на срок службы имеется ввиду,отсутствие вакуумации повлияет,или то что будет если по мануалу смотреть,40 грамм фреона не хватать?
на срок службы имеется ввиду,отсутствие вакуумации повлияет,или то что будет если по мануалу смотреть,40 грамм фреона не хватать?
Вакууммация на срок повлияет . Не свакууммируешь -получишь полконденсатора неконденсируемого газа . Продувка? был бы 22-й фиг с ним - еще нехватка 10 -20 граммов . С 410 -м я бы не шутил - смесь , уйдет легкая фракция , и как это скажется на работе -неизвестно. Заодно выдержав под вакуумом - проконтролируешь герметичность системы. Мне бы эти сомнения не давали заснуть . Свяжись уж с земляком , договорись по цене , думаю свакууммирует . Ну а нет - приобретай шланги , манометр с вентильком , приобретай , или конструируй вакуум.
Продувка трассы хладагентом вызывает резкое охлаждение и влага которая содержится в трубе выпадает в конденсат. Только вакуумирование. Утечки вакуумированием не ищут, можно обнаружить таким способом только дыру, через которую хладон будет уходить со свистом.
спасибо ответившим,понятно,с продувкой идея не самая лучшая,значит будем соблюдать технологию хотя при его цене,на долговечность я сильно и не надеюсь,дай бог бы вобще заработал,в инете от людей ими занимающихся,полно сообщений о косяках с новья,вплоть до дырявых радиаторов
ну вот мой саморучный монтаж и самовакуумирование,и закончились,вроде работает обошлось все это дело,гдето в 3000р
Социальные закладки