Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 20 из 39

Тема: ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!

  1. #1

    По умолчанию ОБРЫВ КАПИЛЛЯРНОЙ ТРУБКИ НА ТРВ!!!

    Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: вандалы перекусили трубку на ТРВ, идущую на термобалон. Возможно ли это починить или же всё-таки замена его?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    Всем доброго времени суток! Столкнулся с такой проблемой: вандалы перекусили трубку на ТРВ, идущую на термобалон. Возможно ли это починить или же всё-таки замена его?
    Замена.

  3. #3

    По умолчанию

    спаять капиляр, приварить шредера, заправить термобалон тем газом на котором работает трв а потом выбросить его

  4. #4

    По умолчанию

    Только замена! Ремонт трв нецелесообразен. Сейчас это не проблема. ( НАЙТИ НУЖНОЕ Трв).

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Скаут Посмотреть сообщение
    Замена.
    Спасибо. Этого стоило ожидать.

  6. #6

    По умолчанию

    ...это где это у нас такие вандалы? ходят и кусают...

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...это где это у нас такие вандалы???...
    Вент установки НПЗ Афипский. Вон там вот. Прикинь!

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...это где это у нас такие вандалы? ходят и кусают...
    Вент установки НПЗ Афипский. Вон там вот. Прикинь!

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от shaban84 Посмотреть сообщение
    спаять капиляр, приварить шредера, заправить термобалон тем газом на котором работает трв а потом выбросить его
    Да это всё хорошо! Я, впринципе, так и собирался сделать,-только выпаивать и выбрасывать!

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mope72 Посмотреть сообщение
    Только замена! Ремонт трв нецелесообразен. Сейчас это не проблема. ( НАЙТИ НУЖНОЕ Трв).
    Ну да. Самое обидное, что система заправлена фреоном и объем немаленький.

  11. #11

    По умолчанию

    ...если ТРВ со съёмной бошкой (ТЕ.Т2). я бы на твоём месте повозился. Они не дешёвые, и если до "перекуса" работали нормально, то так и будут работать. Только шредер не надо, геморрой это, охлади, заправь, пережми и запаяй.
    У меня на одном теплоходе уже лет как - пять оба восстановленные пашут. Итальяшки стояли на рейде, и команда решила самостоятельно испарители почистить, ну и почистила. Новые надо было ждать из Краснодара, а пароходу уходить пора. Заплатили так, что я бы эти ТРВ только и паял, и больше ничего не делал...
    Последний раз редактировалось yrtchik; 16.03.2017 в 22:56.

  12. #12

    По умолчанию

    Вот у нас на форуме уже было http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post212009

  13. #13

    По умолчанию

    ...ну да, примерно, помню я ту тему, только в больших ТРВ из баллончика две трубки выходят, одна запаяна...

  14. #14

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от yrtchik Посмотреть сообщение
    ...если ТРВ со съёмной бошкой (ТЕ.Т2). я бы на твоём месте повозился. Они не дешёвые, и если до "перекуса" работали нормально, то так и будут работать. Только шредер не надо, геморрой это, охлади, заправь, пережми и запаяй.
    У меня на одном теплоходе уже лет как - пять оба восстановленные пашут. Итальяшки стояли на рейде, и команда решила самостоятельно испарители почистить, ну и почистила. Новые надо было ждать из Краснодара, а пароходу уходить пора. Заплатили так, что я бы эти ТРВ только и паял, и больше ничего не делал...
    Хорошая идея. Спасибо за дельный совет. Фреоном всё равно так или иначе придется жертвовать. Правильно?

  15. #15

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Valter Посмотреть сообщение
    Вот у нас на форуме уже было http://holodforum.ru/showthread.php?...l=1#post212009
    Ну это уж прям сильное фото! Как придумал, так и сделал. Главное, чтоб работало.

  16. #16
    Инженер
    Регистрация
    06.08.2010
    Сообщений
    1,086

    По умолчанию

    Да восстанавливается без проблем. Но это в крайнем случае, проще за деньги заказчика поменять.
    Экономия денег заказчика - последнее дело, обычно выходит боком.

  17. #17

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    Ну да. Самое обидное, что система заправлена фреоном и объем немаленький.
    Эвакуируй фреон . Ну и подсчитай сколько эта эвакуация будет стоить , что бы не работать бесплатно . Нет- в атмосферу и пусть платят по полной. Но перед этим подсчитай - сколько все это будет стоить . и за полцены попытайся восстановить изуродованное . работы на полчаса и если все правильно сделать - работают. В 90-е восстанавливал ,функционировали.

  18. #18
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,292

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    Хорошая идея. Спасибо за дельный совет. Фреоном всё равно так или иначе придется жертвовать. Правильно?
    А скачать в ресивер?

  19. #19

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    А скачать в ресивер?
    Там нет ресивера. Это КК блок.

  20. #20
    хладагент Аватар для Mishok007
    Регистрация
    12.12.2010
    Сообщений
    838

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Немец2361 Посмотреть сообщение
    Там нет ресивера. Это КК блок.
    Хладагент и объём заправки какой?

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. МК Атлант замена капиллярной трубки
    от Нарек в разделе Бытовой холод
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 23.09.2018, 20:57
  2. Длинна капиллярной трубки.
    от condor в разделе Теория холодильного дела
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 24.07.2017, 14:58
  3. Засор капиллярной трубки циолитом
    от Performer в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 24
    Последнее сообщение: 21.08.2013, 15:34
  4. засор капиллярной трубки
    от papik100 в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 481
    Последнее сообщение: 01.02.2012, 23:15
  5. Ответов: 12
    Последнее сообщение: 12.05.2011, 02:31

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •