Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 21 по 37 из 37

Тема: Низкотемпературник JOUAN VXE 570 нужна помощь мастеров

  1. #21
    сервисник Аватар для muravei77
    Регистрация
    18.07.2009
    Сообщений
    24,820

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    П.С. не знаю я того девиза...
    "Работает Не Трогай"))
    Если масла нету в репе, то и в тумбочке не будет... )

  2. #22
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от muravei77 Посмотреть сообщение
    "Работает Не Трогай"))
    Золотые слова!... Кстати холодос спустя сутки начал вести себя так же нестабильно... но температуру держит. И я ,пожалуй, воспользуюсь этой мудростью... Ведь работает же...
    И ещё:
    ВСЕХ ПОЗДРАВЛЯЮ С ПРАЗДНИКОМ СА И ВМФ!!! УРА!!!

  3. #23
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Специально для elden!
    Прочитай тему.

  4. #24
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Заранее извиняюсь за оффтоп.
    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    Специально для elden!
    Прочитай тему.
    Теперь прочитал.
    Проблему понял. Оказывается если карбюраторный двигатель не работает на солярке то это "некачественная солярка"
    Разумеется никто не пересчитывал капилляр и настройки KVL... И вообще разработчики холодильников ничего не соображают в холодильниках...
    А разработчики фреонов ничего не понимают в химии и физике низких температур...
    Ну как-то так получается

  5. #25
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитирую elden:
    "кто вам сказал что газ некачественный? экспертиза подтвердила соответствие содержимого надписи на баллоне.
    пока ваши утверждения не подкреплены ничем.
    в вашем случае очень похоже на забитый фильтр или капиллярку, а достаточно высокое вд это, вполне возможно, следствие перезаправки.
    замените фильтр, продуйте капиллярку хотя-бы азотом, заправьте аппарат заново и потом уже судите о "некачественном фреоне".
    P.s. можно попробовать измерить и сравнить температуру трубы до фильтра и после фильтра. она должна быть одинаковая."
    Газ будем обсуждать позже, а пока к вопросу о ФО и КТ (которые по мнению elden забиты...):
    Какое "озарение" привело Вас elden к такому выводу???

  6. #26
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    Какое "озарение" привело Вас elden к такому выводу???
    Я не видел этой темы и не знал что Вы пытаетесь "изнасиловать" холодильник.
    Свои соображения изложил постом выше.

  7. #27
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Заранее извиняюсь за оффтоп.

    Теперь прочитал.
    Проблему понял. Оказывается если карбюраторный двигатель не работает на солярке то это "некачественная солярка"
    Разумеется никто не пересчитывал капилляр и настройки KVL... И вообще разработчики холодильников ничего не соображают в холодильниках...
    А разработчики фреонов ничего не понимают в химии и физике низких температур...
    Ну как-то так получается
    У меня к тебе вопрос - чего можешь посоветовать по делу?
    П.С. А "постебаться" здесь многие горазды... вот только ничего путнего сказать по теме не могут...

  8. #28
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    у меня к тебе вопрос - чего можешь посоветовать по делу?
    говорю как есть - у меня нет опыта ремонта двухкаскадных агрегатов, но принципы работы их не только знаю, но и понимаю.
    касательно твоего вопроса - без пересчета параметров капилярки вряд-ли удастся заставить холодильник нормально работать, основных причин тому 2 :
    1. плотность r23 в 2,3 раза выше плотности r170. соответственно меньший объем хладагента попадает в испаритель, соответственно хладопроизводительность, при практически равных температурах кипения, ниже.
    2. какие процессы происходят в r23 (трифторметан) при давлениях и температурах гораздо ниже расчетных остается только догадываться.
    P.s. если нет особого желания вдаваться в расчеты я бы укоротил капиллярку хотя-бы на треть и посмотрел на результат.

  9. #29
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Я не видел этой темы и не знал что Вы пытаетесь "изнасиловать" холодильник.
    Свои соображения изложил постом выше.
    Про "нзнасилование" пожалуй ты прав... на 23ем компр до выхода на "режим" работает "на пределе"... 20 бар не "хухры-мухры"...
    Вот только альтернативы я пока не нашел... Может подскажешь?

  10. #30
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Спасибо. буду "чесать репу"...

