Я в холоде человек достаточно новый поэтому не обессудьте...
Централь небольшого супермаркета на базе 3 компрессоров Frascold S20-56Y, фреон R22. Последняя дозаправка системы - полгода назад. Минимальное рабочее давление на всасе - 1,8 бар, нагнетание 15-15,5 бар, в работе один компрессор, остальные в процессе ремонта (электрика).
Сегодня утром начала повышаться температура в витринах и повысилось давление нагнетания до 18 бар, вентиляторы регулируются частотником, разгоняются до 60 Гц, сегодня они непрерывно работали около часа но давление продолжало расти. Подумал что в системе появились неконденсируемые примеси, я опрессовывал азотом 2 компрессора и через краны могло и продавить, не много... но могло, хотя давление больше чем 12 бар не давал. Решил собрать фреон в ресивер и оттуда эвакуатором слить по баллонам жидкость, а газом ухудшить экологическую обстановку в мире и разрушить озоновый слой.
Собрал фреон в ресивере, начал откачивать эвакуатором - порвал клапана на 2 баллонах (не уследил ...) давление очень быстро росло. На всасе эвакуатора - газ, стравил немного - появилась жидкость, вот так, с периодической продувкой собрал 1,5 баллона, при минимальной заправке станции 5 баллонов, остальное - в атмосферу.
После этого продул систему азотом, отвакуумировал до -0,8 бара (дальше терпения не хватило...) и заправил 5 баллонов R22 (3 баллона из одной партии - перегрев фреона по таблице 1-2 градуса в разных баллонах, 2 баллона из другой партии перегрев 0,2 градуса в обоих баллонах - в наших краях газоанализатор есть вещь космическая поэтому качество хладагента пытаемся определить таким способом).
Система сходу заработала нормально в штатном режиме, оборудование холод набрало, конденсация 15-15,5 бар.
Собственно вопрос - что это было?
P.S. Азот мог попасть в систему, не исключаю, но его не могло попасть много. Воздух в систему не мог попасть никак - рабочее давление 2-2,2 бара, РД по низкому настроено на 0,2 бара.