Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 30 из 30

Тема: DANTEX RK-09SEG

  1. #21

    По умолчанию

    на срок службы имеется ввиду,отсутствие вакуумации повлияет,или то что будет если по мануалу смотреть,40 грамм фреона не хватать?

  2. #22

    По умолчанию

    Вакууммация на срок повлияет . Не свакууммируешь -получишь полконденсатора неконденсируемого газа . Продувка? был бы 22-й фиг с ним - еще нехватка 10 -20 граммов . С 410 -м я бы не шутил - смесь , уйдет легкая фракция , и как это скажется на работе -неизвестно. Заодно выдержав под вакуумом - проконтролируешь герметичность системы. Мне бы эти сомнения не давали заснуть . Свяжись уж с земляком , договорись по цене , думаю свакууммирует . Ну а нет - приобретай шланги , манометр с вентильком , приобретай , или конструируй вакуум.

  3. #23
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Продувка трассы хладагентом вызывает резкое охлаждение и влага которая содержится в трубе выпадает в конденсат. Только вакуумирование. Утечки вакуумированием не ищут, можно обнаружить таким способом только дыру, через которую хладон будет уходить со свистом.

  4. #24
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    Заодно выдержав под вакуумом - проконтролируешь герметичность системы.
    Не ожидал такого заявления от мастера..

  5. #25
    И так сойдёт! Аватар для Олег..
    Регистрация
    08.04.2013
    Сообщений
    2,097

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Утечки вакуумированием не ищут,
    Накинулись). Сергеич-то об этом знает наверное, а в альтернативу для ТС, можно предложить купить азота баллон с редуктором, накачать, сутки ждать ну и потом пускать кондей за 200$)))

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    С 410 -м я бы не шутил - смесь
    скольжение для 410-0.1.

  6. #26

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Утечки вакуумированием не ищут,
    Ну вот . А я думал проскочит .
    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    проконтролируешь герметичность системы.
    Я где то здесь писал про поиск утечки ?Даваете не будем путать понятия ?

  7. #27

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AleksScrew Посмотреть сообщение
    Продувка трассы хладагентом вызывает резкое охлаждение и влага которая содержится в трубе выпадает в конденсат.
    Грош цена тому мастеру , у которого в трубах влага.

  8. #28
    Люблю свое дело!... Аватар для AleksScrew
    Регистрация
    15.03.2012
    Сообщений
    5,454

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от TV Сергеич Посмотреть сообщение
    у которого в трубах влага.
    Влага не в трубах, а в воздухе который в трубах. Не стоит создавать для нее благоприятные условия для конденсации. Хоть масло и поливиниловое, и не так гигроскопично как ПОЭ, не стоит создавать дополнительных условий для образования кислот в системе.

  9. #29

    По умолчанию

    спасибо ответившим,понятно,с продувкой идея не самая лучшая,значит будем соблюдать технологию хотя при его цене,на долговечность я сильно и не надеюсь,дай бог бы вобще заработал,в инете от людей ими занимающихся,полно сообщений о косяках с новья,вплоть до дырявых радиаторов

  10. #30

    По умолчанию

    ну вот мой саморучный монтаж и самовакуумирование,и закончились,вроде работает обошлось все это дело,гдето в 3000р

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. DANTEX ??
    от Вова 34 в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 18
    Последнее сообщение: 02.02.2023, 09:28
  2. DANTEX RK-09SEG
    от matchevik в разделе Dantex
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 22.05.2020, 20:29
  3. DANTEX RK-09SEG
    от matchevik в разделе Dantex
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 23.06.2016, 11:32
  4. Dantex RK-48UHC2N
    от Steel_V26 в разделе Dantex
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 26.06.2013, 20:47
  5. Dantex RK-09SEG. Нормально ли его поведение?
    от NickS в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 33
    Последнее сообщение: 02.07.2011, 19:08