  11. #31
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    Про "нзнасилование" пожалуй ты прав... на 23ем компр до выхода на "режим" работает "на пределе"... 20 бар не "хухры-мухры"...
    Вот только альтернативы я пока не нашел... Может подскажешь?
    Лучшая альтернатива R170 это только R1150
    Достать и тот, и другой - что-то из области фантастики. Скорее всего придется экспериментировать с тем что есть, т.е "загонять" в ненормативные характеристики.
    Считаю необходимым перепроверить параметры первого каскада, при возможности - снизить температуру. Потом подумать о регенеративном теплообменнике во втором каскаде - при такой мощности его нетрудно изготовить самому.

  12. #32
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    И ещё раз спасибо!

  13. #33
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Послезавтра если испытания на вакуум пройдет успешно буду заправлять контур 508ым...
    Другого (кроме неработающего "нового" 23его) у меня нет...
    Будем посмотреть...

  14. #34
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    "Посмотреть" получилось плохо... "вылез" частичный засор "капы" перешедший в "полный" (короче- полный "звиздец"...).
    Посему решил воспользоваться советом от elden:
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    я бы укоротил капиллярку хотя-бы на треть и посмотрел на результат.
    Но поскольку "капа" всяко под замену, я решил поэксперементировать... "Капу" взял на размер больше и уменьшив длину на 0,5м с возможностью её ещё укоротить... Завтра будет очередная серия "заправка-проверка"...
    В общем теперь "будем посмотреть" уже завтра...
    По результатам отпишусь.

  15. #35
    флибустьерю потихоньку.. Аватар для SerB
    Регистрация
    01.06.2010
    Сообщений
    8,468

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от sergey el. Посмотреть сообщение
    Капу" взял на размер больше и уменьшив длину на 0,5м с возможностью её ещё укоротить...
    И увеличил ее производительность..))

  16. #36
    Мастер Аватар для elden
    Регистрация
    02.05.2011
    Сообщений
    1,306

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    И увеличил ее производительность..))
    Учитывая почти в 2,5 раза большую плотность хладагента этот вариант имеет право на жизнь.
    В данном случае, не имея возможности заправить систему нормальным хладагентом, я бы все же задумался над регенеративным теплоообменником, а также поэкспериментировал с первым каскадом.

  17. #37
    Заблокирован
    Регистрация
    14.02.2017
    Сообщений
    44

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от SerB Посмотреть сообщение
    И увеличил ее производительность..))
    В принципе так оно и получилось. Холодос сегодня таки "дошел" до -70 примерно за 4 часа(+-). Вот только одно нерадует- до -30 компр работает "на пределе" то и дело отключаясь по ВД...
    Здесь впору вспомнить совет:
    Цитата Сообщение от elden Посмотреть сообщение
    Учитывая почти в 2,5 раза большую плотность хладагента этот вариант имеет право на жизнь.
    В данном случае, не имея возможности заправить систему нормальным хладагентом, я бы все же задумался над регенеративным теплоообменником, а также поэкспериментировал с первым каскадом.
    Ничуть не против этой идеи и даже думал как это можно сделать... получилось -"никак"(нет места "запихать" ещё чегонибудь), а про эксперименты с высоким каскадом и думать нехочеться... (это как минимум замена теплообменника с последующей настройкой его работы).
    В общем пока имеем такие данные:
    до набора Т в -30 ВД 20+, НД около 1 (частые выключения по датчику ВД)
    после набора -30 ВД стабилизируется и начинает снижаться, НД так же начинает падать
    к -50 ВД 15, НД 0,2
    к -70 ВД 12, НД около 0...
    Испытания на удержание Т начну только на следующей неделе.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. Нужна помощь!
    от Alkos в разделе Вентиляция и кондиционирование
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 21.08.2017, 10:26
  2. Китайский низкотемпературник
    от elektrik. в разделе Капитальный ремонт
    Ответов: 82
    Последнее сообщение: 26.04.2016, 16:53
  3. Помогите найти Эл.Схему JOUAN VX530
    от polar-kasp в разделе Электрика
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 20.10.2012, 14:02
  4. нужна помощь
    от лёха1990 в разделе Холодильное оборудование
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 21.08.2012, 14:03

Социальные закладки

Социальные закладки

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения