Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123
Показано с 41 по 59 из 59

Тема: Витрина Протек ВХСН-2011.10

  1. #41
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    555.png Так надо?

  2. #42
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    Ну я так толком и не понял какой мотор у меня?sc18cm что ли?
    Стоит да sc18 cm для 22 газа. А на табличке написано на витрине 404А. Спасибо Михаилу очено коротко и понятно.
    А тебе предлагают поставить sc18 cl для404A

  3. #43
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    555.png Так надо?
    Да.

  4. #44
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Михаил подскажите пожалуйста с температурным диапазоном. (sc 18 cl T° -35...-10) , а человеку надо +2...+6 ,тут нет нечего страшного, что нужно КМ работать чуть выше в режиме.

  5. #45

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Михаил подскажите пожалуйста с температурным диапазоном. (sc 18 cl T° -35...-10) , а человеку надо +2...+6 ,тут нет нечего страшного, что нужно КМ работать чуть выше в режиме.
    Это совершенно разные вещи.
    При температуре батареи отопления 40*С, не означает, что в комнате будет невыносимая жара.

  6. #46
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    А если поставлю на 404 вместо 22 ничего страшного не случится?Ведь масла разные.

  7. #47
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    А если поставлю на 404 вместо 22 ничего страшного не случится?
    Учите матчасть!

  8. #48
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Это совершенно разные вещи.
    При температуре батареи отопления 40*С, не означает, что в комнате будет невыносимая жара.
    Спасибо огромное ,что не отказали с ответом.
    Это мне понятно. Просто вчера перечитал, образовалась каша в голове. Сегодня на холодную перечитал, выписал рабочие диапазоны,t°, вообщем картина более менее по подбору сложилась.
    Остался вопрос с подбором аналогов. Вот там предлагали Ампера NEK2172 GK.
    A в таблицах аналогов стоит Т2172GK, но я не нашёл такой марки КМ у аспера. Я опять, что-то где-то упустил, не увидел.
    С цифрами и буквами у Аспера я разобрался.

  9. #49
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Владимир84 Посмотреть сообщение
    А если поставлю на 404 вместо 22 ничего страшного не случится?Ведь масла разные.
    Потичай: промывочной фреон, промывка системы. Про это много написано, и на форуме, и в нете.

  10. #50
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Потичай: промывочной фреон, промывка системы. Про это много написано, и на форуме, и в нете.
    Я все нашел.Паисковик вообще тупит.
    Набирал компрессор Аспера Т2168GK тишина, набрал
    просто T2168GK закалибался читать.

  11. #51

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Ref81 Посмотреть сообщение
    Набирал компрессор Аспера Т2168GK тишина, набрал
    А причём тут Аспера T2168GK, или у вас склад откапали со старыми компрессорами.
    Сейчас Эмбрако NT2168Gk

  12. #52
    Местный Аватар для Ref81
    Регистрация
    17.02.2017
    Сообщений
    385

    По умолчанию

    А причём тут Аспера T2168GK, или у вас склад откапали со старыми компрессорами.

    Да нет, я просто изучал таблицы по подбору аналогов и почти везде стоят эти компрессора вот я и хотел узнать почему предложили NEK ,а не Т.
    И в очередной раз вы ответили на мой вопрос.
    И в очередной раз спасибо, что не отказали в ответе.

  13. #53
    Пользователь Аватар для Владимир84
    Регистрация
    18.08.2010
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Поставил T2155E работает идеально!
    Большое спасибо,тем кто принимал участие в помощи!

  14. #54
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Доброго дня! Подскажите какой родной компрессор на Протек ВХЗ(СН)-1811.02 2008г. Сейчас стоит ne2134e. Точно не родной.Нашёл что родной по производительности 667 Вт,но не уверен. Аналог подберу. Спасибо.

  15. #55

    По умолчанию

    Можешь ориентироваться на предыдущего ТС.

  16. #56
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mihail97 Посмотреть сообщение
    Можешь ориентироваться на предыдущего ТС.
    Не многовато? Мне нужен средний холод (404).

  17. #57

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ДёмаL Посмотреть сообщение
    Не многовато? Мне нужен средний холод (404).
    Если верить интернету, возможно твоя витрина это Коралл 110 -ВХЗ(СН)-1811.02 имеет 605 Вт. А у предыдущего ТС, примерно тоже самое, только без запасника.
    Испаритель статика? Конденсатор у тебя на 2 МД? Фото шильдика есть?
    Когда нет информации о родном компрессоре и нужно хоть примерно определить какой поставить, то приходиться сравнивать с другими производителями. А для этого нужно знать конструкцию витрины, площадь (объём) выкладки, какой испаритель , конденсатор, надписи на шильдике.

  18. #58
    Пользователь Аватар для ДёмаL
    Регистрация
    04.03.2012
    Сообщений
    89

    По умолчанию

    Вот фото шильды.Photo0376.jpgPhoto0375.jpg

  19. #59

    По умолчанию

    Ну, что за фото, потребляемая мощность?, норма заправки?
    Испаритель?, конденсатор? Размеры витрины подходят, что есть в интернете на коралл 110?

Страница 3 из 3 ПерваяПервая 123

Похожие темы

  1. Витрина "Протек"ВХЗ(СН)-15-11.20
    от Владимир84 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 17
    Последнее сообщение: 16.03.2017, 12:10
  2. Ответов: 10
    Последнее сообщение: 14.08.2016, 18:44
  3. Витрина ПРОТЕК
    от Bait в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 12.12.2012, 23:08
  4. Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.02.2011, 23:35

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •