздел, и читай внимательнее, ибо с таким пониманием процедура сушки обречена...

  18. #18
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    А все понятно спасибо большое

  19. #19
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    Теплообменник в любом случае менять буду, там внизу трв разборный стоит, самая низкая точка получается. Я думаю сразу видно будет сколько воды залетело в систему

  20. #20
    Пользователь
    Регистрация
    24.02.2017
    Сообщений
    47

    По умолчанию

    А как перенести?

Страница 1 из 4 123 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Ошибка на чиллере Trane
    от ilhom0606 в разделе Характерные неисправности
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 15.06.2018, 21:56
  2. На чиллере вода заливает компрессоры.
    от GReeNFeST в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 20
    Последнее сообщение: 21.05.2018, 12:59
  3. Переход с 407с на 404 на чиллере
    от ColdSystem в разделе Линейный ремонт
    Ответов: 26
    Последнее сообщение: 25.04.2017, 10:52
  4. Ошибка в чиллере Carrier 30rh_140
    от ALEX134 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 12.03.2017, 21:46
  5. Компрессор на чиллере Trane
    от shurikgreen в разделе Компрессоры
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 27.02.2010, 15:49

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •